12.02.2020 в 15:01:54
#6784888
Posix86749 написал: что бы аппараты на рейке сидели плотной "пачкой". А что?
Да ничего. Они у вас от этого "плотной пачкой" сидеть не начнут. :)
Вы с чего это это взяли-то?
12.02.2020 в 15:14:22
#6784895
Спасибо всем откликнувшимся!
ПPOPAБ написал: Попробуйте выключить абсолютно все электроприборы в квартире и снова протестировать сей светлячок.
Попробую, хотя опять же только в одной комнате такое, розетки в 4х углах, во всех углах так
АлВас написал: Mr Stickman , есть какие-то отличия в устройстве комнат- стены, перекрытия, покрытия пола, наличие и схемы проводки и проч.?
АлВас, есть - только в этой комнате стены гипсокартонные с профилями, все как положено, в остальных нет
Radio написал: Были такие случаи в практике.
Новостройка, если только строитель какой там зажмурился, но других проявлений нет
BV написал: Mr Stickman, пробовали перевернуть его вилку в розетке?
Конечно :) это самое первое, что пробовал
12.02.2020 в 15:40:43
#6784913
Posix86749 написал: Radio, Вот здесь товарищ пишет, что вещь полезная
Какой вы однако хитрый,товарищ пишет там,а спрашиваете вы здесь :nо:
12.02.2020 в 16:07:45
#6784918
Posix86749 написал: Вот здесь товарищ пишет, что вещь полезная
А вы там не читайте, там много глупостей пишут.
12.02.2020 в 16:19:34
#6784924
Posix86749 написал: А по существу моего вопроса есть ответ?
Конечно есть.
Для того, чтобы сделать красивый, ровный щит, никакие иековские ограничители вам не нужны.
12.02.2020 в 16:27:14
#6784927
Radio написал:
Posix86749 написал: А по существу моего вопроса есть ответ?
Конечно есть.
Для того, чтобы сделать красивый, ровный щит, никакие иековские ограничители вам не нужны.
Radio, за совет спасибо, конечно. Но я спрашивал, остается ли место под такие ограничители, если на рейку поставить 18 модулей?
12.02.2020 в 17:07:23
#6784969
Доброго дня всем участникам форума! Суть дела такова: при подключении проводника PE от работающей линии освещения в РЩ к соответствующей шинке, получил КЗ. При этом второй конец проводника висел в воздухе. Соответственно, прозвонка кабеля выдала КЗ PE на L. Проводники не перебиты. Кабель ВВГнг-LS проложен в гофре под потолком на клипсах. Доступ к нему есть. Прежде чем снимать его, хотелось попробовать локализовать место КЗ. В наличии только MS6812, но при подключении генератора к КЗ жилам сигнал пропадает. Если подключать через сопротивление около 1 кОм, то сигнал есть, но "звонится" щупом по всему кабелю, хотя в месте КЗ должен, вроде, ослабляться. Собрал имитацию на столе - все так же, как и в оригинале. Щуп пищит и до, и после КЗ. Вопрос: возможно ли с помощью данного прибора локализовать место КЗ? Может я какой-то хитрости не знаю?
12.02.2020 в 17:38:48
#6784986
Подскажите пожалуйста, если при помощи клеммников Ваго будут соединены, питающей кабель (приходящий от щитка), провод от варочной панели и кабель для подключения духового шкафа, как я понимаю, всё это соединение будет распологаться, где-то за духовым шкафом. Это соединение можно оставить открытым или его обязательно нужно изолировать, в какую либо коробку? К примеру есть крупная распред. коробка, можно ли её использовать?
12.02.2020 в 17:53:02
#6784991
Posix86749 написал: Привет. Вопрос по Mistral65 (модификация с DIN-рейками на 18 модулей): если в таком щите на рейку установить аппаратов суммарной шириной 18 модулей, останется ли место на этой рейке для ограничителей типа таких?
Или там рейки "только-только" на 18 модулей?
Posix86749, мастера, никто не подскажет по моему вопросу?
12.02.2020 в 17:58:32
#6784994
Встанет, т.к. там рейка 18+1 модуль.
12.02.2020 в 18:00:20
#6784997
Posix86749 написал: Radio, Вот здесь товарищ пишет, что вещь полезная
Там и фотки Мистралей есть, в том числе на 18 модулей. Ограничители прекрасно видны.
12.02.2020 в 18:07:11
#6785002
Иркут написал: Это соединение можно оставить открытым или его обязательно нужно изолировать, в какую либо коробку? К примеру есть крупная распред. коробка, можно ли её использовать?
Делайте в коробке, так и безопасней, и пыль собирает коробка, а не соединения.
