12.09.2020 в 20:34:49
Bobrikoff написал: касаюсь их паяльником
паяльник в утиль (если в нем не специально заземленный корпус, кстати что за девайс конкретно?)
12.09.2020 в 20:38:33
ПPOPAБ, а такое может быть? То есть он замыкает розетку с другой линии ?
12.09.2020 в 20:51:41
Bobrikoff написал: Добрый день. Проблема случалась в ходе ремонта ванной п_44т. Решил сместить розетку. Начал наращивать провод, сратил уже два зелёных провода, начал сращивать синие, как только касаюсь их паяльником вырубает автомат. Естественно свет в ванной отключен, но при касании провода паяльником вырубает всю квартиру. В чем может быть проблема , куда смотреть?
Добрый. Проблема в исполнителе, он ни фига не понимает что делает.
12.09.2020 в 23:12:44
ПPOPAБ, Что угу , то ? Причем здесь автомат когда - "вырубает всю квартиру." ? Выше про диффзащиту которая явно в единственном экземпляре на всю квартиру или противопожарная и не селективная при том .
13.09.2020 в 07:40:57
dokar написал: Что угу , то ? Причем здесь автомат когда - "вырубает всю квартиру." ?
потому что:
dokar написал: про диффзащиту
Если бы про автомат, то был бы бабахинг при касании паяльником зеленого проводка... А уж то что вопрошающий не отличает ВДТ или АВДТ от АВ - очевидно.
13.09.2020 в 09:00:09
Не претендую на знание электрики. Но методом тыка ещё один симптом обнаружил. До того как я соединил два зелёных провода, при касании синего паяльником ничего не выбивало. Да и я не пойму на кой ляд в одну розетку выходит два зелёных провода
13.09.2020 в 09:25:30
Bobrikoff написал: Да и я не пойму на кой ляд в одну розетку выходит два зелёных провода
А два синих и два черных вас не смущают ?
Bobrikoff написал: До того как я соединил два зелёных провода, при касании синего паяльником ничего не выбивало.
А "чего" (что) выбивает то? Что у этого "чего" на морде написано, кнопочка "тест" у него есть?
13.09.2020 в 10:12:37
Не понял насчёт двух синий и черных проводов. На фото выше видно что к розетке в ванной почему то вместо трёх проводов земли, фазы и ноля приходит 4, две земли. А выбивает вот этот выключатель. На фото первый справа
13.09.2020 в 10:40:14
Bobrikoff,
На фото выше видно что к розетке в ванной почему то вместо трёх проводов земли, фазы и ноля приходит 4, две земли.
Розетку включили в ДСУП.
А выбивает вот этот выключатель
Это не автомат. Выключите его и паяйте в своё удовольствие.
13.09.2020 в 10:50:11
Rumato написал:
Bobrikoff,
А выбивает вот этот выключатель
Это не автомат.
Автомат, автомат, еще какой автомат..! Целый АВДТ, надобно сказать. Можно даже диффом его обозвать. ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу