Rumzes написал: каким образом проблема исчезла после того, как я срезал гильзы и поставил клеммы Wago?

Проводки разворошили, замыкание ушло.

Ну и вообще, вы же каким-то образом...

Rumzes написал: выяснил, что проблема в одной из распаечных коробок.

Значит знали, где искать и что искать. Вероятно, определили, что с чем замыкает.

0
Аватар пользователя
RmKKKKK

Местный

Регистрация: 20.07.2020

Рязань

Сообщений: 3

20.07.2020 в 21:18:46

#6865234

Всем привет. Делаем ремонт в 2х комнатной хрущевке 60х годов постройки. Дом 4 этажный кирпичный, крыша шифер (серия 1-447, если не путаю) В общем встал вопрос о полной замене проводки. Конечно же это дело электрика, но каждый электрик твердит свое и противоречит другому. Все же для себя хотелось бы уяснить пару моментов.

  1. Кабель с каким количеством жил использовать для монтажа проводки? На данный момент в квартире 2х жильная проводка, заземления нет, также нет межэтажных щитов в подъезде. Провода уходят из квартиры в подъезд, где с каждой квартиры соединяются в коробке и уходят помоему в подвал.
  2. При сборке электрического щита нужно ли реле напряжения и вводное УЗО? Последнее время мода ставить реле напряжения, но по отзывам оно довольно часто выходит из строя, как по мне вещь нужная, но вот нужна ли она на самом деле, чисто из опыта? А также ставить ли вводное УЗО или будет достаточно поставить групповые УЗО?
  3. Можно ли в штробе с силовым кабелем проложить экранированный utp кабель?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.07.2020 в 21:28:48

#6865239

RmKKKKK написал: Все же для себя хотелось бы уяснить пару моментов.

Кабель с каким количеством жил использовать для монтажа проводки? На данный момент в квартире 2х жильная проводка, заземления нет, также нет межэтажных щитов в подъезде. Провода уходят из квартиры в подъезд, где с каждой квартиры соединяются в коробке и уходят помоему в подвал. При сборке электрического щита нужно ли реле напряжения и вводное УЗО? Последнее время мода ставить реле напряжения, но по отзывам оно довольно часто выходит из строя, как по мне вещь нужная, но вот нужна ли она на самом деле, чисто из опыта? А также ставить ли вводное УЗО или будет достаточно поставить групповые УЗО? Можно ли в штробе с силовым кабелем проложить экранированный utp кабель?

здравствуйте 1 = от 3-х и выше :) 2 = на этаже УЗО S 0,1А, в квартире обычные на 0,03А или 0,01А; РКН ставлю и рекомендую ставить хотя, в вашем случае, нужно спуститься в подвал и сфоткать что и как там в части электрики 3 = можно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
RmKKKKK

Местный

Регистрация: 20.07.2020

Рязань

Сообщений: 3

20.07.2020 в 21:42:02

#6865243

ZooZoo написал:

RmKKKKK написал: Все же для себя хотелось бы уяснить пару моментов.

Кабель с каким количеством жил использовать для монтажа проводки? На данный момент в квартире 2х жильная проводка, заземления нет, также нет межэтажных щитов в подъезде. Провода уходят из квартиры в подъезд, где с каждой квартиры соединяются в коробке и уходят помоему в подвал. При сборке электрического щита нужно ли реле напряжения и вводное УЗО? Последнее время мода ставить реле напряжения, но по отзывам оно довольно часто выходит из строя, как по мне вещь нужная, но вот нужна ли она на самом деле, чисто из опыта? А также ставить ли вводное УЗО или будет достаточно поставить групповые УЗО? Можно ли в штробе с силовым кабелем проложить экранированный utp кабель?

здравствуйте 1 = от 3-х и выше :) 2 = на этаже УЗО S 0,1А, в квартире обычные на 0,03А или 0,01А; РКН ставлю и рекомендую ставить хотя, в вашем случае, нужно спуститься в подвал и сфоткать что и как там в части электрики 3 = можно

ZooZoo,

  1. То что 3 жилы, это согласен, но на данный момент идут только фаза и ноль, а вот заземление просто отсутствует, куда его подключать пока не понятно.
  2. На этаже вообще электрики нет, поэтому все счетчики и автоматы только в квартирах, в подвале боюсь ничего хорошего не увижу. Единственный вариант обращаться в управляющую компанию для замены вводного кабеля, но кабель этот где то глубоко в стене и ворошить там все это врятли кто то будет :)

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

20.07.2020 в 22:02:05

#6865254

RmKKKKK написал: а вот заземление просто отсутствует, куда его подключать пока не понятно.

Никуда. Изолировать на обоих концах кабеля.

RmKKKKK написал: кабель этот где то глубоко в стене и ворошить там все это врятли кто то будет

Шанс есть, но проще проложить новую пятипроводную проводку по каналам на лестничной клетке.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.07.2020 в 22:57:31

#6865271

RmKKKKK написал: хрущевке 60х годов постройки

если там проводка так и не реконструировалась, то надо через местные власти и фонд капремонта тормошить их с этим делом, Вы бы хоть сфоткали что ли а собирать можно всё как обычно, только в розетках землю не подключать до реконструкции стояков (после подкинете ввод и в розетках) Вы бы схематично, да хоть карандошем на бумаге, накидали бы как Вы всё видите, будет поле для критики или обсуждения, и на сколько резиновый бюджет?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.07.2020 в 23:17:17

#6865277

юра Т написал: поле для критики или обсуждения,

исключительно поле распахано в отдельной теме, которой нет

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Sergius929

Местный

Регистрация: 13.07.2020

Абсекон

Сообщений: 7

21.07.2020 в 10:37:19

#6865369

Подскажите пожалуйста.
Сейчас попробую сформировать мысль, хотя это и трудно))) Стоит вводной автомат, счетчик, узо на 40а 3211 и автоматы. Я со второго этажа веду новую линию розеток. Ставлю там щиток , подвожу провода 2,5мм, 5 автоматов на 16а и проводом 4мм подключаюсь к УЗО про которое писал выше. Есть смысл в своем новом щитке ставить первым дифавтомат на 25А или еще одно узо на 25А, а потом подключать автоматы на 16А? Будет толк от этого дифавтомата или УЗО, типо защита отдельного этажа или при наличии УЗО 40А на оба этажа в этом нет смысла?

Надеюсь понятно написал, что я хочу, хотя возможно это и бред)))

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.07.2020 в 11:01:06

#6865387

Sergius929,

  1. Речь про дом или квартиру?
  2. Электрика это схемы. Если Вы нарисуете что есть и что хотите, то всем станет проще.
  3. Пока ни фига непонятно)

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

21.07.2020 в 11:33:08

#6865411

Sergius929 написал: типо защита отдельного этажа или при наличии УЗО 40А

Какой номинал этого УЗО? Номинал измеряется в миллиамперах, а не в амперах. 40 ампер - максимальный длительный рабочий ток, который мало на что влияет.

0
Аватар пользователя
Falsecross

Местный

Регистрация: 22.08.2019

Москва

Сообщений: 93

21.07.2020 в 12:22:16

#6865442

Может ли кто-либо подсказать? С обратной стороны стены, на кторой висит щиток, вытащил утеплитель из стыков стены с полом, чтобы в дальнейшем залить стыки раствором. Обнаружил две металлические трубы (на фото). Со стороны щитка именно в этом месте находятся три выходящие из-под стены или пола гофры (я их уже аккуратно замазал, а потому не могу приложить фото). Могут ли эти две трубы быть каналами в железобетонной плите, по которым в квартиру прокинута электрика?

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

21.07.2020 в 23:12:35

#6865741

Falsecross написал: Могут ли эти две трубы быть каналами в железобетонной плите, по которым в квартиру прокинута электрика?

Да. Сильно эти места лучше не замазывать.

0
Аватар пользователя
Sergius929

Местный

Регистрация: 13.07.2020

Абсекон

Сообщений: 7

22.07.2020 в 12:09:22

#6865945

AlexeyL написал:

Sergius929 написал: типо защита отдельного этажа или при наличии УЗО 40А

Какой номинал этого УЗО? Номинал измеряется в миллиамперах, а не в амперах. 40 ампер - максимальный длительный рабочий ток, который мало на что влияет.

AlexeyL, 30

0
Аватар пользователя
Sergius929

Местный

Регистрация: 13.07.2020

Абсекон

Сообщений: 7

22.07.2020 в 12:23:40

#6865951

Rumato написал: Sergius929,

  1. Речь про дом или квартиру?
  2. Электрика это схемы. Если Вы нарисуете что есть и что хотите, то всем станет проще.
  3. Пока ни фига непонятно)

Rumato, Это дом, на втором этаже не планировалась нагрузка и свет и все розетки идут на один провод и один автомат, провод 1,5мм. Решил свет оставить , а так как делаю ремонт и все равно переношу розетки, провести все розетки заново проводом 2,5. Поэтому решил ставить на втором этаже отдельный щиток с автоматами, а ото него вести провод 4 мм к УЗО. Вот и вопрос, в новый щиток нужно добавить еще какую то защиту или УЗО которое стоит достаточно???

Сильно не ржите со схемы)))

0
Аватар пользователя
Sergius929

Местный

Регистрация: 13.07.2020

Абсекон

Сообщений: 7

22.07.2020 в 12:26:51

#6865954

И еще один вопрос. Так наверное нельзя по правилам, но может можно фактически? Если я скручу и спаяю одножильный кабель проводки и многожильный сплита и хорошо эту спайку заизолирую, я могу ее тупо замуровать в штробе?