Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

01.08.2020 в 17:27:17

#6870670

АлВас написал: Вам не встречались схемы, масса таких и большинство, где связь в цепи управления напряжением организована через оптопару

Большинство??? Абсолютное большинство ИБП - самый дешевый кЕтай...

Единственный девайс на котором я нашел знак разделительного трансформатора - ИБП машинки для стрижки. На всех остальных лишь двойной квадрат.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

01.08.2020 в 17:51:12

#6870676

Я просил дать ссылки на схемы, или сами схемы, а не слова про самый дешевый Китай. Нет схем, дайте фото плат, это же не трудно! Что есть знак разделительного трансформатора, поделитесь? Это нечто отдельное от двойного квадрата для всех остальных приборов??

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.08.2020 в 20:25:14

#6870736

Dron/9K написал: Складной кабель-канал чтобы провод не провисал и на пол не падал.

И куда его? Не совсем понятно, где его там складывать и, особенно, раскладывать.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

01.08.2020 в 21:17:01

#6870766

Radio написал:

Dron/9K написал: Складной кабель-канал чтобы провод не провисал и на пол не падал.

И куда его? Не совсем понятно, где его там складывать и, особенно, раскладывать.

Radio,
на стену, чтобы когда вытягиваешь машину он раскладывался и провод не падал, а когда машину задвигаешь, то складывался вдоль стены и тоже поддерживал провод

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.08.2020 в 21:21:57

#6870770

Dron/9K написал: чтобы когда вытягиваешь машину он раскладывался и провод не падал

Да он и так не особо падает. А что, если упадет, всё пропало? :a

Оно конечно у миллионов сограждан без это приблуды всё плохо, наверное.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

01.08.2020 в 21:34:29

#6870779

Radio написал: Да он и так не особо падает. А что, если упадет, всё пропало?

неаккуратненько как-то (с) известный анекдот :)) вообще так положено делать, во всяком случае где я сталкиваюсь с зарубежной техникой всегда провода поддерживаются

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.08.2020 в 22:08:50

#6870798

Dron/9K написал: где я сталкиваюсь с зарубежной техникой

Нынешний курс Государства Российского направлен на идеи чучхе. Нет никакой заграницы и никогда не было. Всё сами.

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

01.08.2020 в 22:11:38

#6870801

Товарищи, допустим есть нагреватель-тэн в большом баке, мощностью 5 квт. Автомат на него 25а, но включать я его планирую контактором. Контактор на 25/40/63 занимает 2 места. Могу ли я использовать контактор на 20, он занимает 1 место, пустив линию через оба контакта контактора, параллельно? Даже если они замыкаются с разницей в долю секунды, контакт на 20 кратковременно же может выдержать 25а? А потом уже подхватится и второй и все разделится пополам. Рабочий вариант? Были бы одиночные контакторы на 25/40/63, вопросов бы не было.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

01.08.2020 в 22:47:51

#6870811

Mandalore105 написал: Рабочий вариант?

Знаете в чём парадокс ? Я при этих же вводных данных взял бы контактор на 40 А или 63 А :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

01.08.2020 в 22:53:00

#6870817

Mandalore105, если там ТЭН (резистивная нагрузка) ровно 5 кВт, то хватит и 20-амперного автомата. Если, конечно, у вас автомат стоит не в жарком помещении (Стандартно номинал АВ указан при условии Tвнеш=30 град. С, у вас температура, скорее всего, будет чуть ниже, а ток срабатывания, следовательно, чуть больше).

И контактор 20А по номинальному току пройдет.

Но запас по прочности не просто так придумали.. У вас его фактически нет. Так что соглашусь с serj12.

P.S. А зачем вам тэном управлять, им больше некому управлять? Если некому (самопальный водогрей), то учтите что не просто так во всех бойлерах делают двухуровневую термозащиту (одна - автоматика термостата, вторая - аварийный терморасцепитель с необходимостью ручного сброса), а санты всегда еще и клапан сброса давления ставят. Просто взрыв парового котла - штука малоприятная.

Я был в квартире, где джамшуты уставовили проточник для душа в магистраль вместо магистрального проточника.. Как только там появляется давление воды - типа, напор, он включается (а магистральный - наоборот - когда падает, типа кран открыли). Хозяйке той квартиры очень повезло что в момент открытия крана с горячей водой на кухне в санузле никого не было.. Взрывом разрушило сантехкороб и разбило плитку нахрен. Но там был проточник, в нем от силы поллитра-литр воды находится.. А у вас там наверное литров 50. Задумайтесь...

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Lenor22

Местный

Регистрация: 22.05.2016

Ханты-Мансийск

Сообщений: 43

02.08.2020 в 06:35:47

#6870925

Добрый день. Нужно подключить кондиционер на кухне, инвертор 7-ка (LG P07EP2). Под него есть розетка под потолком, но хочется повесить без проводов, т.е. запитать напрямую под внутренним блоком. Отдельного автомата на кондиционер нет, он один на розетки кухни, но на плиту и духовку свой. Подскажите, пожалуйста, можно ли соединить на прямую без вилок/розеток? Ведь в случае чего сработает автомат на розетки кухни? Понимаю, что техника будет под напряжением круглый год, но и остальную технику никогда не выключаем, хотя вилки есть. Кондиционером пользоваться буду редко и могу в это время ничего мощного в розетки кухни не включать... Проводка новая, новостройка.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

02.08.2020 в 07:46:38

#6870934

...проводка новая...не говорит ни о чем, автоматы тоже разные бывают.

0
Аватар пользователя
Lenor22

Местный

Регистрация: 22.05.2016

Ханты-Мансийск

Сообщений: 43

02.08.2020 в 08:01:02

#6870937

АлВас, еще рубильник на квартиру в подъезде есть. Срабатывал 3 года назад, когда люстру вешали)

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

02.08.2020 в 09:12:44

#6870955

Radio написал: Нынешний курс Государства Российского направлен на идеи чучхе. Нет никакой заграницы и никогда не было. Всё сами.

Так я больше всех за идеи чучхе - сам нарисовал деталь, сам её и сделаю :)

0
Аватар пользователя
Mandalore105

Местный

Регистрация: 23.10.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 967

02.08.2020 в 09:33:58

#6870965

serj12, Возьму тогда на 63 и не буду делать мозги.

Alexey_Spb, А там не котел, там здоровый дачный бак, типа дачный душ, объемом... хз каким, он 1,5×1,5×1,5м по сторонам, сверху он открытый, как стакан (ну только листом железа закрыт), в нем как раз этот тэн и есть. И кроме контактора да, некому им управлять. Вот был бы не стандартный сдвоенный контактор на 2 линии, а на одну... но видимо придется брать на 63а, я не очень хочу пожара в щитке.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий