Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

19.02.2020 в 18:41:07

Vert15 написал: Двигатель примерно 10 или 11 квт.

Vert15 написал: я подключал двигатель мотком провода 4х1.5 общей длиной метров 10 или 15, и он сильно нагрелся за минут 15 работы компрессора, прямо горячий стал.

Vert15 написал: Подскажите пожалуйста в чем мои ошибки.

В том, что Вы не электрик, и знаний у Вас не густо

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.02.2020 в 18:41:41

Vert15, шильдик с контактора? На 11 кВт провод нужен 4*4.

0
Аватар пользователя
Vert15

Местный

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

19.02.2020 в 18:42:49

Ну, потому я и решил спросить у электриков, если можете, помогите пожалуйста советом, что не так и как этот контактор правильно подключить.

0
Аватар пользователя
Vert15

Местный

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

19.02.2020 в 18:45:19

Rumato написал: Vert15, шильдик с контактора? На 11 кВт провод нужен 4*4.

Rumato, Шильдик с двигателя отсутствует

А контактор вот фото

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

19.02.2020 в 18:48:41

Vert15, Катушка на 230В. Теперь рисуйте общую схему, как и что подключали.

0
Аватар пользователя
Vert15

Местный

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

19.02.2020 в 19:05:15

Вот схема

0
Аватар пользователя
Vert15

Местный

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

19.02.2020 в 20:09:10

Блин по ходу я нарисовал неправильно, провод от реле конечно же должен идти на ноль перед пускателем, а не после)

Вот так

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.02.2020 в 20:48:13

Vert15, ликбез категории применения контакторов ссылка по таблице указанный Вами контактор относится к категории: АС-1 Электроцепи сопротивления; неиндуктивная или малоиндуктивная нагрузка AC-7a Коммутирование слабоиндуктивных и двигательных нагрузок в бытовых сетях соответственно Видимо Вам требуется не КМ, а КМИ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vert15

Местный

Регистрация: 26.10.2019

Ростов-на-Дону

Сообщений: 46

19.02.2020 в 20:58:23

А с этим контактором уже ничего не сделать? Блин мне его дал друг по пользоваться, а я его угрохал. Спасибо за помощь.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.02.2020 в 21:47:39

Vert15 написал: А с этим контактором уже ничего не сделать?

В смысле отремонтировать?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ulias1rgeevna

Местный

Регистрация: 20.02.2020

Черкассы

Сообщений: 1

20.02.2020 в 01:11:08

Здравствуйте. Такая ситуация, привезли из Германии зависимую варочную поверхность schott ceran grundig и духовку techwood. Такой вопрос, как их подключить между собой? Вход духовки идёт как 12 пиновый разъем молекс, а фишки духовки не соответствуют для лёгкого подключения, а куда какой проводок "тыкать" без понятия! Инструкций и схем подключения естественно нет. Может кто стыкался с данным "геморроем" и сможет помочь, спасибо заранее!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

20.02.2020 в 01:20:51

ulias1rgeevna, Ежа с ужом? А че.. зато купили дешево БУ :)

ulias1rgeevna написал: Вход духовки идёт как 12 пиновый разъем

У духовки - выход, т.к. управление на ней...

ulias1rgeevna написал: а куда какой проводок "тыкать" без понятия!

К какому нибудь ремонтнику в сервис, который знает принципы управления этих девайсов, чтобы прозвонил и то и это и составил нестандартную схему за много денех.... если они вообще совместимы хоть как-то...

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

20.02.2020 в 08:49:10

Веселая будет задача и дорогая.

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

20.02.2020 в 09:36:46

По заявкам трудящихся :) вынес обсуждение своего щита в отдельную тему. Точнее продолжил свою ранее начатую. Хотелось услышать Ваши комментарии и замечания.

0
Аватар пользователя
Steax

Местный

Регистрация: 31.08.2019

Краснодар

Сообщений: 36

20.02.2020 в 09:37:15

Подскажите как безопасно и правильно подтянуть алюминиевый вводной кабель в автомате. Просто хорошей отверткой?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу