sebikov, ПPOPAБ,
Речь о строении из арболитовых блоков (класс горючести Г1), Оно разделено на две части - гараж и времянка/мастерская, времянка внутри оштукатурена, гараж - нет.
п1
Кабель ВВГнг-ls 5х6 пойдет от щитка расположенного внутри гаража к щитку во времянке. Поскольку гараж внутри еще не оштукатурен, я бы хотел провести кабель по поверхности стены без кабель-каналов и т.п. - обернуть пластиковыми (или металлическими ?) хомутами, которые закреплю к стене саморезами.
Другой вариант - прикрутить к стене металлический профиль для гипсокартона, поместить в него кабель, снаружи закрыть вторым профилем. Когда дело дойдет до штукатурки профили можно будет легко разобрать, оштукатурить и закрепить на поверхности штукатурки. Но есть опасения что в металлическом коробе из профилей (внутри) из-за температурных колебаний может образовываться конденсат, которому надо будет куда-то деваться. Не хотелось бы чтобы конденсат стекал по стенам.
п2
Внутри времянки кабель будет проложен в кабель-каналах (говорят что они приходят в негодность при разборке?) или таких же коробах из профилей.
п3
Между гаражом и времянкой кабель будет проложен через потолок - между деревянными балками перекрытия сделаю короб из гипсокартона/ГВЛ, внутри короб утеплю негорючей базальтовой ватой, снаружи - опилки. Кабель пройдет через короб.
Хотелось бы узнать ваше мнение.
Любые идеи/советы приветствуются.
Таблица 15.2:
Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести ГЗ по СП 1 12.13330:
При открытой прокладке:
В коробах, специальных коробах, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53313. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки.
Т.е. вроде бы все в моей затее соответствует нормам?