юра Т написал: ничего не надо переделывать СИЗы не требуют обслуживания

С каких пор?

526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:

  • расположенных в земле;
  • заполненных компаундом или загерметизированных;
  • расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
  • выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
  • являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие.

Разве здесь где-то перечислены сизы? :a

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20706

04.09.2020 в 21:04:41

Radio написал:

юра Т написал: ничего не надо переделывать СИЗы не требуют обслуживания

С каких пор?

526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:

  • расположенных в земле;
  • заполненных компаундом или загерметизированных;
  • расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
  • выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
  • являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие.

Разве здесь где-то перечислены сизы? :a

Radio, Все правильно, СИЗы имеют механическую часть способную устать , следовательно , требуют осмотра ну хотя бы раз в тридцать лет ))). Ваго ведь тоже нет в этом списке именно по этой причине .

0

Да, ни фига.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

04.09.2020 в 21:47:14

dokar написал: требуют осмотра ну хотя бы раз в тридцать лет

это как раз выполняется периодом замены натяжного потолка

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.09.2020 в 21:56:21

Radio написал: я сказал.

Мели, Емеля, твоя неделя...

Натяжной потолок не является препятствием для доступа к коробкам.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21155

04.09.2020 в 22:45:01

ПPOPAБ написал: Натяжной потолок не является препятствием для доступа к коробкам.

С каких пор? Даже уголок отцепить - полторашку выложи.

Кроме того, коробка может оказаться за гипсокартонным потолком или коробом. Их никто не отменял.

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2237

04.09.2020 в 23:28:40

юра Т написал:

Иркут написал: Проблема в том, что коробки глубиной 55 мм. а я хочу поставить, менее глубокие коробки,

ну так не ставьте коробки вообще, как Вам и советовали

юра Т, Я не исключаю такой вариант, как я понимаю при таком варианте, натяжной потолок можно будет отпустить, на минимально возможное расстояние. Просто натяжной потолок, будет натягивать, в самом конце ремонта, а вот когда наступит этот конец, пока непонятно, не исключаю что и год пройдет, может и полтора. Просто хотел чтобы до этого момента, все было красиво и соединения спрятаны в коробки. Вообщем ещё обдумаю этот момент, может непосредственно перед тем, как будет монтироваться потолок, сниму старые коробки и переделаю соединения.

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2237

04.09.2020 в 23:51:28

Radio написал:

Иркут написал: Кабель разведен по потолку, там же и коробки закреплены, в коробки уложены хвосты кабелей, соединение сделано при помощи Сиз.

В принципе вам все равно надо переделать соединения. Сизы для соединений в недоступных для ревизии коробках не годятся.

Radio, я планировал их переделать т. е.прессовать, специально для этого, купил клещи кВт 16у

Делал пробные обжимы, три жилы 2.5 вставлять в гильзу 6 размера, они туда довольно плотно заходят. Результат после обжима, мне не понравился, мне показалось что жилы истончаются и сплющиваются. Вроде бы я даже распиливал гильзу и монолитного куска меди, я там не увидел, но увидел истончение жил, перед местом обжима. Вот теперь сомнения, думаю может все-таки так на сизах и оставить соединения.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21155

04.09.2020 в 23:53:38

Иркут написал: Результат после обжима, мне не понравился, мне показалось что жилы истончаются и сплющиваются

Как вы представляете себе опрессовку без деформации? Именно в ней весь смысл. Медь должна вжаться друг в друга, образовав контакт максимальной площади. Всё правильно и строго по технологии.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21155

04.09.2020 в 23:57:28

Иркут написал: может все-таки так на сизах и оставить соединения

А вы попробуйте слегка, совсем чуть-чуть повернуть сиз в обратную сторону. Не думаю, что вам понравится то, как задорно он соскочит.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

05.09.2020 в 00:01:52

Иркут, Не надо ничего обдумывать, СИЗы это прекрасно, пусть висят и работают.

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2237

05.09.2020 в 00:24:46

Radio написал:

Иркут написал: Результат после обжима, мне не понравился, мне показалось что жилы истончаются и сплющиваются

Как вы представляете себе опрессовку без деформации? Именно в ней весь смысл. Медь должна вжаться друг в друга, образовав контакт максимальной площади. Всё правильно и строго по технологии.

Radio, потом нужно ещё купить гильз и попрактиковаться в обжиме и понаблюдать за результатом.