28.08.2020 в 13:43:41
DrPilman написал: что именно сфотографировать в щитке (касаемо вопроса ДСУП санузла)
Мне показалась подозрительной вот эта фраза:
DrPilman написал: Заземляющие провода сечением 4 квадрата к металлическим частям (ванна, вставки в полипропилен, ванна) и провод на нулевую шинку в щиток на этаже.
Если, как Вы говорите,
DrPilman написал: Во время капитального ремонта протянули пятипроводную линию в электрическом стояке.
то этот провод должен цепляться на РЕ-шину. Куда он цепляется на самом деле - ХЗ.
П.С. Мне не ясен смысл цепляния вентилей и счетчиков к ДСУП при полипропиленовых трубопроводах. П.П.С. Интересно, куда цепляется упомянутая "линия заземления из подвала"? П.П.П.С. У Вас в ванной установлены какие-либо ЭП класса 1, например, СМ или бойлер?
28.08.2020 в 14:23:52
СтранникXXI, извините, пожалуйста! Вы совершенно правы! Я сделал ошибку - провод от шины ДСУП из санузла, со слов электриков, идёт на PE-шину этажного щитка.
СтранникXXI написал: Мне не ясен смысл цепляния вентилей и счетчиков к ДСУП при полипропиленовых трубопроводах.
Если есть контакт воды и фазы ниже или выше по стояку, то корпуса вентилей, счётчика и металлической трубки выполняют функцию токопроводящей вставки, плюс уравниваются потенциалы проводящих частей на линиях ХВС и ГВС.
СтранникXXI написал: Интересно, куда цепляется упомянутая "линия заземления из подвала"?
Схожу на экскурсию сегодня. Самому стало интересно куда её подключили.
СтранникXXI написал: У Вас в ванной установлены какие-либо ЭП класса 1, например, СМ или бойлер?
В ванной установлена стиральная машина, бойлера нет. Розетки для СМ в ванной нет, она находится рядом в коридоре. На питающей линии СМ установлено электромеханическое УЗО на 30 мА. Во всей квартире новая медная проводка сделана трёхжильным кабелем. Т. к. раньше в доме была старая алюминиевая четырёхпроводная линия в стояке (не более 10 квадратов), то провод защитного нуля в розетках я не подключал к заземляющему контакту. И было железное правило - работает стиральная машина - ванной не пользоваться!
28.08.2020 в 15:12:48
ПPOPAБ написал: И каким местом дом построенный в 2001 году внезапно стал "хрущовкой" ?
Разве не Хрущов вдохновлял архитекторов этого дома? :confused:
ПPOPAБ написал: Её толщина не менее 10 мм. Что более чем достаточно для прокладки плоского кабеля
Для рукожопской прокладки под самую поверхность, когда отделочники потом оболочку кабеля подтирают своими терками - в самый раз, да.
28.08.2020 в 15:35:10
ПPOPAБ написал: Я, в отличи от вашей секты, не говорю за всех. А только за определенный район или ситуацию, которая часто прямо противоположна вашей.
О углы пошли :applause: Не Вы ли отказались от климатической техники - мотивируя своим мнением?
ПPOPAБ написал: По СНиП штукатурка может быть: простой, улучшенной, качественной, высококачественной.
Вот только по нынешним правилам над кабелем должно быть не менее 10 мм штукатурки, и СНиП штукатурки это ни как ни нормирует.
ПPOPAБ написал: Да им плевать как там провода в середине расположены, на напряжение не влияет абсолютно.
Тогда в чём смысл первого Вашего высказывания про пиндосию?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.08.2020 в 16:10:01
DrPilman написал: плюс уравниваются потенциалы проводящих частей на линиях ХВС и ГВС.
О каким проводящих частях Вы говорите?
28.08.2020 в 16:11:16
СтранникXXI написал: О каким проводящих частях Вы говорите?
Доступных к прикосновению :a
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2020 в 16:29:45
СтранникXXI написал: ДСУПим?
В первую голову, а как же))))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.08.2020 в 16:32:51
СтранникXXI написал:
DrPilman написал: плюс уравниваются потенциалы проводящих частей на линиях ХВС и ГВС.
