MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17278

14.02.2020 в 13:28:15

Posix86749 написал: А как правильно?

Я не писал, что неправильно. :) Просто можно поставить под какое-либо групповое УЗО 30мА, где будут другие линии, которые располагаются вне ванной комнаты.

Posix86749 написал: скорее всего будет включать только СВЧ

Так скорее всего или есть возможность воткнуть СВЧ в розетку на другой линии?

Posix86749 написал: диф.защита им нужна?

Неплохо было бы.

Posix86749 написал: В целом спасибо за ответы

Не за что...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

14.02.2020 в 13:37:56

Posix86749 написал: Наверно надо было упомянуть - все линии уже лежат, переделать их - новый кап.ремонт

Я так и понял.

Posix86749 написал: Radio, про неоткл.линии уже понял, не будет этого.

И если уж вы отказались от неотключаек, то ставьте приглянувшийся Мистраль65 на 72м, туда все прекрасно войдет.

0
Posix86749
Posix86749
Резидент

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

14.02.2020 в 13:46:38

MaSeVi написал: Я не писал, что неправильно. :) Просто можно поставить под какое-либо групповое УЗО 30мА, где будут другие линии, которые располагаются вне ванной комнаты.

Т.е. розетки ванной можно спокойно поставить под "групповое" УЗО на 30мА, под которым будут еще и другие линии (например розетки комнаты)?

MaSeVi написал: Posix86749 написал: скорее всего будет включать только СВЧ

Так скорее всего или есть возможность воткнуть СВЧ в розетку на другой линии?

Сейчас уже лежат две физически разные линии: одна на розетки за пеналом (предполагались для СВЧ, возможно подсветка рабочей зоны, что другое туда не включишь - не подобраться будет), вторая на розетки для холодильника. Можно эти линии под один АВ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17278

14.02.2020 в 13:54:18

Posix86749 написал: Т.е. розетки ванной можно спокойно поставить под "групповое" УЗО на 30мА, под которым будут еще и другие линии (например розетки комнаты)?

Да.

Posix86749 написал: не подобраться будет

Это плохо.

Posix86749 написал: Можно эти линии под один АВ?

Можно, но я бы порекомендовал под разные АВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

14.02.2020 в 14:42:39

Posix86749 написал: Т.е. розетки ванной можно спокойно поставить под "групповое" УЗО на 30мА, под которым будут еще и другие линии (например розетки комнаты)?

" На мой взгляд " УЗО в первую очередь, нужно поставить на линии, где вероятность получить удар током выше( мокрые руки, техника) и где последствия такого удара более катастрофичны ( фен в ванну, большая площадь мокрого тела :eek: ). Потом уже решать исходя из задачь, условий и финансов УЗО на остальное. То есть первая линия( ванна, стиралки, п\мойки, кухня фартук( СВЧ, блендеры, мясорубки)). Так же желательно в детских комнатах розетки. Что касается 10мА или 30мА. В требованиях указаны не выше 30мА. Но если у вас много малолетних детей, больные, старики с кардиостимуляторами и есть деньги то ставьте 10мА. Спокойней будет. Только не надо от жадности пихать под УЗО 10мА все линии , типа ванна+ комната+ кухня и балкон. Безопасности это не прибавит. Естественные утечки тока ни кто не отменял. Начнет срабатывать устанете бегать включать и вообще отключите. В этом плане в Америке хорошо сложилось( т.к. суды, страховки, штрафы), что УЗО стоят не на линиях, а на каждых розетках и часто на ток утечки даже 5мА.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.02.2020 в 14:51:56

nezlo написал: что УЗО стоят не на линиях, а на каждых розетках

Ну хоть бы знали о чём пишите,нет же лишь бы писануть и внести смутицу в голову вопрошающего :killyourselfbywall:

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17278

14.02.2020 в 15:07:34

nezlo написал: старики с кардиостимуляторами

nezlo написал: фен в ванну, большая площадь мокрого тела

nezlo написал: Начнет срабатывать устанете бегать включать и вообще отключите.

Это фсё... :killyourselfbywall:

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.02.2020 в 15:08:09

В этом плане в Америке хорошо сложилось( т.к. суды, страховки, штрафы), что УЗО стоят не на линиях, а на каждых розетках и часто на ток утечки даже 5мА.

Золотые слова. Их бы ещё на русский язык перевести, что бы понимание смысла пришло в мою голову.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

14.02.2020 в 20:49:55

nezlo написал: старики с кардиостимуляторами ... то ставьте 10мА

как связано одно с другим?

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

14.02.2020 в 23:18:06

ebf написал: Ну хоть бы знали о чём пишите,

Эм-м... а что не так? :confused: Вот в разных видах, ценах и количествах на любой вкус. https://www.amazon.com/ELECTECK-Resistant-Receptacles-Indicator-Decorator/dp/B0784JPCC4/ref=sr_1_5?keywords=GFCI&qid=1581709007&s=lamps-light&sr=1-5 Тут видео про подключение этой розетки: https://www.youtube.com/watch?v=RFydxu6pHOM А тут про историю УЗО: https://youtu.be/ZHIcGA_Z7RE Обратите внимание на описании 6:55 Таблица Далзиела. Там много интересных факторов действия тока на человека. И с чего возник порог в 10мА И видео про сегодняшний день и правила установки УЗО https://youtu.be/7CMtSj-gkoI?t=857 Узо как щитах ставят так и в розетках, так и "шлейфят" от розетки УЗО на остальные.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20760

14.02.2020 в 23:33:51

nezlo, Европа введя У СЕБЯ порог безопасности в 30мА , занялась самообманом ? И пребывает в сладком сне вот уже полвека с лишним ? А подобные вам с криком - это неправильно, решили устроить революцию ? Как там, революция поедает своих детей . :)

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.