28.08.2020 в 10:56:42
#6883784
DrPilman, все трубопроводы - полипропилен? Какой этаж?
28.08.2020 в 10:58:03
#6883785
Второй этаж. Пятиэтажка.
28.08.2020 в 10:59:36
#6883787
28.08.2020 в 11:04:10
#6883788
Из подвала идёт неразрывный провод 16 квадратов через стояк сантехнический. Заземляющие провода сечением 4 квадрата к металлическим частям (ванна, вставки в полипропилен, ванна) и провод на нулевую шинку в щиток на этаже.
Сейчас хочу в санузле всё поменять на 6 квадратов. А в щиток не знаю - оставить их 4 квадрата или протянуть 6 квадратов.
Они даже на шинку не оконцовывали провода. В электрощитке на этаже аналогично.
28.08.2020 в 11:22:16
#6883795
Шоб мине в гастрономе на ночь закрыли, зачем водомеры заземлять? А кран или смеситель тоже заземлили?
28.08.2020 в 11:29:58
#6883798
АлВас написал: Шоб мине в гастрономе на ночь закрыли, зачем водомеры заземлять? А кран или смеситель тоже заземлили?
АлВас, в ванной комнате остался старый участок стального трубопровода, который питает смесители в ванной комнате и на кухне. От него провод тоже завели на шинку в коробку. Там идеология такая, как я понимаю - стальные трубки, вентили и корпуса счётчиков установлены на отводах в квартиру и выполняют функцию токопроводящих вставок в полипропилен. Поэтому если на отводе оказывается фаза (от соседа, от насосов из подвала и т. д.), то её уводят на землю.
28.08.2020 в 11:39:00
#6883801
Вот так полотенцесушитель заземлили.
А это соединение линии заземления из подвала и системы уравнивания потенциалов.
28.08.2020 в 11:40:03
#6883803
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.08.2020 в 11:45:34
#6883806
Н-да... Плохо дело...
28.08.2020 в 11:54:55
#6883814
DrPilman написал:
СтранникXXI написал: Н-да... Плохо дело...
СтранникXXI, совсем?
DrPilman, совсем.
DrPilman написал: и провод на нулевую шинку в щиток на этаже.
Можно фото?
DrPilman написал: А это соединение линии заземления из подвала и системы уравнивания потенциалов.
Кожух с ореха снимите. Там, поди, такая же байда
DrPilman написал: Некоторые из них легко извлекаются пальцами
28.08.2020 в 12:06:50
#6883819
СтранникXXI, дома буду вечером. В щиток смогу залезть вечером или завтра днём.
28.08.2020 в 12:33:56
#6883832
28.08.2020 в 12:51:31
#6883837
DrPilman, выложите фото этажного щита (в раскрытом виде, разумеется). И, кстати, вводной кабель в квартиру сколько жил и каким сечением?