30.04.2020 в 20:33:57

#6826493

Здравствуйте. Можно подключить насос для скважины к обычному выключателю света в разрыв фазы? Мощность насоса: 640 кВт.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.04.2020 в 20:41:18

#6826498

Gonzzo написал: 640 кВт.

:D Не пугайте, Вы что там качать будете.... Если 640 Вт, то можно. Но лучше через реле промежуточное реле.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

30.04.2020 в 21:06:32

#6826511

megrad написал: Чтоб не затекало...

Я чуть было не подумал что Вы серьезно :-)

ПPOPAБ написал: Труба дырявая? По трубе, наружу из помещения... Не?

ПPOPAБ написал: Сквозняк, батенька, вызывает не только простуду.

Я под трубой подразумевал короб из профилей. С выводом конденсата из профилей может быть проблема. Если верхний край короба не герметизировать то может в нем будет хоть какая-то вентиляция, выводящая влагу наружу.

ПPOPAБ написал: Металлрукав- чтоб мыши кабель не сожрали...

Я его имел в виду, не знал что металлическая гофра это что-то другое.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.04.2020 в 21:22:11

#6826519

Gonzzo написал: Мощность насоса: 640 кВт.

640 ватт

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Gonzzo

Местный

Регистрация: 07.10.2017

Russia

Сообщений: 311

30.04.2020 в 21:24:18

#6826521

megrad, спаибо за ответ, ошибся)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.04.2020 в 21:45:00

#6826531

atztek написал: С выводом конденсата из профилей может быть проблема.

Какой объём конденсата Вы предполагаете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

30.04.2020 в 21:52:52

#6826534

atztek написал: С выводом конденсата

влага кабелю не помеха (если она не будет его полностью заливать и замерзать)

0
Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

30.04.2020 в 22:30:43

#6826551

megrad написал: Какой объём конденсата Вы предполагаете?

Даже не знаю, но где-то читал что при прокладке кабеля через стену в трубе образовывался конденсат.

0
Аватар пользователя
newcomer

Местный

Регистрация: 15.10.2006

Самара

Сообщений: 436

01.05.2020 в 06:37:52

#6826609

Уважаемые мастера! В кухне надо сделать проводку над натяжным потолком, на обычном потолке. Квартира - сталинка, перекрытия деревянные оштукатуренные. Высота 3200мм, смело можно убавить до 100мм. Как ее выполнить, в гофротрубе, из какого материала должна быть изготовлена, или можно без нее? Может, в кабель-канале?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.05.2020 в 09:30:46

#6826659

newcomer, Как удобно. Можно в гофре, можно без неё. В кабель-канале будет точно неудобно. Если кабелей много, возьмите проволочные лотки.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.05.2020 в 09:31:52

#6826663

юра Т написал: влага кабелю не помеха (если она не будет его полностью заливать и замерзать)

Именно так. И если стальная труба будет иметь U образную форму возможны проблемы.

atztek написал: Даже не знаю, но где-то читал что при прокладке кабеля через стену в трубе образовывался конденсат.

При проходе туб через стену выполняется уклон 2-4" наружу, для того что-бы влага не затекала.

atztek написал: Я под трубой подразумевал короб из профилей.

Не будет герметичен и накопление воды в нём вряд-ли возможно.

newcomer написал: Как ее выполнить, в гофротрубе, из какого материала должна быть изготовлена, или можно без нее? Может, в кабель-канале?

Как вам удобнее. Из любого материала не распространяющего горение. Т.е.: кроме ПНД (полиэтилена).

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

01.05.2020 в 12:01:29

#6826715

atztek написал: где-то читал что при прокладке кабеля через стену в трубе образовывался конденсат

Как считаете, что в этой паре первым сгниет труба или кабель?

0
Аватар пользователя
XwayZ

Местный

Регистрация: 01.05.2020

Челябинск

Сообщений: 13

01.05.2020 в 12:06:34

#6826717

Добрый день! Подскажите пожалуйста, делал проводку в доме, в некоторых комнатах сделал по одной общей линии на розетки и на свет. Насколько это критично?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.05.2020 в 12:14:21

#6826720

XwayZ написал: делал проводку в доме, в некоторых комнатах сделал по одной общей линии на розетки и на свет. Насколько это критично?

