Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

28.05.2020 в 20:20:40

ПPOPAБ написал:

Юрка написал: Вопрос по ПУЭ: "7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты". Почему аппарат защиты должен быть обязательно после, а не до счётчика?

Достаточно прочитать чуть более того что было:

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

И несколько внимательней... ;)

ПPOPAБ, так почему автомат должен стоять после?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.05.2020 в 20:35:08

Юрка написал: ПPOPAБ, так почему автомат должен стоять после?

читаем еще раз:

Юрка написал: 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.

Потому что - если перед ним защиты нет, то она - должна быть после него. А защита перед ним - не является обязательной. Только возможность снятия напряжений со всех фаз для его замены.

Прочтите несколько раз эти два пункта до достижения дзена (гармонии). ;)

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

28.05.2020 в 21:33:30

ПPOPAБ, почему автомат требуют ставить после, а не до? Почему нельзя до? Ведь если я поставлю до, то мне скажут, что не выполнен пункт 7.1.65. Непосредственно в сеть - это значит прямоточное подключение, не через трансформаторы тока?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

28.05.2020 в 22:08:50

Юрка написал: а не до?

видимо потому что если перед счётчиком будет автомат, то его потребление не будет учитываться

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

28.05.2020 в 22:15:20

юра Т, о, это аргумент. Правда, из-за этого людям приходится ставить два автомата вместо одного, но сбыту чужое горе по-барабану.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

28.05.2020 в 22:18:36

юра Т, Диф.автомат?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

28.05.2020 в 22:21:33

Юрка написал: почему автомат требуют ставить после, а не до?

Потому что счетчик это прибор учета (читай: деньги считает), и чем меньше обслуживаемой (потенциально) электрики до него, тем сложнее воровать - чистый учет. Это с одной стороны. А с другой нужно предусмотреть возможность отключения счетчика от сети. То есть требование отключения минимально - достаточное. Все остальное (автоматы/узо) - после.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.05.2020 в 22:21:45

Юрка написал: ПPOPAБ, почему автомат требуют ставить после, а не до? Почему нельзя до? Ведь если я поставлю до, то мне скажут, что не выполнен пункт 7.1.65.

Дзен не достигнут... :( Никто и ничего вам не скажет. Потому что счетчик будет подключен к сети не непосредственно, а через защитно-коммутационный аппарат.

При подключении через трансформаторы тока какая либо защита счетчика в цепях учета отсутствует напрочь.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.05.2020 в 22:24:39

Юрка написал: Правда, из-за этого людям приходится ставить два автомата вместо одного, но сбыту чужое горе по-барабану.

ФИО этого сбыта приведите пожалуйста...

Не всех дурных война убила...

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

28.05.2020 в 22:43:33

ПPOPAБ, непосредственное включение счётчика в сеть вы понимаете как отсутствие коммутационного аппарата между сетью и счётчиком? Если да, то пункт 7.1.65 будет требовать автомат после счётчика только в том случае, если перед счётчиком нет "ремонтного" коммутационного аппарата. Это абсурд. Значит, исходное предположение ложно. Вот Ленэнерго публикует пример. Вводной автомат, после счётчика выключатель. Выключатель вполне могут заменить на второй автомат.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

28.05.2020 в 22:49:02

AKI написал:

Юрка написал: почему автомат требуют ставить после, а не до?

Потому что счетчик это прибор учета (читай: деньги считает), и чем меньше обслуживаемой (потенциально) электрики до него, тем сложнее воровать - чистый учет. Это с одной стороны. А с другой нужно предусмотреть возможность отключения счетчика от сети. То есть требование отключения минимально - достаточное. Все остальное (автоматы/узо) - после.

AKI, нипанятна... Почему нельзя поставить автомат до счётчика и этим ограничиться? Почему надо коммутационный до, автомат после?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20738

28.05.2020 в 23:13:52

Юрка написал: Правда, из-за этого людям приходится ставить два автомата вместо одного

И что в этом плохого? :popcorn

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

28.05.2020 в 23:36:18

Radio написал:

Юрка написал: Правда, из-за этого людям приходится ставить два автомата вместо одного

И что в этом плохого? :popcorn

Radio, Автор ПУЭ: "Вот вам правило, исполняйте". Я: "А логика правила в чём?". Автор ПУЭ: "А что в этом плохого?" Я: "Я первый спросил".

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

28.05.2020 в 23:50:41

Юрка написал: Почему нельзя поставить автомат до счётчика и этим ограничиться?

Потому что их защитные свойства до счетчика - не требуются. Требуется лишь коммутация. О чем прописано в ПУЭ. С минимумом букв.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

28.05.2020 в 23:52:46

Юрка написал: Почему надо коммутационный до, автомат после?

а как без автомата после самоход вычислить?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу