ПPOPAБ, вы неправы. 7.1.65 требует установки автомата после, а не до. У вас не наступил дзен. К вам остался один тупой вопрос, про непосредственное включение. Как вы там его трактуете? Или уже не трактуете?
29.05.2020 в 11:38:13
ПPOPAБ, вы неправы. 7.1.65 требует установки автомата после, а не до. У вас не наступил дзен. К вам остался один тупой вопрос, про непосредственное включение. Как вы там его трактуете? Или уже не трактуете?
29.05.2020 в 11:42:21
29.05.2020 в 12:01:54
Юрка написал: и индивидуальные дома.
Часто в индивидуальном жилье затруднён доступ к коммутационному аппарату до счётчика . То есть - допустим село на шесть - семь дворов , воздушка древняя как ... , счётчик в хате . И две пробки с жуками . Чем их регламентировать ? А пункт 7.1.65 прекрасно справляется . Опять же взять новостройки разные и всякие , самый распространнёный способ подключения объекта жилищного строительства - ВН на 63 А - счётчик - ВА С50 А ( С50 А 100 мА или варианты с другим номиналом и уставкой дифф тока ) - квартирный щит . Вот зачем перед счётчиком ВА ? Вас не устраивает ВА после счётчика , можно и перед счётчиком , это же не запрещено . Или вам просто обидно за такую дурацкую формулировку ?
И это пройдёт ...
29.05.2020 в 12:10:01
serj12 написал: Вот зачем перед счётчиком ВА ? Вас не устраивает ВА после счётчика , можно и перед счётчиком , это же не запрещено . Или вам просто обидно за такую дурацкую формулировку ?
Мне непонятно, почему ПУЭ пунктом 7.1.65 запрещает вариант, когда автомат стоит до счётчика, а после счётчика нет автомата. И этот вопрос люди, не могущие дать на него ответ, называют тупым.
29.05.2020 в 12:24:13
Юрка написал: когда автомат стоит до счётчика, а после счётчика нет автомата.
Возможно ещё роль играют сечения приходящего кабеля и отходящей линии .
И это пройдёт ...
29.05.2020 в 15:21:19
Подскажите,
29.05.2020 в 16:42:39
alex23945 написал: Можно кабель освещения завести в коробку установочную, предназначенную под выключатель? И за выключателем все скоммутировать?
Можно. Как вариант поставить увеличенный подрозетник.
alex23945 написал: Стационарный светильник на стене правильнее запитать от линии освещения или от линии розеток?
Не принципиально.
alex23945 написал: Если разводку делать частично через стяжку теплого пола
Это как?
alex23945 написал: Чем закрепить кабель или кабель канал на стене из газосиликата
Чем удобней.
alex23945 написал: Металлопластиковую трубу хочу использовать как гильзу для датчика теплого пола.
Будет не корректно работать
alex23945 написал: Чем заглушить конец трубы?
Термоусадкой или клеевым пистолетом.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.05.2020 в 17:50:55
Юрка написал: Мне непонятно, почему ПУЭ пунктом 7.1.65 запрещает вариант, когда автомат стоит до счётчика,
:swoon
Нет там такого запрета!
Более того:
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Черным и по русски!
Юрка написал: И этот вопрос люди, не могущие дать на него ответ, называют тупым.
Вы лично и назвали повторение этого вопроса тупым.
Юрка написал: тупо повторяя вопрос
Сами создали какую то муть и сами её тупо повторяете. :cool:
29.05.2020 в 17:51:12
Для гильзы под датчик теплого пола что лучше тогда?
29.05.2020 в 18:10:54
ПPOPAБ написал: Нет там такого запрета!
Вы обрезали при цитировании мою фразу, тем самым исказив её смысл. Для вас так передёргивать и шельмовать видимо привычное дело. А я повторю свою фразу, выделив обрезанное вами: "Мне непонятно, почему ПУЭ пунктом 7.1.65 запрещает вариант, когда автомат стоит до счётчика, а после счётчика нет автомата". Что касается фразы "Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется", то она не означает, что после счётчика можно не ставить автомат. Она означает, что после счётчика нужно ставить либо один автомат, либо несколько. Своими постами вы продолжаете дискредитировать тутошнее сообщество электриков, хотя казалось бы куда уж больше. P.S. Я сказал, что вынужден тупо повторять вопрос, чтобы получить ответ. А вы в ответ сказали, что вопрос тупой. "Тупо повторять вопрос" и "тупой вопрос" - понимаете разницу?
29.05.2020 в 18:36:59
alex23945 написал: Можно кабель освещения завести в коробку установочную, предназначенную под выключатель? И за выключателем все скоммутировать?
Да. А в глубоком подрозетнике спокойно на несколько групп освещения.
alex23945 написал: Металлопластиковую трубу хочу использовать как гильзу для датчика теплого пола. Чем заглушить конец трубы? Пробовал замять - как-то ненадежно...
Самое лучшее решение. Датчики влетают со свистом и до самого конца. Заглушить можно цем угодно, хоть изолентой замотать, лишь бы раствор внутрь не затек, а после его застывания заглушки уже не актуальны.
Те, кто говорит про якобы некорректную работу, просто прогуливали физику в пятом классе.