Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

14.09.2020 в 19:59:06

#6892087

ПPOPAБ написал: Более 5 кабелей в одной коробке - проблематично...

Можно шесть. Но четыри - лучше.

0
Аватар пользователя
Domovi4ok

Местный

Регистрация: 11.09.2020

Гомель

Сообщений: 7

15.09.2020 в 02:34:55

#6892227

ПPOPAБ написал:

Domovi4ok написал: Гофры не заходят в коробку

Они и не должны заходить.

Domovi4ok написал: Плюс местами провода заходят в коробку без внешней изоляции

10-20 мм внешней оболочки должны заходить в коробку.

Domovi4ok написал: Незаизолированные жилы в коробке (соединение проводов - по заверениям там скрутка, ее пропайка, термоусадка и изолента)

Косяк конечно. Нафига термоусадку изолентой замтывать - нипанятна... Как там пропаяно, тот еще вопрос. Но замотано паскудно.

Domovi4ok написал: Неаккуратно обрезанный металлорукав. На вопрос электрику могут ли быть проблемы с прорезанием изоляции, был получен ответ, что всё будет зафиксировано, т.е. не будет никакого трения, и ничего никогда не прорежется. Можно ли улучшить ситуацию с острыми краями через надевание дополнительного кембрика (скажем, изоляции от провода большего диаметра)?

Вообще то существуют штатные пробки. Но на самом деле никакой опасности для внешней оболочки кабеля нет.

Domovi4ok написал: То, что металлорукав местами заканчивается на доске, а не заворачивает на керамзитобетонную стену. Разводка идет по потолку (потолок - металлизированная пленка, подбитая доской).

Такой вот вам рукожоп достался. Да и хер с ним...

Domovi4ok написал: Крепление кабелей в штробах с помощью отрезков жил. Местами их концы развернуты в сторону кабелей, не могут ли они после прижатия штукатуркой продавить изоляцию.

Ничего страшного, хотя и некошерно.

Domovi4ok написал: Со слов электрика, заземление будет делаться через заземление лампочек. Как будут заземляться металлорукава, в которых кабель идет к розеткам, непонятно.

:eek: Дяденька, подержитесь за лампочку, мы лестницу унесем! Металлрукав должен заземляться у коробок и щита. Припаиваются перемычки из медного многожильного провода, либо используются штатные комплектующие. Однако, поскольку он недоступен для прикосновения, на это требование можно и забить.

Domovi4ok написал: Должны ли быть выходы из коробки загерметизированы?

Герметичности там не будет, но использовать штатные уплотнения необходимо.

ПPOPAБ, переспрошу насчет гофр, уплотнителей и коробки. Я правильно понимаю вас, что гофра доводится до коробки, в саму коробку гофра не заводится, а кабель заходит в гофру через уплотнитель, так получается?

Уплотнители нужны, чтобы пыль не попадала в коробку? Если да, то чем это может навредить?

Если коробка крепится к дереву, то некоторые крепят металлическую пластину на дерево, а затем уже коробку. Или аналогично используют гипсокартон. Насколько это необходимо? Спасибо

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.09.2020 в 14:25:44

#6892383

Domovi4ok написал: переспрошу насчет гофр, уплотнителей и коробки. Я правильно понимаю вас, что гофра доводится до коробки, в саму коробку гофра не заводится, а кабель заходит в гофру через уплотнитель, так получается?

Именно. В вашем случае.

Хотя бывают варианты со стальными коробками и металлрукавом, где штатно металлрукав закрепляется специальными фитингами с царапающими гайками. Это решает проблему электрического соединения и уплотнения вводов металлрукава.

Domovi4ok написал: Уплотнители нужны, чтобы пыль не попадала в коробку? Если да, то чем это может навредить?

Пыль может отсыреть, быть токопроводящей, легковоспламеняющейся... Вот положено IP44 (степень защиты) и хоть тресни.

Domovi4ok написал: Если коробка крепится к дереву, то некоторые крепят металлическую пластину на дерево, а затем уже коробку. Или аналогично используют гипсокартон. Насколько это необходимо?

Нет таких требований. Да видимо и не предполагается правилами монтаж коробок на сгораемых основаниях за непроходными потолками... А на чердаках да - стальные коробки. А не только трубы.

Domovi4ok написал: Спасибо

Пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

15.09.2020 в 18:33:52

#6892468

Здравствуйте, переделываю после электрика коробки, ставлю менее глубокие и отрезаю жилы, которые он скрутил, почти на всю их длинну, вот как на фото

После моей переделки, коробки выглядят вот так

Впоследствии хочу опрессовать соединения, но пока временно, хотел соединить на сизы, однако если накручивать сизы, концы опять скрутятся (сантиметров на пять) это придется эти 5 сантиметров, перед опрессовкой обрезать, но не хочется уменьшать длинну проводников. Можно ли временно (примерно на год) сделать соединения в коробках, при помощи ваго?

