15.09.2020 в 14:25:44
Domovi4ok написал: переспрошу насчет гофр, уплотнителей и коробки. Я правильно понимаю вас, что гофра доводится до коробки, в саму коробку гофра не заводится, а кабель заходит в гофру через уплотнитель, так получается?
Именно. В вашем случае.
Хотя бывают варианты со стальными коробками и металлрукавом, где штатно металлрукав закрепляется специальными фитингами с царапающими гайками. Это решает проблему электрического соединения и уплотнения вводов металлрукава.
Domovi4ok написал: Уплотнители нужны, чтобы пыль не попадала в коробку? Если да, то чем это может навредить?
Пыль может отсыреть, быть токопроводящей, легковоспламеняющейся... Вот положено IP44 (степень защиты) и хоть тресни.
Domovi4ok написал: Если коробка крепится к дереву, то некоторые крепят металлическую пластину на дерево, а затем уже коробку. Или аналогично используют гипсокартон. Насколько это необходимо?
Нет таких требований. Да видимо и не предполагается правилами монтаж коробок на сгораемых основаниях за непроходными потолками... А на чердаках да - стальные коробки. А не только трубы.
Domovi4ok написал: Спасибо
Пожалуйста.
15.09.2020 в 18:33:52
Здравствуйте, переделываю после электрика коробки, ставлю менее глубокие и отрезаю жилы, которые он скрутил, почти на всю их длинну, вот как на фото
После моей переделки, коробки выглядят вот так
Впоследствии хочу опрессовать соединения, но пока временно, хотел соединить на сизы, однако если накручивать сизы, концы опять скрутятся (сантиметров на пять) это придется эти 5 сантиметров, перед опрессовкой обрезать, но не хочется уменьшать длинну проводников. Можно ли временно (примерно на год) сделать соединения в коробках, при помощи ваго?
15.09.2020 в 18:40:32
Даже на 10 лет можно, и более, если ВАГО есть ВАГО. Ну какие там у вас токи- десятки ампер?
15.09.2020 в 19:07:10
Иркут написал: Здравствуйте, переделываю после электрика коробки, ставлю менее глубокие и отрезаю жилы, которые он скрутил, почти на всю их длинну, вот как на фото
:cool: Елехтрик - однорукий инвалид ?
Иркут написал: однако если накручивать сизы, концы опять скрутятся (сантиметров на пять)
:eek: Чо вот так - сами собой возьмут и скрутятся аж на пять сантиметров ?
Иркут написал: перед опрессовкой обрезать, но не хочется уменьшать длинну проводников.
На кой черт их обрезать то ??? Этож не синагога или мечеть...
Иркут написал: Можно ли временно (примерно на год) сделать соединения в коробках, при помощи ваго?
Когда коту делать нечего он лижет ...
15.09.2020 в 19:21:18
Иркут написал: Можно ли временно (примерно на год) сделать соединения в коробках, при помощи ваго?
Можно.
Но зачем ждать год? :cool: Прессануть и забыть.
15.09.2020 в 21:48:05
Иркут написал: Здравствуйте, переделываю после электрика коробки
очень сомневаюсь что после Вас станет лучше...
15.09.2020 в 22:07:28
юра Т написал: очень сомневаюсь что после Вас станет лучше...
Сейчас уже выглядят значительно лучше. Если не запорет, может че и получится... Хуже-то чем было уже некуда :popcorn
15.09.2020 в 23:56:00
Иркут написал: После моей переделки, коробки выглядят вот так
Вы ещё ничего не сделали. ;)
16.09.2020 в 06:05:55
ПPOPAБ написал:
Иркут написал: Здравствуйте, переделываю после электрика коробки, ставлю менее глубокие и отрезаю жилы, которые он скрутил, почти на всю их длинну, вот как на фото
:cool: Елехтрик - однорукий инвалид ?
Иркут написал: однако если накручивать сизы, концы опять скрутятся (сантиметров на пять)
:eek: Чо вот так - сами собой возьмут и скрутятся аж на пять сантиметров ?
Иркут написал: перед опрессовкой обрезать, но не хочется уменьшать длинну проводников.
На кой черт их обрезать то ??? Этож не синагога или мечеть...
Иркут написал: Можно ли временно (примерно на год) сделать соединения в коробках, при помощи ваго?
Когда коту делать нечего он лижет ...
ПPOPAБ, У вас разве нет? У меня при накручивании сиза, жилы скручиваются, в довольно таки плотную скрутку. Пусть не пять, но сантиметра 2 точно. Вы спрашиваете, зачем обрезать скрутку, ведь нет ничего хорошего, в раскручивании и выравнивании проводников.
16.09.2020 в 06:56:36
AndyMirror написал:
Иркут написал: После моей переделки, коробки выглядят вот так
Вы ещё ничего не сделали. ;)
AndyMirror, почему же не сделал, поменял коробки на менее глубокие. А так как электрик скрутил жилы, соответственно тем самым, не оставив запаса, пришлось положение коробок менять и некоторые кабеля перетягивать.
16.09.2020 в 07:58:48
Иркут написал: Вы спрашиваете, зачем обрезать скрутку, ведь нет ничего хорошего, в раскручивании и выравнивании проводников.
Нет никакой нужды в "раскручивании и выравнивании".
Иркут написал: ПPOPAБ, У вас разве нет? У меня при накручивании сиза, жилы скручиваются, в довольно таки плотную скрутку. Пусть не пять, но сантиметра 2 точно.
Как-то так получается:
Ближайшие открыл. И не все коробки лично я соединял...
16.09.2020 в 09:33:44
Добрый день. Хочу реализовать включение света в шкаф-купе после открытия двери. 220В-Блок питания 12v - Геркон НР (так как НЗ нет в городе)- Реле НЗ - Диодна лента на 5 М. как правильно подключить ? какие минусы и плюсы спаивать? так как в электрике я полный ноль
16.09.2020 в 12:02:52
Всем доброго! Новостройка. Щит в общем холле. Заменил вводной кабель. ввг 3*10. Собрал щиток в квартире. От застройщика было: от трассы отвод на диф 63 с50 100мА,далее к счётчику,от счётчика на группу из нескольких автоматов,которые я удалил из цепи и перенес с заменой и увеличением по количеству групп в квартиру. Сейчас имею два хвоста от счётчика фазу и ноль земля на шине. также имею вводной кабель от квартиры,как их соединить? монтажная крышка счётчика под пломбой. ставить двухполюсный выключатель или вскрывать пломбу в присутствии представителя?
16.09.2020 в 12:08:58
B965, Ставьте двухполюсной автомат после счётчика на 50А и все . А мможно и просто клемники на дин/рейку .
16.09.2020 в 12:47:39
dokar написал: B965, Ставьте двухполюсной автомат после счётчика на 50А и все . А мможно и просто клемники на дин/рейку .
dokar, в квартирном щите есть смысл дублировать ввод?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу