31.07.2020 в 15:21:00
Вы внимательно прочитали п.2 ссылки про изоляцию? Недостаточно? Нет там трансформатора и быть не может- смотрите чертеж, да и слишком громоздким станет насос- масса только тр-ра 200 ватт примерно 4 кг, есть только усиленная изоляция. Хотите вскрывать? Уверены, что соберете так, как на заводе? Хотите немного успокоиться- берите мегомметр на 1000 вольт и проверяйте, это проще. Впрочем...
31.07.2020 в 22:43:56
SergeyE написал: Повторю - знак отлит на корпусе насоса, а третьего провода там нет, равно как и трансформатора=гальванической развязки. В общем, на значок двойного квадрата полагаться нельзя - как минимум надо вскрывать и искать трансформатор.
:cool:
:cool: Болеете?
195-06-06
[826-03-17 MOD]
основная изоляция
basic insulation
Изоляция опасных токоведущих частей, которая обеспечивает защиту от прямого прикосновения.
Примечание - Это не относится к изоляции, используемой исключительно для функциональных целей.
195-06-07
[826-03-18 MOD]
дополнительная изоляция
supplementary insulation
Независимая изоляция, применяемая дополнительно к основной изоляции для защиты при повреждении.
195-06-08
[826-03-19]
двойная изоляция
double insulation
Изоляция, включающая в себя основную и дополнительную изоляцию.
195-06-09
[826-03-20 MOD]
усиленная изоляция
reinforced insulation
Изоляция опасных токоведущих частей, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную степени защиты, обеспечиваемой двойной изоляцией.
Примечание - Усиленная изоляция может состоять из нескольких слоев, каждый из которых не может быть испытан отдельно как основная и дополнительная изоляция.
Вот так:
Понятно?
01.08.2020 в 07:06:34
юра Т написал: это же легенда форума Серёга Е)
Что-то он давненько в "электрику" не заглядывал со своими альтернативными представлениями. Я помню этого кулибина...
III класс это, например, радиоприёмник блок питания которого включается в розетку. При том условии что блок питания является безопасным разделительным трансформатором. Но большинство импульсных блоков питания таковыми не являются, потому что имеют в схеме обратную связь с первичкой. Классическим примером приборов III класса являются вибраторы для бетона (питание через разделительный транс) и затирочные машинки для штукатурки (питание через электромашинный генератор частоты).
01.08.2020 в 07:22:12
ПPOPAБ написал: Но большинство импульсных блоков питания таковыми не являются, потому что имеют в схеме обратную связь с первичкой.
Можете привести пример такой гальванической связи? Вам не встречались схемы, масса таких и большинство, где связь в цепи управления напряжением организована через оптопару, у которой пробивное вход/выход намного больше 220 вольт.
01.08.2020 в 13:06:37
подскажите 2 мелких вопроса
01.08.2020 в 13:37:07
я не совсем точно написал. речь про крепление выключателя к подрозетнику.
01.08.2020 в 15:24:51
Коллеги, поделитель пож-та практическим опытом: когда ставят стиралку и сушилку в нишу (сверху над ними - шкаф), то где как правило располагают электророзетки - ниже уровня верхней крышки или выше (внутри шкафа)?
01.08.2020 в 16:02:47
Dron/9K, что бы вилку выдернуть было просто , без лишних телодвижений . Ну или как в проекте .
И это пройдёт ...
01.08.2020 в 17:02:19
не понимаю как задвигать-выдвигать технику в таком случае, сделаю пожалуй органайзеры типа такого, может и слив к нему подвяжу :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу