Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.03.2020 в 17:00:41

#6799791

Sculptor написал: Вопрос: краска не потрескается?

нет

Sculptor написал: Какие нюансы?

Малые обороты и трещотка (муфта момента).

Sculptor написал: Какие сложности?

Главное не попасть на саморез. Да и профиль не желательно резать. Т.е.: желательно воспользоваться металлоискателем перед сверлением.

Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.03.2020 в 17:02:08

#6799793

Rumato написал: Обороты, чем больше тем лучше.

:eek: На 108-ю корону ??? Как-бы и 450 об/мин многовато...

Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

09.03.2020 в 17:23:52

#6799804

Центровочное обязательно, но потолчники до меня уже успели маленьких отверстий наделать, так что придётся прикручивать целый кусок, если вдруг центр на него придётся.

Коронку не дешман, бош... с хвостовиком под 3 тыс.

А магнитом прохожу всегда, что бы сюрприз на прилетел

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

09.03.2020 в 17:40:31

#6799815

Sculptor, если там чистый лист то норм должно получится, если на шуруп или на профиль попадёте, могут быть нюансы

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

09.03.2020 в 17:43:16

#6799818

Sculptor написал: уже успели маленьких отверстий наделать

значит через шаблон, да и по чистовому лучше через шаблон делать чистые хб перчатки без пупырышек желательны

Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

09.03.2020 в 17:45:47

#6799820

юра Т написал:

Sculptor написал: уже успели маленьких отверстий наделать

значит через шаблон, да и по чистовому лучше через шаблон делать чистые хб перчатки без пупырышек желательны

юра Т, Шаблон может поцарапать краску

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

09.03.2020 в 18:01:50

#6799827

Sculptor написал: Шаблон может поцарапать краску

шаблон обклеить малярным скотчем

Аватар пользователя
Sculptor

Местный

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

09.03.2020 в 18:07:12

#6799831

юра Т написал:

Sculptor написал: Шаблон может поцарапать краску

шаблон обклеить малярным скотчем

юра Т, это конечно можно, но мне кажется проще отверстие закрыть кусочком фанеры, прикрутив к потолку, в нем отверстие под центрирующее и так сверлить. Канавку коронка сделает, а дальше полетит как по маслу)))

Аватар пользователя
musaev67

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 510

09.03.2020 в 18:13:14

#6799837

Товарищи электрики посоветуйте нож для продольного разрезания внешней оболочки круглого кабеля типа ПВС, Nym...? Такого вот типа ссылка Какой фирмы стоит взять

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

09.03.2020 в 18:29:55

#6799843

musaev67, Йокари арт. 10162

Аватар пользователя
musaev67

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 510

09.03.2020 в 19:09:09

#6799869

dokar,спасибо. Не было в наличии. Заказал Йокари 10280

Аватар пользователя
anserah

Местный

Регистрация: 19.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

10.03.2020 в 06:18:35

#6800041

Купил люстру на 5 рожков, а там при сборке предполагается внутреннее соединение 6 многопроволочных проводков на 0.5 кв. мм. каждый между собой. Производитель предлагает в инструкции делать это СИЗами из комплекта. Но СИЗы же вроде не годятся для многопроволочных проводов. Да и собственный здравый смысл мне подсказывает, что такая мохнатка там не зажмется нормально. Я попробовал собрать провода в "WAGO для света" (224-112), там как раз 1 вход для многопроволочных жил. Но он максимум 2.5 кв.мм. и все 6 проводов там не собрать. Посоветуйте, пожалуйста, как сделать надежное соединение в моем случае. Может обжать провода двойными НШВИ и собрать в обычном WAGO?

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.03.2020 в 08:13:12

#6800054

anserah, WAGO 221-413

Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

10.03.2020 в 08:56:08

#6800073

Соединяйте скруткой нормальной, фиксируйте СИЗом, не такие там дикие токи, особенно, если СДЛ примените. Сами производители так делают и давно, и не только в люстрах.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.03.2020 в 09:08:05

#6800079

anserah, WAGO 221-413

Аватар пользователя
anserah

Местный

Регистрация: 19.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

10.03.2020 в 13:37:48

#6800185

Radio написал: WAGO 221-413

А почему именно 413? По 2 провода в гнездо? Так допустимо для этих клемм?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16822

10.03.2020 в 14:48:08

#6800227

anserah написал: По 2 провода в гнездо? Так допустимо для этих клемм?