Допустимый вариант. Хотя возможны некоторые неудобства. Замкнёт электроприбор в розетке, а вдобавок и свет потухнет...

0
Аватар пользователя
XwayZ

Местный

Регистрация: 01.05.2020

Челябинск

Сообщений: 13

01.05.2020 в 12:49:36

#6826731

ПPOPAБ написал: Замкнёт электроприбор в розетке, а вдобавок и свет потухнет.

ну это не самое страшное, не перегорит же.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

01.05.2020 в 13:40:08

#6826767

Если вам нравится впотьмах искать выход, почему и нет?

0
Аватар пользователя
XwayZ

Местный

Регистрация: 01.05.2020

Челябинск

Сообщений: 13

01.05.2020 в 16:07:41

#6826835

Подскажите еще такой вопрос по заземлению - есть ЩУ закрепленный на доме. От него уже в дом. Провода по воздушке к участку идут голые. КАкая схема заземления необходима в данном случае? ТТ

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

01.05.2020 в 16:43:12

#6826852

XwayZ написал: От него уже в дом. Провода по воздушке к участку идут голые. КАкая схема заземления необходима в данном случае? ТТ

Да, ТТ. Без вариантов. Начинается эта система с установки УЗО любого номинала в пластиковом щите, который для себя не требует заземления. Все заземляемые элементы должны быть "ниже" этого УЗО.

0
Аватар пользователя
XwayZ

Местный

Регистрация: 01.05.2020

Челябинск

Сообщений: 13

01.05.2020 в 17:13:21

#6826866

AlexeyL, Спасибо! У меня просто документация и там указано что нужно сделать заземление по системе TNC-S. Или я что-то неправильно понял.

0
Аватар пользователя
atztek

Местный

Регистрация: 24.04.2019

Горно-Алтайск

Сообщений: 326

01.05.2020 в 18:29:22

#6826889

AKI написал: Как считаете, что в этой паре первым сгниет труба или кабель?

Речь не о том что сгниет, а чтобы в случае если конденсат появится в коробе из профилей, он не стекал по стенам, в т.ч. в щиток. Подумаю о разуклонке профилей.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

01.05.2020 в 18:57:31

#6826909

atztek написал: если конденсат появится в коробе из профилей, он не стекал по стенам, в т.ч. в щиток

Еще раз перечитал ваше "ТЗ":

atztek написал: Речь о строении из арболитовых блоков... ..разделено на две части - гараж и времянка/мастерская, времянка внутри оштукатурена, гараж - нет... ...прикрутить к стене металлический профиль для гипсокартона, поместить в него кабель, снаружи закрыть вторым профилем... ...Но есть опасения что в металлическом коробе из профилей (внутри) из-за температурных колебаний может образовываться конденсат

Пусть уважаемые мастера поправят, но конденсат на профиле для ГКЛ стекающий в щиток... это вряд ли возможно в вашем случае. Можно было бы что-то подобное (конденсат) собирать, если труба из помещения холодная, а по ней теплый воздух убегает. Но профиль... он же тонкий, внутри гаража, из кусков со щелями... или вы его герметизировать и к щитку герметично прикреплять планируете? P.S. У меня в гараже полно толстостенного профиля, труб стальных, под крышей, в стенах… но никогда из них конденсат не тёк… Ни с обогревателем, ни без отопления…

0
Аватар пользователя
EgorSoldatov

Местный

Регистрация: 01.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

01.05.2020 в 20:10:54

#6826943

Всех приветствую, вопрос по поводу удлинения провода заземления, в том году сделали контур заземления и провод завели в дом, сейчас необходимо для подключения к щитку удлинить провод, т. к. длины не хватает, каким способом лучше удлинить? И как правильно подключить контур на два щита, первый этаж и второй?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

