dokar написал:
Так может ссылочку на некий ГОСТ дадите
Тю...
ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия.
СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3)
8.20 На вводах распределительных пунктов и групповых щитков должны устанавливаться аппараты управления.
.
7.1.26. Аппараты управления, независимо от их наличия в начале питающей линии, должны быть установлены на вводах питающих линий в торговых помещениях, коммунальных предприятиях, административных помещениях и т.п., а также в помещениях потребителей, обособленных в административно-хозяйственном отношении.
Есть и оговорочка:
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
.
dokar написал:
Так что супротив обязательности, пока что куча аргументов .
Ни единого аргумента в вашей тираде не увидел.
Хотя раньше где-то было, что в щитках до 6-ти групп можно и без вводного аппарата обойтись.