Нет, недопустимо...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

10.03.2020 в 15:18:35

#6800246

anserah написал: внутреннее соединение 6 многопроволочных проводков на 0.5 кв. мм. каждый между собой.

скручиваете по три и в два гнезда. Стянуть мелкой стяжкой 3 проводника рядом с ваго - доп. надежность, или опрессовать в один НШВ

Rumato написал: WAGO 221-413

в последнее гнездо - или сразу провод из потолка, или отходящий в сторону потолока провод

Аватар пользователя
anserah

Местный

Регистрация: 19.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

10.03.2020 в 15:19:32

#6800247

MaSeVi написал:

anserah написал: По 2 провода в гнездо? Так допустимо для этих клемм?

Нет, недопустимо...

MaSeVi, тогда непонятно, что из этих серий можно использовать. Я там не нашел клеммников больше 5 гнезд. А у меня 6 проводов. Если только с перемычками огород городить тогда.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

10.03.2020 в 15:49:33

#6800270

anserah, Если найдёте КИЗ то ваши проблемы решаться сами собой https://www.chipdip.ru/product/kiz-1

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.03.2020 в 16:05:41

#6800278

MaSeVi написал:

anserah написал: По 2 провода в гнездо? Так допустимо для этих клемм?

Нет, недопустимо...

MaSeVi, В одно гнездо рычажных Ваго можно запихнуть столько многопроволочных проводов малого сечения , сколько можно так, чтобы их изоляция не торчала над клеммой. Самой клемме совершенно все равно сколькими жилками и от скольких проводов будет образована лёгкая скрутка, которую необходимо зажать . Лиж бы по сечению проходила .

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

10.03.2020 в 16:18:06

#6800284

anserah, В клеммы рекомендованные Румато ваших мелких от люстры может влезть и больше четырех проводов , главное соблюдать условия о которых писал выше . + Слегка отторцевать скрутку ножницами для равномерности длины всех жилок спразу .

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.03.2020 в 18:46:26

#6800339

anserah написал: По 2 провода в гнездо? Так допустимо для этих клемм?

Да. Хотя они и в одно скорее всего влезут.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108382

10.03.2020 в 20:00:44

#6800392

Можно 221-612 - все проводники скрутить и в одно гнездо, изоляцию перед ваго зафиксировать стяжкой. во второе - отходящий проводник. (хотя и в 222-412 должно влезть... 6 по 0.5 - 3мм2)

Аватар пользователя
Skipp

Местный

Регистрация: 06.02.2020

Абсекон

Сообщений: 29

10.03.2020 в 20:42:08

#6800414

Подскажите, хотим перенести 4 розетки на метр в сторону, уже выбрал 4 подрозетника (1 на 60мм и 3 на 45мм), нужно купить рамку и розетки, в каталоге магазина вижу разных производителей, есть ли какие-то заметные отличия между ними? Выбираю розетки с заземлением. Сэкономить не стремлюсь. Вижу много примерно одинаковых внешне розеток: SCHNEIDER ELECTRIC с разной страной производства, турция, россия, испания LEGRAND венгрия MUTLUSAN турция GUNSAN турция VIKO турция Какого производителя лучше выбрать? У них разная длина, 40 или 42мм, у розеток на 42мм и более, вероятно, рамка будет больше торчать снаружи стены?

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

10.03.2020 в 21:04:19

#6800423

Skipp, Вы бы не бренды , а серии указывали.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

10.03.2020 в 21:14:00

#6800430

Skipp, все современные розетки примерно одинаковы. Главное не купить плохие.

Аватар пользователя
Skipp

Местный

Регистрация: 06.02.2020

Абсекон

Сообщений: 29

10.03.2020 в 21:25:49

#6800435

megrad, SCHNEIDER ELECTRIC Sedna SCHNEIDER ELECTRIC W59 SCHNEIDER ELECTRIC Unica New SCHNEIDER ELECTRIC Glossa SCHNEIDER ELECTRIC AtlasDesign LEGRAND Valena Life MUTLUSAN Rita GUNSAN Visage GUNSAN Eqona VIKO Karre

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

10.03.2020 в 21:27:01

#6800436

Radio написал: все современные розетки примерно одинаковы.

да , да , особливо Werkel . Просто чудные . :p

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

10.03.2020 в 21:32:39

#6800440

Skipp написал: SCHNEIDER ELECTRIC AtlasDesign

вполне .

Skipp написал: SCHNEIDER ELECTRIC Unica New

замечательно .

Skipp написал: LEGRAND Valena Life

допустимо . Skipp, главное эти не смотреть :

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий