28.05.2020 в 20:20:40
ПPOPAБ написал:
Юрка написал: Вопрос по ПУЭ: "7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты". Почему аппарат защиты должен быть обязательно после, а не до счётчика?
Достаточно прочитать чуть более того что было:
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
И несколько внимательней... ;)
ПPOPAБ, так почему автомат должен стоять после?
28.05.2020 в 20:35:08
Юрка написал: ПPOPAБ, так почему автомат должен стоять после?
читаем еще раз:
Юрка написал: 7.1.65. После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется.
Потому что - если перед ним защиты нет, то она - должна быть после него. А защита перед ним - не является обязательной. Только возможность снятия напряжений со всех фаз для его замены.
Прочтите несколько раз эти два пункта до достижения дзена (гармонии). ;)
28.05.2020 в 21:33:30
ПPOPAБ, почему автомат требуют ставить после, а не до? Почему нельзя до? Ведь если я поставлю до, то мне скажут, что не выполнен пункт 7.1.65. Непосредственно в сеть - это значит прямоточное подключение, не через трансформаторы тока?
28.05.2020 в 22:08:50
Юрка написал: а не до?
видимо потому что если перед счётчиком будет автомат, то его потребление не будет учитываться
28.05.2020 в 22:15:20
юра Т, о, это аргумент. Правда, из-за этого людям приходится ставить два автомата вместо одного, но сбыту чужое горе по-барабану.
28.05.2020 в 22:18:36
юра Т, Диф.автомат?
28.05.2020 в 22:21:33
Юрка написал: почему автомат требуют ставить после, а не до?
Потому что счетчик это прибор учета (читай: деньги считает), и чем меньше обслуживаемой (потенциально) электрики до него, тем сложнее воровать - чистый учет. Это с одной стороны. А с другой нужно предусмотреть возможность отключения счетчика от сети. То есть требование отключения минимально - достаточное. Все остальное (автоматы/узо) - после.
28.05.2020 в 22:21:45
Юрка написал: ПPOPAБ, почему автомат требуют ставить после, а не до? Почему нельзя до? Ведь если я поставлю до, то мне скажут, что не выполнен пункт 7.1.65.
Дзен не достигнут... :( Никто и ничего вам не скажет. Потому что счетчик будет подключен к сети не непосредственно, а через защитно-коммутационный аппарат.
При подключении через трансформаторы тока какая либо защита счетчика в цепях учета отсутствует напрочь.
28.05.2020 в 22:24:39
Юрка написал: Правда, из-за этого людям приходится ставить два автомата вместо одного, но сбыту чужое горе по-барабану.
ФИО этого сбыта приведите пожалуйста...
Не всех дурных война убила...
28.05.2020 в 22:43:33
ПPOPAБ, непосредственное включение счётчика в сеть вы понимаете как отсутствие коммутационного аппарата между сетью и счётчиком? Если да, то пункт 7.1.65 будет требовать автомат после счётчика только в том случае, если перед счётчиком нет "ремонтного" коммутационного аппарата. Это абсурд. Значит, исходное предположение ложно.
Вот Ленэнерго публикует
28.05.2020 в 22:49:02
AKI написал:
Юрка написал: почему автомат требуют ставить после, а не до?
Потому что счетчик это прибор учета (читай: деньги считает), и чем меньше обслуживаемой (потенциально) электрики до него, тем сложнее воровать - чистый учет. Это с одной стороны. А с другой нужно предусмотреть возможность отключения счетчика от сети. То есть требование отключения минимально - достаточное. Все остальное (автоматы/узо) - после.
AKI, нипанятна... Почему нельзя поставить автомат до счётчика и этим ограничиться? Почему надо коммутационный до, автомат после?
28.05.2020 в 23:13:52
Юрка написал: Правда, из-за этого людям приходится ставить два автомата вместо одного
И что в этом плохого? :popcorn
28.05.2020 в 23:50:41
Юрка написал: Почему нельзя поставить автомат до счётчика и этим ограничиться?
Потому что их защитные свойства до счетчика - не требуются. Требуется лишь коммутация. О чем прописано в ПУЭ. С минимумом букв.
28.05.2020 в 23:52:46
Юрка написал: Почему надо коммутационный до, автомат после?
а как без автомата после самоход вычислить?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу