Аватар пользователя
musaev67

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 510

06.09.2020 в 00:38:12

#6888002

Белояр, не вариант. На значительной части моих объектов коробки на фасаде не поставишь. Там куча элементов из резного камня, лепки и прочее. Клиент быстрее откажется от подсветки вообще чем уродовать фасад на который куча денег потрачена. По опыту. Хорошо. Поставлю вопрос так: что является по вашему меньшим злом 1) обжим в коробке в гмл одножилки и многожилки 2) использование пвс как стационарной проводки внутри здания

0
Аватар пользователя
musaev67

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 510

06.09.2020 в 00:39:18

#6888003

Rumato написал: musaev67,

Хвосты у светильников пвс черные. Значит и выводить надо гибкий кабель.

Глупости, ничего это не значит.

Так понял что в коробках обжимать гильзами ввг и пвс моветон.

Что то Ваше понимание хромает, они прекрасно в одной гильзе обжимаются.

И по стенам вести стационарно пвс тоже.

ВВГ конечно удобней во всех отношениях, но не вижу причин предавать ПВС анафеме из-за разных интернет-глупостей.

Что же делать?

Подтянуть опыт, повысить мастерство, взглянуть на мир новыми глазами :flirt

Rumato, Я тут перебирал варианты не от моего понимания данного вопроса, а от мнений форумчан. Лично я не считаю моветоном ни обжим гильзами многожилок ни прокладка пвс как стационарного кабеля.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.09.2020 в 00:44:33

#6888004

musaev67, Ни один, ни второй вариант, по большому счёту не являются проблемой. Могу предложить третий - используйте круглый ВВГ, который заведёте прямо в светильник.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.09.2020 в 00:46:10

#6888005

musaev67 написал: а потом как соединять без коробки на фасаде с гибким хвостом. Да еще обслуживать? то есть снимать на ремонт или на замену?

Не совсем понимаю, в чем тут вопрос? На любой торчащий из стены кусок ввг прекрасно ставится светильник. И снимается, и меняется, и обслуживается.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

06.09.2020 в 04:38:35

#6888026

Radio написал: Иркут, их можно будет гильзами качественно соединить. Не оставляете сизы за потолком, добрый вам совет.

Хотя тов. ПРОРАБ и будет утверждать обратное, но у него в квартирном монтаже странный опыт, я бы на него не ориентировался. :popcorn

Radio, здравствуйте, вы имеете ввиду, их можно будет опрессовать, без ущерба для качества, даже если я раскручу эти соединения? Или надёжно получится, только если опрессую скрутку, без разбора соединений?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.09.2020 в 06:19:06

#6888030

Radio написал: Не совсем понимаю, в чем тут вопрос? На любой торчащий из стены кусок ввг прекрасно ставится светильник. И снимается, и меняется, и обслуживается.

Летом - да. А зимой ни ВВГ, ни ПВС не пригодны для наружных работ - ломаются. Даже при тёплой погоде в минус тридцать градусов.
Проблема была решена зарядкой светильников (поворотные на кронштейнах с собственными коробками) кабелем КГХЛ в гофре ПНД. В коробках внутри здания (уже в тепле) КГ оконечен НШВИ и соединен винтовыми клеммами.

musaev67 написал: Да еще обслуживать? то есть снимать на ремонт или на замену?

Следовательно соединения должны быть разборными и доступными.

musaev67 написал: Хвосты у светильников пвс черные. Значит и выводить надо гибкий кабель.

Это ничего не значит вообще.

musaev67 написал: Так понял что в коробках обжимать гильзами ввг и пвс моветон.

Такое параллельное соединение не предусмотрено технологией.

Rumato написал: ВВГ конечно удобней во всех отношениях, но не вижу причин предавать ПВС анафеме из-за разных интернет-глупостей.

ПВС не предназначен ни для наружной прокладки, ни для стационарной внутри зданий. Внутри жилых и общественных зданий проводка должна выполнятся исключительно ВВГнг-LS сечением полтора квадрата и выше. И ни чем иным.

musaev67 написал: Поставлю вопрос так: что является по вашему меньшим злом 1) обжим в коробке в гмл одножилки и многожилки 2) использование пвс как стационарной проводки внутри здания

Что в лоб, что по лбу... Оба варианта абсолютно не приемлемы.

Злом являются: отсутствие проектных решений, отсутствие линейного ИТР способного решить простейшие вопросы и поставить задачу бригадиру/звеньевому, отсутствие квалифицированного электромонтажника руководящего звеном/бригадой, низкая квалификация конечного исполнителя не имеющего профессионального образования.

Иркут написал: их можно будет опрессовать, без ущерба для качества, даже если я раскручу эти соединения?

Разумеется. Никаких проблем нет, кроме затрат времени.

0
Аватар пользователя
Marozoff

Местный

Регистрация: 07.08.2009

Муром

Сообщений: 1644

06.09.2020 в 08:52:27

#6888058

ПPOPAБ написал: Даже при тёплой погоде в минус тридцать градусов.

ну, в Ноябрьске минус тридцать это м.б. и тепло, а вот в Махачкале - я чёта сомневаюсь... :)

0
Аватар пользователя
Белояр

Местный

Регистрация: 17.02.2017

Ростов-на-Дону

Сообщений: 148

06.09.2020 в 15:19:05

#6888202

musaev67 написал: Белояр, не вариант. На значительной части моих объектов коробки на фасаде не поставишь. Там куча элементов из резного камня, лепки и прочее. Клиент быстрее откажется от подсветки вообще чем уродовать фасад на который куча денег потрачена. По опыту. Хорошо. Поставлю вопрос так: что является по вашему меньшим злом 1) обжим в коробке в гмл одножилки и многожилки 2) использование пвс как стационарной проводки внутри здания

musaev67, мне чё то всё не нравится... завести в сам светильник выглядит лучшим вариантом.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

06.09.2020 в 17:53:47

#6888275

Здравствуйте, в блок подрозетников расположеный вертикально полу, нужно помимо кабеля ввг, завести ещё кабель utp. Правильный ли принцип подвода кабеля UTP на рисунке?

Что-то в инете не могу найти фото, как это делается, при подобном расположении блока подрозетников.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

06.09.2020 в 18:10:05

#6888283

Иркут написал: Правильный ли принцип подвода кабеля UTP на рисунке?

да

0
Аватар пользователя
musaev67

Местный

Регистрация: 24.05.2019

Махачкала

Сообщений: 510

06.09.2020 в 23:23:17

#6888433

Белояр написал:

musaev67 написал: Белояр, не вариант. На значительной части моих объектов коробки на фасаде не поставишь. Там куча элементов из резного камня, лепки и прочее. Клиент быстрее откажется от подсветки вообще чем уродовать фасад на который куча денег потрачена. По опыту. Хорошо. Поставлю вопрос так: что является по вашему меньшим злом 1) обжим в коробке в гмл одножилки и многожилки 2) использование пвс как стационарной проводки внутри здания

musaev67, мне чё то всё не нравится... завести в сам светильник выглядит лучшим вариантом.

Белояр,В сам светильник нет возможности завести провод!! Вы о чем? Вскрывать корпус? Не путайте ап-дауны (двусторонние) накладные где часть корпуса закрывает стену и в этом пространстве делается соединение с прожекторами на кронштейне и линейными. У которых хвост торчит из гермоввода.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

07.09.2020 в 01:51:02

#6888461

musaev67 написал: В сам светильник нет возможности завести провод!! Вы о чем?

я так понимаю в Вашей Нокии камеры нет?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.09.2020 в 08:21:59

#6888494

musaev67 написал: Не путайте ап-дауны (двусторонние) накладные где часть корпуса закрывает стену и в этом пространстве делается соединение с прожекторами на кронштейне и линейными. У которых хвост торчит из гермоввода

Значит не используйте на таком красивом фасаде те, у которых торчит хвост. Это в любом случае некрасиво.

0
Аватар пользователя
Gibson

Местный

Регистрация: 30.06.2014

Москва

Сообщений: 163

07.09.2020 в 16:01:20

#6888728

Подскажите после выключения светодиодных ламп они немного щелкают, это норма? Накаливания вроде тоже "звучали" когда остывали. Возможен ли небольшой гул от одной из светодиодных ламп в люстре?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.09.2020 в 16:09:39

#6888730

Gibson написал: это норма

Нет.

Gibson написал: Возможен ли небольшой гул от одной из светодиодных ламп в люстре

Нет. Дохлый БП лампы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу