Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

18.02.2020 в 14:30:15

Хотя опять же, на заборе тоже написано, а там дрова))

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.02.2020 в 14:32:49

Posix86749 написал: Задержку имеют автоматы с буквами NA в названии.

Это их название 1П+Н,откройте каталог и убедитесь ,если вам не достаточно ссылки на сайт АВВ,которую я давал выше.Полюс N просто не реагирует на перегрузку и короткое замыкание

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.02.2020 в 14:34:19

Posix86749 написал: причем на приведенной схеме L и N cсоединены пунктиром, это вроде как означает что данные контакты механически соединены и двигаются одновременно.

У всех так и у АВВ тоже,но вы же видите хвостик :)

0
Posix86749
Posix86749
Эксперт

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

18.02.2020 в 14:34:47

Ну х.з. Открыл каталог, вижу вот что:

Правда каталог старый, признаю.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.02.2020 в 14:41:46

ebf написал: Полюс N просто не реагирует на перегрузку и короткое замыкание

А также не предназначен для разъединения (в понимании ГОСТ IEC 60947-1-2017) и обязан размыкаться не раньше, а замыкаться не позже остальных полюсов.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.02.2020 в 14:42:41

Posix86749 написал: Правда каталог старый, признаю.

Этого вам мало https://new.abb.com/products/2CDS253103R0164/miniature-circuit-breaker-s200-4p-c-16-ampere Читайте Long Description:

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.02.2020 в 14:44:59

СтранникXXI написал: А также не предназначен для разъединения (в понимании ГОСТ IEC 60947-1-2017) и обязан размыкаться не раньше, а замыкаться не позже остальных полюсов.

Думаете это поможет? :)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.02.2020 в 14:56:32

ebf написал:

СтранникXXI написал: А также не предназначен для разъединения (в понимании ГОСТ IEC 60947-1-2017) и обязан размыкаться не раньше, а замыкаться не позже остальных полюсов.

Думаете это поможет? :)

В смысле?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

18.02.2020 в 14:58:02

СтранникXXI написал: В смысле?

Ну что прочитав ГОСТ наступит понимание,ведь фраза ЗАМЫКАТЬСЯ не позже,может обозначать и одновременно и раньше

0
Graf_2003
Graf_2003
Новичок

Регистрация: 17.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

18.02.2020 в 15:09:59

ebf написал:

СтранникXXI написал: А также не предназначен для разъединения (в понимании ГОСТ IEC 60947-1-2017) и обязан размыкаться не раньше, а замыкаться не позже остальных полюсов.

Думаете это поможет? :)

ebf, если замкнулся раньше - удовлетворяет условию "замыкаться не позже остальных" ? если разомкнулся позже остальных - удовлетворяет условию "размыкаться не раньше остальных"? Кстати, в каталоге для рубильников, для дополнительного 4-го полюса применяют они два условных изображения и два разных принципа действия контактов.

0
Graf_2003
Graf_2003
Новичок

Регистрация: 17.09.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 81

18.02.2020 в 15:15:48

ebf написал:

СтранникXXI написал: В смысле?

Ну что прочитав ГОСТ наступит понимание,ведь фраза ЗАМЫКАТЬСЯ не позже,может обозначать и одновременно и раньше

ebf, Все верно. Но если производитель конструктивно выполнил данное условие "строже" , т.е. замкнул раньше и разомкнул позже , о чем указал на схеме, то об чем спор?