19.02.2020 в 18:42:49
Ну, потому я и решил спросить у электриков, если можете, помогите пожалуйста советом, что не так и как этот контактор правильно подключить.
19.02.2020 в 18:45:19
Rumato написал: Vert15, шильдик с контактора? На 11 кВт провод нужен 4*4.
Rumato, Шильдик с двигателя отсутствует
А контактор вот фото
19.02.2020 в 18:48:41
Vert15, Катушка на 230В. Теперь рисуйте общую схему, как и что подключали.
19.02.2020 в 19:05:15
Вот схема
19.02.2020 в 20:09:10
Блин по ходу я нарисовал неправильно, провод от реле конечно же должен идти на ноль перед пускателем, а не после)
Вот так
19.02.2020 в 20:48:13
Vert15, ликбез категории применения контакторов
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
19.02.2020 в 20:58:23
А с этим контактором уже ничего не сделать? Блин мне его дал друг по пользоваться, а я его угрохал. Спасибо за помощь.
19.02.2020 в 21:47:39
Vert15 написал: А с этим контактором уже ничего не сделать?
В смысле отремонтировать?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.02.2020 в 01:11:08
Здравствуйте. Такая ситуация, привезли из Германии зависимую варочную поверхность schott ceran grundig и духовку techwood. Такой вопрос, как их подключить между собой? Вход духовки идёт как 12 пиновый разъем молекс, а фишки духовки не соответствуют для лёгкого подключения, а куда какой проводок "тыкать" без понятия! Инструкций и схем подключения естественно нет. Может кто стыкался с данным "геморроем" и сможет помочь, спасибо заранее!
20.02.2020 в 01:20:51
ulias1rgeevna, Ежа с ужом? А че.. зато купили дешево БУ :)
ulias1rgeevna написал: Вход духовки идёт как 12 пиновый разъем
У духовки - выход, т.к. управление на ней...
ulias1rgeevna написал: а куда какой проводок "тыкать" без понятия!
К какому нибудь ремонтнику в сервис, который знает принципы управления этих девайсов, чтобы прозвонил и то и это и составил нестандартную схему за много денех.... если они вообще совместимы хоть как-то...
20.02.2020 в 08:49:10
Веселая будет задача и дорогая.
20.02.2020 в 09:36:46
По заявкам трудящихся :) вынес обсуждение своего щита в отдельную тему. Точнее продолжил свою ранее начатую. Хотелось услышать Ваши комментарии и замечания.
20.02.2020 в 09:37:15
Подскажите как безопасно и правильно подтянуть алюминиевый вводной кабель в автомате. Просто хорошей отверткой?
20.02.2020 в 10:15:14
Steax написал: Подскажите как безопасно и правильно подтянуть алюминиевый вводной кабель в автомате.
Автомат отключить. Проводники вынуть, посмотреть их состояние и клеммы автомата. Если всё нормально, вставить проводники обратно и затянуть, без особого энтузиазма...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.02.2020 в 11:23:01
MaSeVi написал:
Steax написал: Подскажите как безопасно и правильно подтянуть алюминиевый вводной кабель в автомате.
Автомат отключить. Проводники вынуть, посмотреть их состояние и клеммы автомата. Если всё нормально, вставить проводники обратно и затянуть, без особого энтузиазма...
MaSeVi, Блин...Я такое боюсь делать. Думал просто подтянуть достаточно после месяца как завели в новый АВ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.