О каким проводящих частях Вы говорите?
СтранникXXI, корпус вентиля, счётчика и металлическая трубка являются токопроводящими. Если по какой то причине на них окажется опасный потенциал и т. д. и т. п. ... Я не спорю и не доказываю свою правоту, а просто пытаюсь как-то оправдать то, что делают люди. Их любимая мантра - мы всё делаем по проекту!
28.08.2020 в 16:47:45
Radio написал:
ПPOPAБ написал: И каким местом дом построенный в 2001 году внезапно стал "хрущовкой" ?
Разве не Хрущов вдохновлял архитекторов этого дома? :confused:
:swoon Через десять лет после путча? Хрущев за тридцать лет до этого помер...
Radio написал: Для рукожопской прокладки под самую поверхность, когда отделочники потом оболочку кабеля подтирают своими терками - в самый раз, да.
Оло-ло... Если рукожопы трут по кабелю - это их проблемы.
megrad написал: Не Вы ли отказались от климатической техники - мотивируя своим мнением?
Я не говорил что в каждой комнате во вселенной стоит кондей... И никому этого не навязывал. А лишь разъяснил что в районах Крайнего Севера в них нет нужды.
megrad написал: Вот только по нынешним правилам над кабелем должно быть не менее 10 мм штукатурки,
Потрудитесь привести документальное обоснование этому расхожему мифу полуграмотных електрихов...
megrad написал: и СНиП штукатурки это ни как ни нормирует.
Если нормируется плотное прилегание кабеля к основанию и
§ Е8-1-2. Оштукатуривание поверхностей Средняя общая толщина штукатурного намета, предусмотренная в нормах, составляет: при простом оштукатуривании - 12 мм, при улучшенном - 15 мм, при высококачественном - 20 мм.
Что получится ?
28.08.2020 в 17:51:03
DrPilman, вся эта байда совершенно бессмысленна, но убеждать я Вас в этом не буду. Оконцуйте провода и прикрутите как следует, чтобы не выскакивали. Сечение увеличивать нет смысла.
28.08.2020 в 18:17:42
ПPOPAБ написал: Что получится ?
Брак, естественно.
Всё то, что выдирается из стен самым безжалостным образом. Зачастую вместе с пластами бухтящей "штукатурки".
28.08.2020 в 18:56:54
ПPOPAБ написал: А лишь разъяснил что в районах Крайнего Севера в них нет нужды.
Как и тёплых полов?
ПPOPAБ написал: Потрудитесь привести документальное обоснование этому расхожему мифу полуграмотных електрихов...
:o Есть только упоминание про трубу для сменяемости проводки. и пересечение кабелей.
ПPOPAБ написал: нормируется плотное прилегание кабеля к основанию
Это прописано.
Radio написал: Зачастую вместе с пластами бухтящей "штукатурки".
Это вопрос о количеств цемента в растворе и качестве обработки поверхности куда штукатурка ложится. А не прилегающие кабеля в этом помогают. С гипсовой штукатуркой вроде такого не происходит.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
28.08.2020 в 19:20:36
megrad написал: С гипсовой штукатуркой вроде такого не происходит
Почему не происходит? Я как раз про гипсовую имел в виду, бухтит еще и как.
28.08.2020 в 22:27:57
СтранникXXI написал: DrPilman, вся эта байда совершенно бессмысленна, но убеждать я Вас в этом не буду.
Спасибо за ответ! А можете, если у Вас будет время, просто в двух словах пояснить почему? Что бы в следующий раз посылать любителей "всё делать по проекту". Дело в том, что у некоторых производителей полотенцесушителей есть похожее требование для заземления полотенчика. Рисуют на линии полипропилена перед и после полотенцесушителем проводящие металлические вставки и требуют подключать их к системе заземления. Одна местная фирма даже продаёт такие вставки по цене хороших американок.
Кстати, насчёт заземления смесителя. У моего соседа по площадке сейчас паника и паранойя, т. к. счётчики заземлили, а смеситель нет :eek: . И это не шутка.