02.08.2020 в 13:15:34

#6871063

Встал вопрос выбора ламп в натяжной потолок. По идее GX53 - самый правильный с эстетической точки зрения выбор. Но у них очень слабые характеристики и температура 6500К (что является обязательным условием) - большая редкость и используется в основном в лампах сомнительных производителей. Ставить GU5.3 - придётся, наверное, весь потолок утыкивать ими. Какие лампы для светильников в натяжной потолок посоветует уважаемое сообщество?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

02.08.2020 в 15:36:00

#6871111

Lenor22 написал: Ведь в случае чего сработает автомат на розетки кухни?

Некая проблема в том, что номинал этого автомата завышен в полтора раза, поэтому при перегрузке розетки он не сработает, и всё мирно сгорит вместе с кухней. С кондиционером это никак не связано. Надпись "16А" на розетках видели? Это и есть максимальный пожаробезопасный номинал автомата на любые группы с такими розетками в быту. Исключения возможны только на производстве, где административно запрещены удлинители без встроенной защиты и тройники. Радует то, что автомат дифференциальный, с правильным номиналом 30 мА по дифференциальному току.

В общем, правильный вариант однозначный: дифавтомат менять на C16, для кондиционера тянуть отдельную линию 1,5 мм2 под автоматом C10.

0
Аватар пользователя
Lenor22

Местный

Регистрация: 22.05.2016

Ханты-Мансийск

Сообщений: 43

02.08.2020 в 15:47:31

#6871114

AlexeyL, я правильно поняла, что сейчас у меня стоит неправильный автомат на кухню и его надо менять? из работающих приборов там только холодильник, редко чайник. Хорошо, поменяю. Чем мне грозит включенный кондиционер без отдельной линии при условии, что работает один холодильник? Потребляемая мощность кондиционера 630 Вт.

0
Аватар пользователя
SergeyE

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

02.08.2020 в 15:52:28

#6871116

ПPOPAБ написал:

SergeyE написал: Повторю - знак отлит на корпусе насоса, а третьего провода там нет, равно как и трансформатора=гальванической развязки. В общем, на значок двойного квадрата полагаться нельзя - как минимум надо вскрывать и искать трансформатор.

:cool:

:cool: Болеете?

195-06-06

[826-03-17 MOD]

основная изоляция

basic insulation

Изоляция опасных токоведущих частей, которая обеспечивает защиту от прямого прикосновения.

Примечание - Это не относится к изоляции, используемой исключительно для функциональных целей.

195-06-07

[826-03-18 MOD]

дополнительная изоляция

supplementary insulation

Независимая изоляция, применяемая дополнительно к основной изоляции для защиты при повреждении.

195-06-08

[826-03-19]

двойная изоляция

double insulation

Изоляция, включающая в себя основную и дополнительную изоляцию.

195-06-09

[826-03-20 MOD]

усиленная изоляция

reinforced insulation

Изоляция опасных токоведущих частей, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную степени защиты, обеспечиваемой двойной изоляцией.

Примечание - Усиленная изоляция может состоять из нескольких слоев, каждый из которых не может быть испытан отдельно как основная и дополнительная изоляция.

Вот так:

Понятно?

ПPOPAБ, Спасибо за табличку со значками - я был прав, что двойной квадрат не гарантирует гальванической развязки. Поэтому все блоки питания (в отсутствие значка трех линий в ромбике) надо вскрывать и осматривать, чтобы делать хоть какие-то выводы.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

02.08.2020 в 16:28:09

#6871125

Шура Балаганов распилил одну гирю, вам придется много...

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.08.2020 в 16:52:12

#6871131

Lenor22 написал: Чем мне грозит включенный кондиционер без отдельной линии при условии, что работает один холодильник? Потребляемая мощность кондиционера 630 Вт

ничем плохим не грозит, все прекрасно будет работать под АВДТ С16А/0,03А (дифф. автомат)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Lenor22

Местный

Регистрация: 22.05.2016

Ханты-Мансийск

Сообщений: 43

02.08.2020 в 17:04:39

#6871135

ZooZoo, спасибо. Буду менять автомат.

0
Аватар пользователя
OtherNick

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Смоленск

Сообщений: 220

03.08.2020 в 00:50:05

#6871382

FashRus, воспользуйтесь сервисом lamptest.ru для подбора.

Ламп с такой цветовой температурой не так уж и много, хороших - единицы. Подавляющее большинство - винтовой цоколь E27/E14, Вам не подойдут. Все остальные - по ссылке https://lamptest.ru/search/#currency=rub&color_min=6200&color_max=6700&base=G13%2CG4%2CG53%2CG9%2CGU10%2CGU4%2CGU5.3%2CGX53%2CGX70%2CGY6.35%2CR14%2CR7s&type=LED&sort=rating&order=desc Даже если сейчас что-то подберёте, задумайтесь где потом через пару лет искать замену. Вы уверены, что нужна температура 6500? 4000К даёт вполне хороший белый свет и выбор ламп гораздо-гораздо больше.