12.02.2020 в 18:24:02
#6785006
joaquin, а мультиметра у Вас нет? замеряете сопротивление замкнутых проводов с двух концов, если кз хорошее(вкручен в кабель хороший шуруп, косяк в распайке, или же замыкание в месте реза кабеля) то получите примерную пропорцию метража до места замыкания, или же можно подать на один из замкнутых проводов ток, например от акума через лампочку от фары, измерив падение напряжения тоже можно прикинуть метраж до точки кз. MS6812 же при замыканиях бесполезен
12.02.2020 в 18:25:14
#6785008
Иркут, я не электрик, но уже не могу смотреть как вас игнорируют :) Поэтому отвечу как знаю :) Я бы убрал в коробку. ИМХО, убрать - лучше чем не убрать, особенно в большую. Я у себя при мелких ремонтах (перенос накладной розетки) оставлял ваги в открытом виде, в т.ч. для контроля - алюминий всё-таки, розетки... - не очень оно... хочется убрать, прикрыть. С другой стороны неприкрытые проще контролировать, если есть возможность их осмотреть. Отмечу, что на самих этих клеммниках есть снаружи выемки с контактом для проверки пробником фазы. Второе - обратите внимание, что вам советовали клеммники 221-613 а не 221-413. Сравните, посмотрите в каталогах и те и те. 613е крупнее. Производитель обещает что они держат 41А а не 32А как 413-е. Это к слову о самом слабом элементе цепи. Третье - понятно, что в идеале на плиту отдельная линия, на духовку - отдельная. Если не сделали так, то уже не очень по правилам, уже выкручиваться придётся. Автомат на 25А в принципе-то допустимо на всю эту конструкцию, выше об этом вам говорили электрики. Пусть вас успокоит тот факт, что в 16-амперные розетки же включаются БРА с тончайшим проводом. Да и родной кабель духовки будет сечением максимум 1,5. Как-то так.. :)
12.02.2020 в 18:45:21
#6785024
юра Т написал: joaquin, а мультиметра у Вас нет? замеряете сопротивление замкнутых проводов с двух концов, если кз хорошее(вкручен в кабель хороший шуруп, косяк в распайке, или же замыкание в месте реза кабеля) то получите примерную пропорцию метража до места замыкания, или же можно подать на один из замкнутых проводов ток, например от акума через лампочку от фары, измерив падение напряжения тоже можно прикинуть метраж до точки кз. MS6812 же при замыканиях бесполезен
юра Т, да в том и дело, что тестер стрелочный обычный. Предполагал эти варианты. Да и вся линия 5м. Видимо быстрее снять будет целиком и распотрошить гофру.
12.02.2020 в 19:32:43
#6785042
Posix86749 написал: bnmuyt, точно. не все посты читал) спасибо
Все не надо. К счастью, у цс есть поиск. :)
12.02.2020 в 19:34:50
#6785044
Подскажите, существуют ли пластиковые настенные щиты более чем на 72 модуля? Посмотрел каталоги abb, schneider, hager - у них пластик заканчиватеся на 72 -х модулях. А гроб типа at42 вешать не хочется. Да и дороговат он
12.02.2020 в 20:03:54
#6785064
Posix86749 написал: Подскажите, существуют ли пластиковые настенные щиты более чем на 72 модуля? Посмотрел каталоги abb, schneider, hager - у них пластик заканчиватеся на 72 -х модулях. А гроб типа at42 вешать не хочется. Да и дороговат он
Не существует. Потому что ни один нормальный человек в здравом уме такую бандуру в квартиру устанавливать не будет.
12.02.2020 в 20:15:54
#6785076
У Шнейдера точно должны быть. Но тоже 24 модуля на рейку. И, по-моему, дороговат-дороговат. :)
12.02.2020 в 20:37:31
#6785085
Здравствуйте. Подскажите плиз на сколько ампер автомат поставить на видеодомофон в щиток. :o на 16а?
12.02.2020 в 20:40:07
#6785091
Здравствуйте garik77, а видеодомофон у вас напрямую к щитку подключен или в розетку?
12.02.2020 в 20:42:03
#6785095
AKI написал: Здравствуйте garik77, а видеодомофон у вас напрямую к щитку подключен или в розетку?
AKI, будет в щиток напрямую
12.02.2020 в 20:52:47
#6785109
garik77 написал: будет в щиток напрямую
Вам, конечно, виднее, зачем группу из одного устройства делать. Но тогда и автомата на 6А хватит за глаза. Он ведь не домофон защищает, а кабель от щитка к домофону. В БП домофона своя защита (предохранитель как минимум).
12.02.2020 в 20:57:10
#6785114
AKI написал:
garik77 написал: будет в щиток напрямую
Вам, конечно, виднее, зачем группу из одного устройства делать. Но тогда и автомата на 6А хватит за глаза. Он ведь не домофон защищает, а кабель от щитка к домофону. В БП домофона своя защита (предохранитель как минимум).
AKI, спасибо за ответ! поставлю на 6а. В щиток ...потому что не хочу розетку на виду рядом с домофоном.
12.02.2020 в 21:21:18
#6785132
Rumato написал:
Posix86749 написал: Подскажите, существуют ли пластиковые настенные щиты более чем на 72 модуля? Посмотрел каталоги abb, schneider, hager - у них пластик заканчиватеся на 72 -х модулях. А гроб типа at42 вешать не хочется. Да и дороговат он
Не существует. Потому что ни один нормальный человек в здравом уме такую бандуру в квартиру устанавливать не будет.
Rumato, т.е. по вашему я ненормальный?