01.05.2020 в 20:13:00

#6826944

Конденсат может появиться только короткое время, при смене температур, да и то немного.
Если короба не герметичны - высохнет потом без проблем. Единственное, где может накапливаться при большом количестве температурных циклов - U труба. Ну так просверлить снизу маленькое отверстие для стока, если вдруг.... и все.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

01.05.2020 в 20:14:59

#6826946

EgorSoldatov написал: Всех приветствую, вопрос по поводу удлинения провода заземления, в том году сделали контур заземления и провод завели в дом, сейчас необходимо для подключения к щитку удлинить провод, т. к. длины не хватает, каким способом лучше удлинить? И как правильно подключить контур на два щита, первый этаж и второй?

EgorSoldatov,нарастить - опрессовкой гильзой например. В первый щит на шину, с шины - на второй щит

0
Аватар пользователя
EgorSoldatov

Местный

Регистрация: 01.05.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 4

01.05.2020 в 20:23:24

#6826954

BV написал:

EgorSoldatov написал: Всех приветствую, вопрос по поводу удлинения провода заземления, в том году сделали контур заземления и провод завели в дом, сейчас необходимо для подключения к щитку удлинить провод, т. к. длины не хватает, каким способом лучше удлинить? И как правильно подключить контур на два щита, первый этаж и второй?

EgorSoldatov,нарастить - опрессовкой гильзой например. В первый щит на шину, с шины - на второй щит

BV, а между щитами сечение использовать такое же как от контура в первый щит?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108595

01.05.2020 в 22:09:42

#6827004

EgorSoldatov написал:

BV написал:

EgorSoldatov написал: Всех приветствую, вопрос по поводу удлинения провода заземления, в том году сделали контур заземления и провод завели в дом, сейчас необходимо для подключения к щитку удлинить провод, т. к. длины не хватает, каким способом лучше удлинить? И как правильно подключить контур на два щита, первый этаж и второй?

EgorSoldatov,нарастить - опрессовкой гильзой например. В первый щит на шину, с шины - на второй щит

BV, а между щитами сечение использовать такое же как от контура в первый щит?

EgorSoldatov, для ответа на вопрос - мало данных. Но не менее сечения фазы и нуля, идущих на 2й щит

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

01.05.2020 в 22:32:27

#6827025

XwayZ написал: У меня просто документация и там указано что нужно сделать заземление по системе TNC-S.

А вот тут начинаются непонятки. Какая может быть документация с предписаниями для старой, давно работающей линии? Вы построили новый дом в давно существующем посёлке, и подключаетесь к его старой сети?

Если же подключение новое, свежее - то и линия, и отвод от линии должны быть выполнены по современной технологии. Изолированным самонесущим проводом СИП, который действительно хорошо защищён от обрыва нуля, и поэтому совместим с системой TN-C-S. На линии с отдельными неизолированными проводами безопасность в системе TN-C-S в принципе не может быть обеспечена, поскольку слишком просто происходит механический обрыв одного нейтрального провода.

0
Аватар пользователя
XwayZ

Местный

Регистрация: 01.05.2020

Челябинск

Сообщений: 13

01.05.2020 в 22:53:25

#6827038

AlexeyL, Линия там старая, через орехи, или как они еще называются на столбе был подключен сип и подведен к дому.

0
Аватар пользователя
XwayZ

Местный

Регистрация: 01.05.2020

Челябинск

Сообщений: 13

01.05.2020 в 22:56:09

#6827041

Скажите еще такой вопрос, сейчас занимаюсь анализом цен на УЗО. Смотрел Легранд ТХ3 2Р 40А 30мА. В леруа цены гораздо ниже чем у дилеров. Не могут быть в вышеназванной сети какие-то удешевленные версии этих УЗО?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.05.2020 в 00:58:59

#6827105

BV написал: Конденсат может появиться только короткое время, при смене температур, да и то немного.

Столкнулся с этим неприятным явлением... Месяц-два и полная колба воды у светильников типа ВЗГ 200, РСП 250. И если бы их хотя бы десяток было, сотни фонарей на этажерках газового завода... :(

0