Domovi4ok написал: переспрошу насчет гофр, уплотнителей и коробки. Я правильно понимаю вас, что гофра доводится до коробки, в саму коробку гофра не заводится, а кабель заходит в гофру через уплотнитель, так получается?

Именно. В вашем случае.

Хотя бывают варианты со стальными коробками и металлрукавом, где штатно металлрукав закрепляется специальными фитингами с царапающими гайками. Это решает проблему электрического соединения и уплотнения вводов металлрукава.

Domovi4ok написал: Уплотнители нужны, чтобы пыль не попадала в коробку? Если да, то чем это может навредить?

Пыль может отсыреть, быть токопроводящей, легковоспламеняющейся... Вот положено IP44 (степень защиты) и хоть тресни.

Domovi4ok написал: Если коробка крепится к дереву, то некоторые крепят металлическую пластину на дерево, а затем уже коробку. Или аналогично используют гипсокартон. Насколько это необходимо?

Нет таких требований. Да видимо и не предполагается правилами монтаж коробок на сгораемых основаниях за непроходными потолками... А на чердаках да - стальные коробки. А не только трубы.

Domovi4ok написал: Спасибо

Пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

15.09.2020 в 18:33:52

Здравствуйте, переделываю после электрика коробки, ставлю менее глубокие и отрезаю жилы, которые он скрутил, почти на всю их длинну, вот как на фото

После моей переделки, коробки выглядят вот так

Впоследствии хочу опрессовать соединения, но пока временно, хотел соединить на сизы, однако если накручивать сизы, концы опять скрутятся (сантиметров на пять) это придется эти 5 сантиметров, перед опрессовкой обрезать, но не хочется уменьшать длинну проводников. Можно ли временно (примерно на год) сделать соединения в коробках, при помощи ваго?

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

15.09.2020 в 18:40:32

Даже на 10 лет можно, и более, если ВАГО есть ВАГО. Ну какие там у вас токи- десятки ампер?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.09.2020 в 19:07:10

Иркут написал: Здравствуйте, переделываю после электрика коробки, ставлю менее глубокие и отрезаю жилы, которые он скрутил, почти на всю их длинну, вот как на фото

:cool: Елехтрик - однорукий инвалид ?

Иркут написал: однако если накручивать сизы, концы опять скрутятся (сантиметров на пять)

:eek: Чо вот так - сами собой возьмут и скрутятся аж на пять сантиметров ?

Иркут написал: перед опрессовкой обрезать, но не хочется уменьшать длинну проводников.

На кой черт их обрезать то ??? Этож не синагога или мечеть...

Иркут написал: Можно ли временно (примерно на год) сделать соединения в коробках, при помощи ваго?

Когда коту делать нечего он лижет ...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20688

15.09.2020 в 19:21:18

Иркут написал: Можно ли временно (примерно на год) сделать соединения в коробках, при помощи ваго?

Можно.

Но зачем ждать год? :cool: Прессануть и забыть.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.09.2020 в 21:48:05

Иркут написал: Здравствуйте, переделываю после электрика коробки

очень сомневаюсь что после Вас станет лучше...

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20688

15.09.2020 в 22:07:28

юра Т написал: очень сомневаюсь что после Вас станет лучше...

Сейчас уже выглядят значительно лучше. Если не запорет, может че и получится... Хуже-то чем было уже некуда :popcorn

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

15.09.2020 в 23:56:00

Иркут написал: После моей переделки, коробки выглядят вот так

Вы ещё ничего не сделали. ;)

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

16.09.2020 в 06:05:55

ПPOPAБ написал:

Иркут написал: Здравствуйте, переделываю после электрика коробки, ставлю менее глубокие и отрезаю жилы, которые он скрутил, почти на всю их длинну, вот как на фото

:cool: Елехтрик - однорукий инвалид ?

Иркут написал: однако если накручивать сизы, концы опять скрутятся (сантиметров на пять)

:eek: Чо вот так - сами собой возьмут и скрутятся аж на пять сантиметров ?

Иркут написал: перед опрессовкой обрезать, но не хочется уменьшать длинну проводников.

На кой черт их обрезать то ??? Этож не синагога или мечеть...

Иркут написал: Можно ли временно (примерно на год) сделать соединения в коробках, при помощи ваго?

Когда коту делать нечего он лижет ...

ПPOPAБ, У вас разве нет? У меня при накручивании сиза, жилы скручиваются, в довольно таки плотную скрутку. Пусть не пять, но сантиметра 2 точно. Вы спрашиваете, зачем обрезать скрутку, ведь нет ничего хорошего, в раскручивании и выравнивании проводников.

0
Аватар пользователя
Иркут

Местный

Регистрация: 20.03.2019

Омск

Сообщений: 2160

16.09.2020 в 06:56:36

AndyMirror написал:

Иркут написал: После моей переделки, коробки выглядят вот так

Вы ещё ничего не сделали. ;)

AndyMirror, почему же не сделал, поменял коробки на менее глубокие. А так как электрик скрутил жилы, соответственно тем самым, не оставив запаса, пришлось положение коробок менять и некоторые кабеля перетягивать.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.09.2020 в 07:58:48

Иркут написал: Вы спрашиваете, зачем обрезать скрутку, ведь нет ничего хорошего, в раскручивании и выравнивании проводников.

Нет никакой нужды в "раскручивании и выравнивании".

Иркут написал: ПPOPAБ, У вас разве нет? У меня при накручивании сиза, жилы скручиваются, в довольно таки плотную скрутку. Пусть не пять, но сантиметра 2 точно.

Как-то так получается:

Ближайшие открыл. И не все коробки лично я соединял...

0
Аватар пользователя
maxim43g

Местный

Регистрация: 16.09.2020

Казань

Сообщений: 1

16.09.2020 в 09:33:44

Добрый день. Хочу реализовать включение света в шкаф-купе после открытия двери. 220В-Блок питания 12v - Геркон НР (так как НЗ нет в городе)- Реле НЗ - Диодна лента на 5 М. как правильно подключить ? какие минусы и плюсы спаивать? так как в электрике я полный ноль

0
Аватар пользователя
B965

Местный

Регистрация: 23.09.2015

Москва

Сообщений: 20

16.09.2020 в 12:02:52

Всем доброго! Новостройка. Щит в общем холле. Заменил вводной кабель. ввг 3*10. Собрал щиток в квартире. От застройщика было: от трассы отвод на диф 63 с50 100мА,далее к счётчику,от счётчика на группу из нескольких автоматов,которые я удалил из цепи и перенес с заменой и увеличением по количеству групп в квартиру. Сейчас имею два хвоста от счётчика фазу и ноль земля на шине. также имею вводной кабель от квартиры,как их соединить? монтажная крышка счётчика под пломбой. ставить двухполюсный выключатель или вскрывать пломбу в присутствии представителя?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20157

16.09.2020 в 12:08:58

B965, Ставьте двухполюсной автомат после счётчика на 50А и все . А мможно и просто клемники на дин/рейку .

0
Аватар пользователя
B965

Местный

Регистрация: 23.09.2015

Москва

Сообщений: 20

16.09.2020 в 12:47:39

dokar написал: B965, Ставьте двухполюсной автомат после счётчика на 50А и все . А мможно и просто клемники на дин/рейку .

dokar, в квартирном щите есть смысл дублировать ввод?

0