29.09.2020 в 19:29:00
#6899593
220.ру - отличный магазин. Заказывал там уже кучу раз, очень товаров, которых ни у кого нет, а ты к ним прикипел. И очень много, хватит всем, так сказать.
29.09.2020 в 19:34:33
#6899596
Доброго всем !! Вопрос. Существуют ли в природе софтстартеры с напряжением управления(напряжением питания софтстартера) 400 Вольт(две фазы) ?? Посмотрел в каталоге ABB -вся их техника 100-250 Вольт AC... Попросили подключить пару моторов небольшой мощности на одной технике но проблема в том что на этой технике нет нейтрали,то есть питание чисто 3 фазы.Я взбрыкнул,типа,тащите ноль но получил отказ,говорят,погляди-может есть такие плавные пуски,на две фазы. Подскажите,пожалуйста.
29.09.2020 в 20:19:12
#6899626
R2LAC, такие
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.09.2020 в 21:35:09
#6899685
R2LAC, без обид - точнее задавайте поиск :confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.09.2020 в 23:34:44
#6899769
Камрады, есть ли нормальное методическое разъяснение (для обывателя) в каких случаях необходимо устанавливать АВДТ с 2Р, а в каких случаях достаточно АВДТ 1Р+N (без магнитотермической защиты в полюсе N). Если существенно, то речь идёт об однофазной сети. Help по заземлению и безопасности! был прочитан...
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
29.09.2020 в 23:48:44
#6899778
sivuch, Конечно есть. Любой сгодится в любом случае. 1Р+N тупо дешевле, но в быту оба работают одинаково.
30.09.2020 в 10:37:33
#6899967
Rumato написал: Конечно есть. Любой сгодится в любом случае. 1Р+N тупо дешевле, но в быту оба работают одинаково.
Хотелось бы прочитать более информационный ответ, а то - "тупо дешевле" - в нашей деревне давно не аргумент.
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
30.09.2020 в 10:48:01
#6899979
sivuch написал: есть ли нормальное методическое разъяснение (для обывателя) в каких случаях необходимо устанавливать АВДТ с 2Р, а в каких случаях достаточно АВДТ 1Р+N
Есть не методическое, но по здравому смыслу. Аппарат 1P+N применим там, где гарантирована поляризация в линии, т.е., положение фазы и нуля. Например, на однофазных группах в трёхфазном щите. При однофазном двухпроводном вводе в щит поляризация, в общем и в среднем, ни хрена не гарантируется: объекты с таким вводом нечаянно переполюсовываются при мелком ремонте, и так работают годами. Счётчику пофиг, обычному двухполюсному выключателю пофиг, системе заземления TT пофиг. Но дуга при замыкании L-PE может гореть и в системе TT, при токе порядка 50А.
30.09.2020 в 14:37:11
#6900116
AlexeyL написал: При однофазном двухпроводном вводе в щит поляризация, в общем и в среднем, ни хрена не гарантируется: объекты с таким вводом нечаянно переполюсовываются при мелком ремонте, и так работают годами.
Получается, если нет гарантии соблюдения полярности и что бы себя обезопасить, надо ставить АВДТ 2Р и/или реле контроля напряжения/фаз?
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
30.09.2020 в 15:05:24
#6900131
sivuch написал: надо ставить АВДТ 2Р
Хотя бы на вводе.
sivuch написал: и/или реле контроля напряжения/фаз?
А это тут при чём? При переполюсовке однофазного ввода напряжение на нагрузке не меняется, и, в общем, причин и поводов для автоматического отключения нет. Но реле напряжения полезно в любом случае. А реле контроля фаз нужно только владельцам такого трёхфазного оборудования, которому плохо от пропадания фазы.
30.09.2020 в 16:37:43
#6900159
AlexeyL написал: А это тут при чём?
Предположил, что есть устройство отслеживающее и напряжение и полярность сети. Есть такие для однофазных сетей?
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
30.09.2020 в 17:18:22
#6900180
sivuch написал: Есть такие для однофазных сетей?
Для однофазных сетей непонятен смысл прибора контроля положения фаза-ноль. Нет реальных причин для автоматического аварийного отключения питания при смене поляризации; всё должно спокойно продолжать работать. Ну, кроме кривовато спроектированной техники с контролем наличия пламени по току фаза-земля, но оно отключается само.
30.09.2020 в 23:29:23
#6900392
При монтаже использовал шнайдеровские коробки 65X60ММ IP30.
