28.05.2020 в 22:43:33
ПPOPAБ, непосредственное включение счётчика в сеть вы понимаете как отсутствие коммутационного аппарата между сетью и счётчиком? Если да, то пункт 7.1.65 будет требовать автомат после счётчика только в том случае, если перед счётчиком нет "ремонтного" коммутационного аппарата. Это абсурд. Значит, исходное предположение ложно.
Вот Ленэнерго публикует
28.05.2020 в 22:49:02
AKI написал:
Юрка написал: почему автомат требуют ставить после, а не до?
Потому что счетчик это прибор учета (читай: деньги считает), и чем меньше обслуживаемой (потенциально) электрики до него, тем сложнее воровать - чистый учет. Это с одной стороны. А с другой нужно предусмотреть возможность отключения счетчика от сети. То есть требование отключения минимально - достаточное. Все остальное (автоматы/узо) - после.
AKI, нипанятна... Почему нельзя поставить автомат до счётчика и этим ограничиться? Почему надо коммутационный до, автомат после?
28.05.2020 в 23:13:52
Юрка написал: Правда, из-за этого людям приходится ставить два автомата вместо одного
И что в этом плохого? :popcorn
28.05.2020 в 23:50:41
Юрка написал: Почему нельзя поставить автомат до счётчика и этим ограничиться?
Потому что их защитные свойства до счетчика - не требуются. Требуется лишь коммутация. О чем прописано в ПУЭ. С минимумом букв.
28.05.2020 в 23:52:46
Юрка написал: Почему надо коммутационный до, автомат после?
а как без автомата после самоход вычислить?
29.05.2020 в 00:29:29
юра Т, это резонно. А ещё автомат помогает менять кабель, идущий к нагрузке? Но это мы выискиваем плюсы бессмысленного пункта 7.1.65, а не его смысл.
29.05.2020 в 00:37:25
AKI написал:
Юрка написал: Почему нельзя поставить автомат до счётчика и этим ограничиться?
Потому что их защитные свойства до счетчика - не требуются. Требуется лишь коммутация. О чем прописано в ПУЭ. С минимумом букв.
AKI, а коммутационные свойства автомата до счётчика требуются? Требуются. Ну и что мешает поставить автомат до? Только пункт 7.1.65. А почему он мешает? И тут мы вернулись к первоначальному вопросу.
29.05.2020 в 02:10:34
Юрка написал: коммутационные свойства автомата до счётчика требуются? Требуются. Ну и что мешает поставить автомат до?
Коммутационные свойства нужны только для обслуживания (читай: безопасной замены) счетчика. В типовых квартирных щитках вводной рубильник иногда закрывают наглухо, а автоматы после счетчика - в открытом доступе. Автоматов после счетчика можно установить один или несколько, а до счетчика - один. Это уже ограничение.
В ПУЭ прописаны только те свойства, которые требуются. Без излишеств. И максимально универсальные. Вот и вся логика.
29.05.2020 в 08:26:57
Юрка написал: AKI, а коммутационные свойства автомата до счётчика требуются? Требуются. Ну и что мешает поставить автомат до? Только пункт 7.1.65. А почему он мешает? И тут мы вернулись к первоначальному вопросу.
Да не кому он не мешает...
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
и еще:
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии.
29.05.2020 в 10:26:44
ПPOPAБ, вы на вопрос о непосредственном включении не ответили. Таки да или таки нет?