19.03.2020 в 14:20:06
Счетчик какой? А с учетом ссылки на 2014-й, вполне в норме все и в пределах погрешностей приборов. Вряд ли они будут делать что-то по доброй воле, а вот за ваши деньги- запросто, но вряд ли дешево.
19.03.2020 в 15:13:27
Алекс_С написал: то 245В
до 245 не парьтесь, а вот выше уже не айс, замерять надо хорошим прибором
19.03.2020 в 15:17:21
ebf написал: Можно серую или цвет синий
что за синяя нг гофра, можно ссылку?
Снегурочка написал: можно ли применять оранжевую(красную) гофру
оторвите кусочек этой гофры, попытайтесь поджечь, если Вас устроит такое на потолке то норм (для внутренней прокладки есть серая ПХВ гофра, она дешевле и лучше по всем показателям)
19.03.2020 в 16:33:02
юра Т написал:
Алекс_С написал: то 245В
до 245 не парьтесь, а вот выше уже не айс, замерять надо хорошим прибором
юра Т, а я и не парюсь, в доме постоянно 240...250 и ничего не сделать- ТП слишком близко для меня, но далеко для других. Хороших приборов может быть много, а вот аттестованных и поверенных- мизер и тот не у обывателей- не по карману, да и не нужны.
19.03.2020 в 17:23:30
Здравствуйте! Двушка, компактный типовой щиток с двумя УЗО, все бюджетно! Что ВД1-63 тип А или Hager AC при равной цене. Ваши рекомендации...
19.03.2020 в 17:44:37
Sergey 143 написал: ВД1-63 тип А или Hager AC при равной цене
Одинаково.
Но я б всё на хагере собрал, красивее.
20.03.2020 в 15:19:27
Всем привет! Подскажите на сколько ампер поставить автомат на кондиционер? Потребление кондея
20.03.2020 в 16:39:17
Витальян написал: Потребление кондея
.... цать Вт, поэтому ставим АВ на ...цать ампер. :p
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.03.2020 в 17:05:55
megrad, Блин, не прикалывайтесь))) Два раза писал, не могу понять почему только часть текста публикуется
20.03.2020 в 17:09:32
megrad, Кондей потребляет меньше 900 Вт, от внешнего блока до внутреннего и от внутреннего до автомата примерно по 10 метров кабель ввгнг 3*2,5 Хотелось бы минимальный номинал поставить для защиты кабеля так как он будет за натяжным потолком. По идее хватит 6А, но некоторые говорят надо 16. Кондей инверторный, то есть больших пусковых токов нет.
20.03.2020 в 17:39:45
Витальян, ну и поставьте 6А, будет выбивать поставите больше а вообще, там в инструкции к кондею должны быть указаны параметры линии
20.03.2020 в 19:30:03
В инструкции только потребляемая мощность 820 Вт. Как сказали установщики рекомендуемый кабель производителя это от внешнего блока к внутреннему 43, с внутреннего к автомату 32,5. Меня пугают эти цифры))) Хотелось бы из личной практики услышать людей кто как делал