Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

09.03.2020 в 17:23:52

Центровочное обязательно, но потолчники до меня уже успели маленьких отверстий наделать, так что придётся прикручивать целый кусок, если вдруг центр на него придётся.

Коронку не дешман, бош... с хвостовиком под 3 тыс.

А магнитом прохожу всегда, что бы сюрприз на прилетел

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

09.03.2020 в 17:40:31

Sculptor, если там чистый лист то норм должно получится, если на шуруп или на профиль попадёте, могут быть нюансы

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

09.03.2020 в 17:43:16

Sculptor написал: уже успели маленьких отверстий наделать

значит через шаблон, да и по чистовому лучше через шаблон делать чистые хб перчатки без пупырышек желательны

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

09.03.2020 в 17:45:47

юра Т написал:

Sculptor написал: уже успели маленьких отверстий наделать

значит через шаблон, да и по чистовому лучше через шаблон делать чистые хб перчатки без пупырышек желательны

юра Т, Шаблон может поцарапать краску

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

09.03.2020 в 18:01:50

Sculptor написал: Шаблон может поцарапать краску

шаблон обклеить малярным скотчем

0
Sculptor
Sculptor
Резидент

Регистрация: 21.09.2009

Москва

Сообщений: 1291

09.03.2020 в 18:07:12

юра Т написал:

Sculptor написал: Шаблон может поцарапать краску

шаблон обклеить малярным скотчем

юра Т, это конечно можно, но мне кажется проще отверстие закрыть кусочком фанеры, прикрутив к потолку, в нем отверстие под центрирующее и так сверлить. Канавку коронка сделает, а дальше полетит как по маслу)))

0
musaev67
musaev67
Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 552

09.03.2020 в 18:13:14

Товарищи электрики посоветуйте нож для продольного разрезания внешней оболочки круглого кабеля типа ПВС, Nym...? Такого вот типа ссылка Какой фирмы стоит взять

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20377

09.03.2020 в 18:29:55

musaev67, Йокари арт. 10162

0
musaev67
musaev67
Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 552

09.03.2020 в 19:09:09

dokar,спасибо. Не было в наличии. Заказал Йокари 10280

0
anserah
anserah
Местный

Регистрация: 19.12.2018

Санкт-Петербург

Сообщений: 147

10.03.2020 в 06:18:35

Купил люстру на 5 рожков, а там при сборке предполагается внутреннее соединение 6 многопроволочных проводков на 0.5 кв. мм. каждый между собой. Производитель предлагает в инструкции делать это СИЗами из комплекта. Но СИЗы же вроде не годятся для многопроволочных проводов. Да и собственный здравый смысл мне подсказывает, что такая мохнатка там не зажмется нормально. Я попробовал собрать провода в "WAGO для света" (224-112), там как раз 1 вход для многопроволочных жил. Но он максимум 2.5 кв.мм. и все 6 проводов там не собрать. Посоветуйте, пожалуйста, как сделать надежное соединение в моем случае. Может обжать провода двойными НШВИ и собрать в обычном WAGO?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.03.2020 в 08:13:12

anserah, WAGO 221-413

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу