Аватар пользователя
XKent

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

15.06.2020 в 22:23:09

ввод в квартиру сделан вот таким вот многожильным (6 жил) проводом, внешним диаметром (с изоляцией) 6мм

я правильно понимаю, что это быстрее всего провод в 10 квадратов, хотя (если изоляция лишь 0.5мм) то выходит даже 16. Как наиболее правильно посчитать сечение? Не думаю, что мне удастся с большой точностью замерить диаметр отдельной жилы...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.06.2020 в 08:09:33

XKent написал: Как наиболее правильно посчитать сечение?

Измерить сопротивление одного километра провода.

XKent написал: внешним диаметром (с изоляцией) 6мм

ПВ3 или ПуГВ 6 мм² имеет наружный диаметр (по изоляции) 5,3 мм, 10 мм² - 6,8 мм, 16 мм² - 8 мм.

XKent написал: Не думаю, что мне удастся с большой точностью замерить диаметр

Не замеряйте. Сравните с отрезком провода заведомо известного сечения.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.06.2020 в 10:22:19

ПPOPAБ написал: ПВ3 или ПуГВ

На фото вроде ПРГ

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
XKent

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

16.06.2020 в 13:55:31

megrad, Дело в том, что это все происходит в Греции, и каким проводом тут 40 лет назад было принято делать ввод в квартиру я не знаю. Прикол ещё в том, что квартира на 4ом этаже, а счётчик (как и у всех) на первом - так тут принято. И этот провод идёт где-то оттуда до квартиры - вот и гадаю на какой макс номинал мне можно рассчитывать не меняя по возможности ввод.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.06.2020 в 14:02:52

XKent написал: это все происходит в Греции, и каким проводом тут 40 лет назад было принято делать ввод в квартиру я не знаю.

Возможно сечение этого провода в стандарте AWG. Считайте его сечением в 6 мм².

XKent написал: вот и гадаю на какой макс номинал мне можно рассчитывать не меняя по возможности ввод.

Вообще-то принято узнавать у энергопоставщика такие вещи. Как правило максимальная разрешенная мощность прописана в договоре. Но для начала посмотрите на номинал счетчика и АВ (или вставки) перед ним.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.06.2020 в 15:25:34

XKent написал: (6 жил)

7 должно быть, если ниже зажат 1.5 мм2, то это десятка, если 2.5мм2, то 16 (судя по масштабу на фото)

пс. а есть честная жилка 1.5 мм2? камера у вас хорошая, рядом приложите и сфоткайте

0
Аватар пользователя
low3d

Местный

Регистрация: 23.04.2020

Москва

Сообщений: 18

16.06.2020 в 16:07:44

В этажном щитке стоит АВ С63 -> Счетчик эл.энергии -> ВАД2 С50 100мА. В квартиру заходит провод 10 мм2. Проводку в квартире и электрощит сейчас меняю. В старом квартирном щитке на вводе стоял ВАД2 С40 30мА и несколько автоматов С16+С32 на плиту. В новом щитке расключение делать проводом ПуГВ 10мм2 (по сечению вводного кабеля)? Или же 6 мм2? Правильно ли я понимаю что выделенная мощность на квартиру ограничивается ВАД2 на 50А в этажном щитке (он вроде работает не только как противопожарное узо но и как автомат), вместо ВАД2 С40 в старом щитке на ввод планирую ВН или продублировать АВ С50?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.06.2020 в 16:29:03

low3d написал: Правильно ли я понимаю что выделенная мощность на квартиру ограничивается ВАД2 на 50А в этажном щитке (он вроде работает не только как противопожарное узо но и как автомат)

Да.

low3d написал: вместо ВАД2 С40 в старом щитке на ввод планирую ВН или продублировать АВ С50?

Без разницы.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.06.2020 в 16:31:24

low3d написал: В новом щитке расключение делать проводом ПуГВ 10мм2 (по сечению вводного кабеля)? Или же 6 мм2?

По сечению ввода - не ошибешься. Но желательно применять шины "гребенки"...

0
Аватар пользователя
XKent

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

16.06.2020 в 16:49:04

ПPOPAБ,
У нас тут очень своеобразная Европа: В договоре ничего такого не прописано и энергопоставщика вообще не волнует каким проводом выполнен ввод (а это около 20м) в квартиру. Счётчик то внизу на первом этаже а квартира на 4ом и все что после счётчика поставщика энергии не волнует. По предварительной информации у поставщика есть возможность подать мне на счётчик 63а, а выдержит ли мой провод и замена его в случае надобности - это мои проблемы...

юра Т, Жил и правда 7, даже на фото это видно - это я недосчитал как-то. Вечером попробую найти честные 1.5 для сравнения, так же есть штангенциркуль - попробую замерить наиболее точно сечение одной жилы.

0
Аватар пользователя
XKent

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

16.06.2020 в 16:52:32

юра Т, Жил и правда 7, даже на фото это видно - это я недосчитал как-то. Вечером попробую найти честные 1.5 для сравнения, так же есть штангенциркуль - попробую замерить наиболее точно сечение одной жилы.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

16.06.2020 в 21:58:59

XKent написал: а выдержит ли мой провод и замена его в случае надобности - это мои проблемы...

А вы попробуйте оценить - а вам точно нужно 63А ? Возможно вам и 25А или 32А хватит . Много не всегда благо .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
XKent

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

16.06.2020 в 23:45:21

serj12 написал: А вы попробуйте оценить - а вам точно нужно 63А ?

3 кондея по 1700, варочная поверхность 8800 макс (ну пусть будет 3000), духовка 3000 (1000), бойлер 1000, еще есть холодильник+посудомойка+стиралка+всякая мелочь типа компа телевизора и освещения - пусть еще 2000. Из этого всего летом вполне можно ожидать все 3 кондея + готовка на кухне = 5100 + 3000 +1000 = 9100 то есть 40а и не дай бог включить при этом стиралку/фен, не говоря уже о том, что холодильник / комп / телек / свет включаются постоянно... Кмк 63а в самый раз.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

16.06.2020 в 23:50:54

XKent написал: Кмк 63а в самый раз

Всё это замечательно умещается в 40А, причем с хорошим запасом. Арифметическое сложение, которым вы занимаетесь, тут неприменимо.

0
Аватар пользователя
XKent

Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

17.06.2020 в 00:40:51

Radio, интересно почему неприменимо сложение, если я взял не максимальные цифры потребления, а процентов по 40 от максимума приборов которые работают одновременно и при этом вполне себе постоянно. К примеру варочная поверхность с максимумом в 8800 не может на протяжении часа потреблять 3000? Те же кондиционеры вполне лупят весь час на 1700 каждый. Особенно если пришел вечером домой и включил на охлаждение прогретого за день дома.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу