05.08.2020 в 20:13:15
Radio написал: В однофазной части никакого пня нету. Как, в общем-то, и тн-ц.
Точнее говоря, в однофазной части пень запрещён ПУЭ-7, ПУЭ-4 и предыдущими. ПУЭ-6 разрешали, ибо экономика должна была быть экономной, и от этого много опасных недоразумений.
За пределами действия ПУЭ массово используется совмещение защитной и рабочей нейтрали в сетях постоянного и однофазного переменного тока. Трамвай, железная дорога.
06.08.2020 в 08:09:03
AlexeyL написал: За пределами действия ПУЭ массово используется совмещение защитной и рабочей нейтрали в сетях постоянного и однофазного переменного тока. Трамвай, железная дорога.
:swoon
Что за на... ??? Никакой нейтрали в цепях постоянного тока нет. В электротранспорте на постоянном токе нет средней точки!
Radio написал: Каким образом?
Да никаким... Товарищ курил бамбук вместо п. 1.7.33 ПУЭ-6
7.1.33. Сечения кабелей и проводов электрической сети зданий должны быть не менее приведенных в табл. 7.1.1.
Трехфазные линии в жилых зданиях должны иметь сечение нулевых проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 25 мм2 (по алюминию), а при больших сечениях - не менее 50 % сечения фазных проводников. Сечения нулевых рабочих и нулевых защитных проводников в трехпроводных линиях должны быть не менее сечения фазных проводников.
Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны соответствовать требованиям гл. 1.7.
В жилых и общественных зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до штепсельных розеток, должны выполняться трехпроводными (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводник). Питание стационарных однофазных электроприемников следует выполнять трехпроводными линиями. При этом, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не следует подключать на щитке под один контактный зажим.
06.08.2020 в 13:16:46
ПPOPAБ написал: Спешил фо ю:
ПРОРАБ, от меня Гугл уже икает, но такого значка на вашем фото БП я не нашел. Если не сложно, будьте так любезны, спешил фо мю, сделайте четкое фото, если вас не затруднит.
06.08.2020 в 20:50:55
АлВас
07.08.2020 в 00:06:30
Чем пропитать поврежденную обмотку электродвигателя? Разбирал 11 квтник, и по неопытности, когда снимал крышку задел монтировкой за обмотку, примерно с 4-х витков содрал с наружней стороны изоляцию. Чем можно покрыть, чтобы не было замыкания?
07.08.2020 в 10:15:18
Здравствуйте.
Скажу сразу, что я далек от электричества. Но честно постарался изучить интернет.
Требуется в квартире подключить 10 светодиодных ламп, каждая по 8W, к одному проводу с вилкой для последующего включения в обычную бытовую розетку без заземления, чтобы использовать это как импровизированный светильник. Я постарался нарисовать схему. Исходные данные - лампа светодиодная 8W (10 шт); провод ВВГп 2х0,75; провод с вилкой ВВГп 2х0,75; комплект колпачков СИЗ (или, если не получится нормально скрутить, комплект пружинных клемм); коробка распределительная.
Посмотрите, пожалуйста, будет ли такое работать и не опасно ли такое делать?
07.08.2020 в 10:25:19
AlexN2020, Работать будет. Вместо СИЗ лучше использовать WAGO 221-413.
07.08.2020 в 10:55:56
Vert15 написал: Чем можно покрыть, чтобы не было замыкания?
07.08.2020 в 11:45:27
Сейчам все или почти все многоламповые люстры по умолчанию идут под подключению на одну клавишу выключателя света. Я правильно понимаю, что опять таки любую подобную люстру можно подключить к выключателю с условно любым количеством клавиш просто разделив провода рожков (сделав скрутки) на количество фаз по количеству клавиш выключателя?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.