0
Аватар пользователя
OtherNick

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Смоленск

Сообщений: 220

03.08.2020 в 01:08:18

#6871386

Мастера, доводилось кому сталкиваться с успешными случаями модернизации систем заземления в старом фонде по инициативе жильцов? Т.е. не во всём доме в рамках капремонта, а в отдельно взятом стояке лично для одного человека по его инициативе за его счёт? Нужно мне бойлер повесить, но без защитной земли (сейчас TNC) делать это смысла не имеет. Челобитную боярам из УК в любом случае напишу, но и чужой опыт услышать хочется перед этим.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

03.08.2020 в 07:19:14

#6871431

А как в системе TN-C раньше включали эл-плиты стационарные? Отдельный провод от плиты к точке подключения рабочей нейтрали в РЩ, и все.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.08.2020 в 07:45:26

#6871434

OtherNick написал: Нужно мне бойлер повесить, но без защитной земли (сейчас TNC) делать это смысла не имеет.

Смысл бойлера в нагреве воды, а не в защитной земле. Оглянитесь, в вашем доме у каждого первого давно есть бойлер, все счастливы и не обделены смыслом.

Уверены, что каждый перетягивал стояки

OtherNick написал: лично для одного человека по его инициативе за его счёт?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.08.2020 в 08:11:38

#6871450

SergeyE написал: Спасибо за табличку со значками - я был прав, что двойной квадрат не гарантирует гальванической развязки. Поэтому все блоки питания (в отсутствие значка трех линий в ромбике) надо вскрывать и осматривать, чтобы делать хоть какие-то выводы.

Значок разделительного трансформатора выглядит так:

Два соприкасающихся кружочка и черта между ними.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

03.08.2020 в 10:11:04

#6871496

OtherNick написал: Нужно мне бойлер повесить, но без защитной земли (сейчас TNC) делать это смысла не имеет.

Для начала, имеет смысл разобраться, что такое защитная земля и какая она бывает. В частности, TN-C - это вполне настоящая защитная земля, и если она на этаже есть, то многое упрощается. Но в нереконструированных домах с газом эта самая TN-C, как правило, имеется только в главном щите: до этажей доведена система TX.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

03.08.2020 в 13:02:45

#6871568

SergeyE написал:

ПPOPAБ написал:

SergeyE написал: Повторю - знак отлит на корпусе насоса, а третьего провода там нет, равно как и трансформатора=гальванической развязки. В общем, на значок двойного квадрата полагаться нельзя - как минимум надо вскрывать и искать трансформатор.

:cool:

:cool: Болеете?

195-06-06

[826-03-17 MOD]

основная изоляция

basic insulation

Изоляция опасных токоведущих частей, которая обеспечивает защиту от прямого прикосновения.

Примечание - Это не относится к изоляции, используемой исключительно для функциональных целей.

195-06-07

[826-03-18 MOD]

дополнительная изоляция

supplementary insulation

Независимая изоляция, применяемая дополнительно к основной изоляции для защиты при повреждении.

195-06-08

[826-03-19]

двойная изоляция

double insulation

Изоляция, включающая в себя основную и дополнительную изоляцию.

195-06-09

[826-03-20 MOD]

усиленная изоляция

reinforced insulation

Изоляция опасных токоведущих частей, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную степени защиты, обеспечиваемой двойной изоляцией.

Примечание - Усиленная изоляция может состоять из нескольких слоев, каждый из которых не может быть испытан отдельно как основная и дополнительная изоляция.

Вот так:

Понятно?

ПPOPAБ, Спасибо за табличку со значками - я был прав, что двойной квадрат не гарантирует гальванической развязки. Поэтому все блоки питания (в отсутствие значка трех линий в ромбике) надо вскрывать и осматривать, чтобы делать хоть какие-то выводы.

SergeyE, чисто гамлетовский вопрос- быть или не быть, пить или не пить... Вот вам картинка ЗУ ш/верта, на лейбе которого нет ромба с тремя штрихами, есть вульгарный квадрат и о, чудо!- есть разделительный трансформатор. Если настаиваете, еще покажу подобных парочку, их у меня есть, больше- лень вас веселить.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.08.2020 в 23:16:09

#6871933

АлВас написал: Вот вам картинка ЗУ ш/верта, на лейбе которого нет ромба с тремя штрихами, есть вульгарный квадрат и о, чудо!- есть разделительный трансформатор.

Действительно чудо. Хоть и китаец, но всё же Бош. В моём довольно древнем ЗУ "синего" нет внешнего БП. Но судя по весу там железный транс внутри.

0