04.06.2020 в 09:36:57
Riudo написал:
Vert15 написал: Здравствуйте. Перестал работать контактор IEK KM25-40. Подключал через него двигатель от компрессора 10 квт (по факту 8 потреблял, ток по фазам 13 ампер) В инструкции написано срок службы 15 лет, а у меня и полугода не проработал. Можно ли его как-то починить или он не разборный? Если его потрясти,там что-то барахтается и он немного пованивает)
Vert15, разобрать то можно, но вот обратно собрать может не выйти. Как вариант, купить новый. Или ещё лучше полноразмерный пускатель, а не модульный. Они дешевле и живут гораздо дольше.
Riudo, Учитывайте пусковые токи
04.06.2020 в 09:45:12
Vert15 написал: Можно ли его как-то починить или он не разборный?
не ремонтопригоден
Vert15 написал: Подключал через него двигатель от компрессора 10 квт
Категория применения AC-8a, AC-8b А указанного контактора АС-7
Vert15 написал: (по факту 8 потреблял, ток по фазам 13 ампер)
Пусковой ток при этом составит n х 3-8 т.е.: 39-104 А
Хотите что-бы пускатель жил долго и счастливо - ставьте на номинальный ток от 63А и выше.
04.06.2020 в 10:30:39
Vert15, большинство ИЭКовских модульных контакторов имеют категорию применения АС-1 и АС-7а (даже не 7b), так что это он у Вас еще долго продержался. Если хотите модульный, как минимум, АББшный ESB40, а лучше, как уже было сказано, 63.
04.06.2020 в 12:38:59
У меня еще советский ручной пускатель, или как его назвать, с двумя кнопками, белая и красная, вырубило, он на 25 ампер. Но автомат в щитке 32 ампера не выключился. Я посмотрел, в контакторе подгорела немного одна клемма для зажатия проводов из четырех, если провода чуть сдвинуть на остальные 3 здоровые клеммы, будет работать?
Он у меня вообще на полу лежал, так как я компрессор еще не отремонтировал, собрал времянку на клеммах ваго, может в него пыль попала и из-за этого так быстро умер.
04.06.2020 в 18:06:39
megrad написал: если такой, то это автомат.
Или полуавтомат... АП-50 может быть как с обоими расцепителями, так и только с одним из них. Говорят что были даже вообще без расцепителей - выключатели нагрузки...
04.06.2020 в 18:09:08
ПPOPAБ, ждём автора
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
04.06.2020 в 20:59:16
Да, в точь такой, на 25 ампер, я крышку снимал, там три катушки есть со штырьками внутри, если на любой из штырьков чуть надавить весь автомат щелкает и отключается.
04.06.2020 в 21:00:15
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. Новостройка, дом с электроплитами. В квартирном щитке на вводе стоит дифавтомат EKF С50. Иногда срабатывает при включении в розетку стиральной машины, иногда просто так. Думаю, что проблема возможно в нем и в первую очередь хочу его заменить на электромеханическое УЗО Контактор 63А 30мА (по бюджету) и вводный автомат 2Р. Несколько вопросов:
04.06.2020 в 23:24:05
Egor600 написал: заменить на электромеханическое УЗО Контактор 63А 30мА (по бюджету) и вводный автомат 2Р.
Тогда и групповые АВ меняйте сразу.
Egor600 написал: Какого номинала лучше поставить вводный автомат (40А или 50А) и какого типа (В или С).
50А, на характеристику в новостройке пофигу.
Egor600 написал: Какой посоветуете номинал и тип автомата, может поменьше поставить?
С32
Egor600 написал: С20 стоит на гостиную и спальню, розетки и освещение на одной линии. Кабель сечением 2,5мм. Тут наверное тоже надо уменьшить номинал?
Можно и С16 поставить
Egor600 написал: Тут наверное С20 можно оставить?
Скажем так, не запрещено.
Грубый, но справедливый
05.06.2020 в 05:55:10
Здравствуйте, в чем отличие ОПН от разрядника?