14.03.2012 в 13:19:59
#2966505
BENQ25, чаво? УЗО на 300 ма можно в общий щиток вместе с соседом. После него разводка себе и соседу в дифавтоматы С25/0,03. После него УЗО 32/0,03 и АВ С20+АВ С10.
П.С. все-таки это же гараж, а не 5-й этаж: земля влажная, пол бетонный, гараж - ф.з. из чего (может металл). А из инструментов сварочники, самопальные паяльники/болгарки и прочее
14.03.2012 в 13:53:19
#2966582
drdollar написал : BENQ25, чаво? УЗО на 300 ма можно в общий щиток вместе с соседом. После него разводка себе и соседу в дифавтоматы С25/0,03. После него УЗО 32/0,03 и АВ С20+АВ С10.
П.С. все-таки это же гараж, а не 5-й этаж: земля влажная, пол бетонный, гараж - ф.з. из чего (может металл). А из инструментов сварочники, самопальные паяльники/болгарки и прочее
А я что :confused: я ничего, просто имеет ли смысл, при отсутствии заземления, ставить общее УЗО с током 100 (300)mА ?
14.03.2012 в 14:07:56
#2966618
drdollar написал : 2 последовательных на 30 ма + общее на 300 ма
не надо два 30мА последовательно. двухступенчатой дифзащиты хватит. Если тт и трехпроводка, при утечке сработает и 300мА узо, и браться рукой за поврежденный прибор для этого не надо. а узо надо ежемесячно кнопкой тест проверять, этого достаточно. кстати, на моем Сименсе написано "test half yearly", типа намек "фирмА!".
14.03.2012 в 14:10:46
#2966622
BENQ25 написал : при отсутствии заземления, ставить общее УЗО с током 100 (300)mА ?
есть смысл, для защиты от пожара, пока не обнаружат и заменят групповое узо, вышедшее из строя. при двухпроводке 100 или 300мА узо человека конечно же не защитит.
14.03.2012 в 14:31:51
#2966683
220/0,3/2=33 Вт (я ж правильно посчитал?) А что "рабочая неаварийная" утечка такая большая?
14.03.2012 в 14:34:57
#2966691
BENQ25 написал : просто имеет ли смысл, при отсутствии заземления, ставить общее УЗО с током 100 (300)mА ?
может я и не прав, но мое ИМХО в плане безопасности (ТН не рассмотриваем): оценка "5" - ТНЦС + УЗО оценка "4" - ТТ + 2 УЗО оценка "3" - двухпроводка + УЗО оценка "2" - ТТ оценка "1" - двухпроводка
14.03.2012 в 16:13:01
#2966881
drdollar, плохо вы оценки расставили.
14.03.2012 в 16:33:53
#2966920
andrewkhv, а чаво не поправите?
14.03.2012 в 20:48:00
#2967371
Помогите пожалуйста! На границе моего дачного участка хотят поставить столбы с понижающим трансформатором с 6 до 0.4. Спрашивают согласие. Скажите пожалуйста, не связано ли это с какими-либо неудобствами - излучение или какой-то шум,или еще что-то? Извините,если глупый вопрос,но мне там жить с ребенком и хотелось бы быть уверенной,что установка этого трансформатора никак нам не помешает. Заранее спасибо.
14.03.2012 в 20:58:53
#2967385
Санитарно-защитная зона для ЛЭП до 20 кВ - 10 метров. Вот там пусть и ставят столб с трансформатором 6/0,4.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.03.2012 в 21:00:11
#2967387
Галина. написал : На границе моего дачного участка хотят поставить столбы с понижающим трансформатором с 6 до 0.4. Спрашивают согласие.
Гудение - зависит от качества трансформатора. С расстояния 20-30 м нормальный почти не доставляет проблем. Но это далеко не всегда все так хорошо. Зато у вас при недостатке напряжения на кооперативе (осень/весна/выходные) всегда будем максимально возможное.
14.03.2012 в 21:00:42
#2967388
конечно будет и гудеть малость, и "фонить" - это принцип работы. Другой вопрос, как это повлияет на Вас и ребенка. Если в доме есть микроволновка и мобильный телефон - никак. С 5 лет все каникулы проводил у отца на базе отдыха с таким трансом: в 5 метрах от него уже ничего не слышно (а выпуск 70-х годов), второй головы не выросло, ночью не свечусь :) С другой стороны, сразу в том же разрешении требуйте письменно закрепить обязанность беспрепятственно давать Вам возможность "смены фазы", если напряжение вдруг просядет или наоборот будет высоким.
14.03.2012 в 21:38:04
#2967479
drdollar написал : требуйте письменно закрепить обязанность беспрепятственно давать Вам возможность "смены фазы"
Откуда ноги выросли у этого требования?.. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.03.2012 в 21:51:29
#2967531
Большое спасибо всем за быстрые и содержательные ответы! И еще вопрос - надо ли как-то письменно оформлять согласие и кому это больше нужно?
14.03.2012 в 22:04:57
#2967570
sergey_sav написал : Откуда ноги выросли у этого требования?
смотря какие: Если зачем - думаю, что сами лучше меня в 100 раз понимаете :) Если как - ну им же согласие письменное надо... А это уже моя вотчина.
Галина. написал : письменно оформлять согласие и кому это больше нужно?
им - им же потом доказывать, что Вы разрешили. Что в суде, что у следователя "мамой клянус, разрешылы" уже не прокатывает.
14.03.2012 в 22:08:01
#2967583
Галина. написал : И еще вопрос - надо ли как-то письменно оформлять согласие и кому это больше нужно?
Нарушение границ санитарной зоны только с письменного согласия. Вам это не нужно, точно.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.03.2012 в 00:49:55
#2968004
sergey_sav написал : Санитарно-защитная зона для ЛЭП до 20 кВ - 10 метров. Вот там пусть и ставят столб с трансформатором 6/0,4.
ПУЭ 2.5.217 - не менее 2 метров от забора
15.03.2012 в 00:57:34
#2968020
Это "допускается", а значит "допущение" должно быть обосновано. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "говорит" более чётко - 10 метров (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) Но, как правило, линии 6-10 кВ, идущие к ТП не изолированные.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.03.2012 в 06:11:20
#2968199
3-х фазная варочная поверхность создает равномерную нагрузку на все 3 фазы? Или это зависит от того какие конфорки включены? Т.е. включил конфорку - задействовалась одна фаза, включил другую конфорку - задействовалась другая фаза.
15.03.2012 в 09:45:48
#2968363
Здравствуйте. Есть пара вопросов.
15.03.2012 в 10:00:39
#2968384
ex3me написал : Т.е. включать и выключать свет я могу любым выключателем, в любом порядке.
15.03.2012 в 10:30:18
#2968438
web-rr написал : Пока "точки" со слов дизайнера. Возможно точками она назвала кроме электроустановочных ещё и все точечные светильники. Завтра пойму, пришлют мне дизайн-проект.
Да, дизайнер точками обозвала все точки освещения. Розеток и выключателей наверное штук 80, остальное свет.
15.03.2012 в 11:17:44
#2968536
ex3me написал : Есть пара вопросов.
Пара ответов:
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.03.2012 в 11:30:17
#2968565
ex3me написал :
- Есть выключатель(В1) и от него лампа(Л1), есть второй выключатель(В2) на противоположном конце прихожей и от него вторая лампа(Л2) в прихожей. Лампы находятся в метре от друг друга. Как организовать и что для этого нужно такую схему: нажимаю В1, загораются Л1+Л2, выключить могу либо В1, либо В2. Если выключение производилось В2, то обратно включить могу либо В2, либо В1. Т.е. включать и выключать свет я могу любым выключателем, в любом порядке. Лампы включаются и выключаются всегда обе.
это называется схема управления освещением с 2 мест, собранная на переключателях (тип переключателей - сх. №6 - он же проходной выключатель, он же однополюсный переключатель на 2 направления) схема управления освещением с 3 и более мест содержит 2 переключателя (тип переключателей - сх. №6) + 1 и более (тип переключателей - сх. №7 - он же перекрёстный переключатель, он же 2-полюсный переключатель на 2 направления)
Управление освещением коридора/прихожей удобнее и даже, возможно, дешевле реализовать на датчике движения Также можно управлять освещением с нескольких мест кнопочными выключателями с помощью импульсного реле - тоже не слишком дорого.
В любом случае потребуется модернизация электропроводки - нужны дополнительные провода.
15.03.2012 в 13:08:20
#2968779
Alexiy, drdollar, С диф защитой понятно
drdollar написал : 2 последовательных на 30 ма + общее на 300 ма
Почему, при таком подходе, вы защиту от токов КЗ не дублируете?
15.03.2012 в 13:14:50
#2968788
ink_mast, как это? Вводный АВ и линейный/групповой АВ
П.С. тем более, что от КЗ стоит защита и дальше в сторону КТП. А сами КЗ в отличие от утечки не убивают человека