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

15.09.2020 в 18:40:32

#6892470

Даже на 10 лет можно, и более, если ВАГО есть ВАГО. Ну какие там у вас токи- десятки ампер?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.09.2020 в 19:07:10

#6892484

Иркут написал: Здравствуйте, переделываю после электрика коробки, ставлю менее глубокие и отрезаю жилы, которые он скрутил, почти на всю их длинну, вот как на фото

:cool: Елехтрик - однорукий инвалид ?

Иркут написал: однако если накручивать сизы, концы опять скрутятся (сантиметров на пять)

:eek: Чо вот так - сами собой возьмут и скрутятся аж на пять сантиметров ?

Иркут написал: перед опрессовкой обрезать, но не хочется уменьшать длинну проводников.

На кой черт их обрезать то ??? Этож не синагога или мечеть...

Иркут написал: Можно ли временно (примерно на год) сделать соединения в коробках, при помощи ваго?

Когда коту делать нечего он лижет ...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.09.2020 в 19:21:18

#6892489

Иркут написал: Можно ли временно (примерно на год) сделать соединения в коробках, при помощи ваго?

Можно.

Но зачем ждать год? :cool: Прессануть и забыть.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.09.2020 в 21:48:05

#6892557

Иркут написал: Здравствуйте, переделываю после электрика коробки

очень сомневаюсь что после Вас станет лучше...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

15.09.2020 в 22:07:28

#6892571

юра Т написал: очень сомневаюсь что после Вас станет лучше...

Сейчас уже выглядят значительно лучше. Если не запорет, может че и получится... Хуже-то чем было уже некуда :popcorn

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

15.09.2020 в 23:56:00

#6892618

Иркут написал: После моей переделки, коробки выглядят вот так

Вы ещё ничего не сделали. ;)

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

16.09.2020 в 06:05:55

#6892649

ПPOPAБ написал:

Иркут написал: Здравствуйте, переделываю после электрика коробки, ставлю менее глубокие и отрезаю жилы, которые он скрутил, почти на всю их длинну, вот как на фото

:cool: Елехтрик - однорукий инвалид ?

Иркут написал: однако если накручивать сизы, концы опять скрутятся (сантиметров на пять)

:eek: Чо вот так - сами собой возьмут и скрутятся аж на пять сантиметров ?

Иркут написал: перед опрессовкой обрезать, но не хочется уменьшать длинну проводников.

На кой черт их обрезать то ??? Этож не синагога или мечеть...

Иркут написал: Можно ли временно (примерно на год) сделать соединения в коробках, при помощи ваго?

Когда коту делать нечего он лижет ...

ПPOPAБ, У вас разве нет? У меня при накручивании сиза, жилы скручиваются, в довольно таки плотную скрутку. Пусть не пять, но сантиметра 2 точно. Вы спрашиваете, зачем обрезать скрутку, ведь нет ничего хорошего, в раскручивании и выравнивании проводников.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2158

16.09.2020 в 06:56:36

#6892657

AndyMirror написал:

Иркут написал: После моей переделки, коробки выглядят вот так

Вы ещё ничего не сделали. ;)

AndyMirror, почему же не сделал, поменял коробки на менее глубокие. А так как электрик скрутил жилы, соответственно тем самым, не оставив запаса, пришлось положение коробок менять и некоторые кабеля перетягивать.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.09.2020 в 07:58:48

#6892672

Иркут написал: Вы спрашиваете, зачем обрезать скрутку, ведь нет ничего хорошего, в раскручивании и выравнивании проводников.

Нет никакой нужды в "раскручивании и выравнивании".

Иркут написал: ПPOPAБ, У вас разве нет? У меня при накручивании сиза, жилы скручиваются, в довольно таки плотную скрутку. Пусть не пять, но сантиметра 2 точно.

Как-то так получается:

Ближайшие открыл. И не все коробки лично я соединял...

0
Аватар пользователя
maxim43g

Местный

Регистрация: 16.09.2020

Казань

Сообщений: 1

16.09.2020 в 09:33:44

#6892702

Добрый день. Хочу реализовать включение света в шкаф-купе после открытия двери. 220В-Блок питания 12v - Геркон НР (так как НЗ нет в городе)- Реле НЗ - Диодна лента на 5 М. как правильно подключить ? какие минусы и плюсы спаивать? так как в электрике я полный ноль

0
Аватар пользователя
B965

Местный

Регистрация: 23.09.2015

Москва

Сообщений: 20

16.09.2020 в 12:02:52

#6892773

Всем доброго! Новостройка. Щит в общем холле. Заменил вводной кабель. ввг 3*10. Собрал щиток в квартире. От застройщика было: от трассы отвод на диф 63 с50 100мА,далее к счётчику,от счётчика на группу из нескольких автоматов,которые я удалил из цепи и перенес с заменой и увеличением по количеству групп в квартиру. Сейчас имею два хвоста от счётчика фазу и ноль земля на шине. также имею вводной кабель от квартиры,как их соединить? монтажная крышка счётчика под пломбой. ставить двухполюсный выключатель или вскрывать пломбу в присутствии представителя?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу