imusorka написал: Есть ли более весомые аргументы в пользу распред. коробок по сравнению со шлейфами?
Нет. Для розеток это не особо важно. Хотя на не подключенном проводе появляется потенциал.
imusorka написал: интересует целесообразность организации СУП для санузлов при наличии УЗО+АВ для соответсвующих линий в щитке.
АВ ваще по барабану есть земля или нет. Ему даже обрыв нуля ни почём. УЗО работает без земли, но у меня есть сомнения про сработку УЗО при сторонней наводке на корпусе приборов. Скажем когда кто то не правильно заземлил оборудование.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.05.2020 в 22:22:31
#6839507
imusorka написал: Что-то отвалиться в подрозетнике может разве что при землетрясении.
;)
Туда-сюда вилочкой может расшатать очень хорошо.
26.05.2020 в 22:37:15
#6839521
imusorka написал: Ещё очень интересует целесообразность организации СУП для санузлов при наличии УЗО+АВ для соответсвующих линий в щитке.
Discoverer ?
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Давайте лучше обсудим целесообразность статей уголовного кодекса. :clapping
26.05.2020 в 23:31:42
#6839549
ПPOPAБ написал: Давайте лучше обсудим целесообразность статей уголовного кодекса. :clapping
А кстати, было бы неплохо. Там тоже столько пурги.
26.05.2020 в 23:59:12
#6839557
Radio написал:
ПPOPAБ написал: Давайте лучше обсудим целесообразность статей уголовного кодекса. :clapping
А кстати, было бы неплохо. Там тоже столько пурги.
А что-бы не было пурги - отменим абсолютно все законы.
Кто умер или погорел от электричества - сам дурак! Электрический дарвинизм...
:) Я не против.
27.05.2020 в 00:36:37
#6839574
ПPOPAБ написал: А что-бы не было пурги - отменим абсолютно все законы.
Или напишем кучу новых, чтоб уж наверняка. ;)
Смех смехом, но последние два месяца показали, то обезьяна с гранатой это ещё не самое страшное. :tambourinedance:
27.05.2020 в 07:43:30
#6839608
AndyMirror написал: Или напишем кучу новых, чтоб уж наверняка. ;) Смех смехом, но последние два месяца показали, то обезьяна с гранатой это ещё не самое страшное. :tambourinedance:
Новые - действительно куча... Не буду озвучивать чего.
Летучие мыши оказались куда страшнее, обезьян и котов.
Ведь было достаточно соблюдения уже имеющегося ФЗ № 63.
27.05.2020 в 08:37:13
#6839633
ПPOPAБ написал: А что-бы не было пурги - отменим абсолютно все законы. Кто умер или погорел от электричества - сам дурак! Электрический дарвинизм...
Разве маразматическое творчество бешеного принтера как-то защищает от электричества? :popcorn
27.05.2020 в 09:11:22
#6839645
Приветствую всех! Господа, помогите. Не силен в электрике, но пришлось менять проводку в деревянном доме. На картинке примерная схема. Проблема в следующем: при включении нагрузок 1,2,3,4 напряжение в сети просаживается до 190В и это видно по лампочке. Если все выключить, то держится на уровне 215В. Какая мощность подключена к дому и где это узнать я не знаю. Вопрос вот в чем: где я накосячил? И не сгорим ли мы включив пару каминов со стиралкой? Подозревая, что в месте просадки еще и греться должно.
27.05.2020 в 09:45:50
#6839654
pevt, Вы лучше объясните как вы ухитрились в Waqo 222, СИП - засунуть ? :a
27.05.2020 в 10:06:26
#6839664
dokar написал: pevt, Вы лучше объясните как вы ухитрились в Waqo 222, СИП - засунуть ? :a
dokar, Да просто 2 WAGO на 5 жил в каждой: 1я - соединительная перемычка 2,5мм медь 2я - одна жила с ВВГнс-LS 2*2,5 3я,4я,5я - по 1 жиле с СИПа Ну и одну лишнюю жилу с СИПа обмотал вокруг остальных 6и.
Чем-то это грозить может? Как лучше переделать?
27.05.2020 в 10:30:39
#6839686
pevt, спасибо , заскринил .
И это пройдёт ...
27.05.2020 в 10:39:58
#6839693
serj12 написал: pevt, спасибо , заскринил .
serj12, Рад, что повесил. Спасибо за помощь, великий гуру.
27.05.2020 в 11:03:14
#6839711
pevt написал: И не сгорим ли мы включив пару каминов со стиралкой?
Скорее всего, да. Сгорите. Но есть шанс умереть до того, от удара током.
pevt написал: де я накосячил?
По порядку возгорания:
Вопросы: общий вводной автомат где? Счётчик где?
27.05.2020 в 11:44:44
#6839724
serj12 написал:
pevt написал: Спасибо за помощь, великий гуру.
а чем я помог ? Извините за прямой вопрос .
pevt написал: великий гуру.
Это лесть . Не ко мне . Комплексами не страдаю .
serj12, Извиняю, ничем не помог. Это не лесть, а сарказм. Недолюбливаю я людей, которые вместо объяснений новичку начинают над ним потешаться, щекоча своё эго. Заскринил он. Мне когда вопрос задают по моей работе, я пытаюсь объяснить на простом языке с примерами, а не скриню.
AlexeyL написал:
pevt написал: И не сгорим ли мы включив пару каминов со стиралкой?
Скорее всего, да. Сгорите. Но есть шанс умереть до того, от удара током.
pevt написал: де я накосячил?
По порядку возгорания:
- Переход с СИП на медь. Комментариев не будет, цензура не позволяет.
- Сечение меди после перехода. Должно быть 10 мм2 меди, эквивалентные 16 мм2 СИПа.
- Завышенные номиналы автоматов. Должно быть не более 16А на любые группы с розетками (надпись на розетке видели?), не более 10А на свет.
- Отсутствие УЗО. Но это, скорее, не к сгоранию, а к убиению от стиральной машины или любого другого ТЭНа при мелкой утечке.
- Отсутствие заземления. При наличии УЗО 30 мА незаземлённая техника не убьёт, но кусаться может ощутимо.
Вопросы: общий вводной автомат где? Счётчик где?
AlexeyL,
Вводной автомат и счетчик(какой-то новомодный с пультом) на столбе. СИП идет от него.
27.05.2020 в 11:45:27
#6839725
pevt написал:
dokar написал: pevt, Вы лучше объясните как вы ухитрились в Waqo 222, СИП - засунуть ? :a
dokar, Да просто 2 WAGO на 5 жил в каждой: 1я - соединительная перемычка 2,5мм медь 2я - одна жила с ВВГнс-LS 2*2,5 3я,4я,5я - по 1 жиле с СИПа Ну и одну лишнюю жилу с СИПа обмотал вокруг остальных 6и.
Чем-то это грозить может? Как лучше переделать?
pevt,
Экзодус , уникалус , лжеэлектрикус сапиенс . :net:
27.05.2020 в 12:12:38
#6839734
dokar, Понятно что не по правилам, но по факту в чем риск? До этого 2*0,75 были "орехами" подсоединены к тому же СИПу людьми, называющими себя электриками. И как мне правильно завести и поключить этот СИП в коробку, если его длины до коробки не хватает около метра.
27.05.2020 в 12:16:28
#6839735
pevt написал: Вводной автомат и счетчик(какой-то новодный с пультом) на столбе. СИП идет от него.
В таком случае сечение медного провода можно выбирать по номиналу вводного автомата. Если там 25А (5 кВт), то достаточно кабеля 2*4 мм2, а временно годится и ваш вариант с двумя кабелями. Какой номинал? Но общий выключатель в распределительном щите в любом случае нужен, для ручного выключения. Это может быть и УЗО.
pevt написал: А как правильно переходить?
Самый дешёвый способ - "орех", он же "ответвительный сжим". Конкретная модель выбирается по сечению толстого (16 мм2) и тонкого (4 или 6 мм2) провода. Есть и другие способы. Ваго 222 в принципе предназначены только для меди, и об этом прямо написано в спецификации.
pevt написал: к одному автомату идет, например 2 розетки. если наждую из них нагрузить по 12А (они этот ток держат), то автомат на 16 выбьет. Правильно?
Неправильно. Популярное опасное заблуждение. Характеристика стандартного автомата специально предусматривает длительную, многоминутную перегрузку в полтора-два раза. Она безопасна и для провода, и для розеток. Поэтому если Вы включаете стиральную машину или другие ограниченные по времени нагрузки - всё будет хорошо с автоматом 16А. А если включаете так постоянно работающее отопление - то при автомате 25А что-то обязательно однажды загорится. Розетка, удлинитель, соединения...
pevt написал: В доме нет заземления. Смысл в УЗО?
Ещё один популярный смертельно опасный миф. Работа УЗО с номиналом 30 мА никак не связана с заземлением в доме; заземлением служит сам человек, попавший под удар. И напоминаю, что без заземления в доме Вы, возможно, не сможете пользоваться современной техникой. Будет ощутимо (но не смертельно) бить током от корпусов. Так задумано :-)
pevt написал: В идеале конечно надо и за лето скорее всего сделаю.
УЗО и правильный переход СИП-медь нужно раньше. Иначе есть шанс не дожить.
27.05.2020 в 12:42:48
#6839745
AlexeyL, Спасибо большое. Значит переделаю вход. Как бы на столб попасть еще... Ну раз уж Вы единственный кто не стебется, подскажите, пожалуйста, почему может быть просадка напряжения при ввлючении нагрузки?
27.05.2020 в 14:54:38
#6839796
AlexeyL написал:
pevt написал: почему может быть просадка напряжения при ввлючении нагрузки?
Вполне достаточно плохого контакта в соединителях. Вы меряли напряжение на СИПе выше Ваго?
pevt написал: Как бы на столб попасть еще...
Зачем??? Совершенно не Ваше дело.
AlexeyL, на сипе не догадался. Мерил в соседних розетках. На столбе надеюсь найти маркиповку. Никаких бумаг, кроме инструкции от счетчика найти не удалось.
27.05.2020 в 15:14:13
#6839806
Вопрос по ПУЭ: "7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты". Почему аппарат защиты должен быть обязательно после, а не до счётчика?
27.05.2020 в 19:05:44
#6839921
поставь и до и после
27.05.2020 в 19:11:00
#6839924
Юрка, До для обесточивания счетчика , после для защиты линии.
27.05.2020 в 19:57:19
#6839957
musaev67 написал: поставь и до и после
musaev67, зачем и до и после? Хотя это мой второй вопрос. Первый остался по ПУЭ.
27.05.2020 в 19:58:33
#6839959
volchenok написал: Юрка, До для обесточивания счетчика , после для защиты линии.
volchenok, если автомат поставить до, то защиты линии не будет?
27.05.2020 в 21:43:44
#6840048
Юрка написал: Вопрос по ПУЭ: "7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты". Почему аппарат защиты должен быть обязательно после, а не до счётчика?
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Т.е. не обязательно АВ. Это идет с времен ПУЭ-6, в которых более конкретно указывался "рубильник или двухполюсный выключатель".
Технически, если перед счетчиком есть именно АВ, ставить второй АВ после счетчика смысла не много, но какой-то коммутационный аппарат, скажем, ВН, быть должен.
27.05.2020 в 21:53:55
#6840057
И это пройдёт ...