Возникла необходимость установить двойную розетку вертикально. Не возникнет никаких нюансов, если я тупо разверну на 90 градусов две соединенные через соединитель шнайдеровские коробки? Степень защиты IPX4 при монтаже в кирпичной стене определяется же розеткой, а не коробкой?
01.10.2020 в 08:21:34
#6900459
Всем доброго времени суток. Дом с эл. плитой, на плиту отдельное подключение из щитка, автомат на 25А. Когда делали ремонт, розетку для плиты перенесли в нужное место, от штатной розетки проложили скрытую проводку, все соединения сварены. Электрик проводивший данные работы, так же из штатной розетки для плиты проложил проводку для духового шкафа. Это всё было 5 лет назад. Варочную (мощн. 7.4 кВт) подключили сразу, а вот духовку (мощность 2,5 кВт) решили только сейчас приобрести. Сейчас уже не помню почему под духовку не сделали отдельное подключение от щитка. Не знаю какой провод приходит из щитка к штатной розетке под эл. плиту, но от неё разведено кабелем ВВГ 3х4. И если варочную подключили напрямую к клеммам самой варочной поверхности, то духовой шкаф как сказал электрик "подключай к керамической розетке, купишь мол потом". Собственно вопрос: "плюсы, минусы, подводные камни?".
01.10.2020 в 09:04:24
#6900468
Iron_Man написал: Всем доброго времени суток. Дом с эл. плитой, на плиту отдельное подключение из щитка, автомат на 25А. Когда делали ремонт, розетку для плиты перенесли в нужное место, от штатной розетки проложили скрытую проводку, все соединения сварены. Электрик проводивший данные работы, так же из штатной розетки для плиты проложил проводку для духового шкафа. Это всё было 5 лет назад. Варочную (мощн. 7.4 кВт) подключили сразу, а вот духовку (мощность 2,5 кВт) решили только сейчас приобрести. Сейчас уже не помню почему под духовку не сделали отдельное подключение от щитка. Не знаю какой провод приходит из щитка к штатной розетке под эл. плиту, но от неё разведено кабелем ВВГ 3х4. И если варочную подключили напрямую к клеммам самой варочной поверхности, то духовой шкаф как сказал электрик "подключай к керамической розетке, купишь мол потом". Собственно вопрос: "плюсы, минусы, подводные камни?".
Iron_Man, Лучше фото всего о чем вы рассказали . Ибо не ясно ничего .
01.10.2020 в 10:13:07
#6900523
Iron_Man написал: Собственно вопрос: "плюсы, минусы, подводные камни?".
Чего именно?
01.10.2020 в 11:25:15
#6900572
Iron_Man написал: Не знаю какой провод приходит из щитка к штатной розетке под эл. плиту, но от неё разведено кабелем ВВГ 3х4.
Уже косяк, раз
Iron_Man написал: ... (мощн. 7.4 кВт)
а если
Iron_Man написал: автомат на 25А.
То кабель АL на 6. Дом какого года?
Iron_Man написал: И если варочную подключили напрямую к клеммам самой варочной поверхности,
Переведите.
Iron_Man написал: то духовой шкаф как сказал электрик "подключай к керамической розетке, купишь мол потом". Собственно вопрос: "плюсы, минусы, подводные камни?".
При обрезании вилки на ДШ теряется гарантия. Подключать доп. провод в клеммник ВП достаточно геморойно. При плохом контакте - выгорание клемника.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.10.2020 в 13:12:28
#6900622
При обрезании вилки на ДШ теряется гарантия
Что ж все привязались к этой гарантии :net: Вскрыл духовку, подключил какой надо шнур, штатный убрал в сарай.
01.10.2020 в 16:23:34
#6900705
Rumato написал: Вскрыл духовку, подключил какой надо шнур,
Возникнет вопрос какой шнур мона подключить :p
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
01.10.2020 в 18:26:31
#6900730
Rumato написал: На штатном, всё что нужно, написано.
Обычно переводчика на форуме ищут.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
02.10.2020 в 00:39:10
#6900929
Подскажите по селективности, у меня вводной АВ С63А. На картинке получается предельный ток селективности 500 Ампер, имеется ввиду селективность будет до 500 Ампер? У меня в конце линий 328 Ампер.
02.10.2020 в 01:10:27
#6900937
chinguchin2 написал: Подскажите по селективности
Вам она зачем? Если не секрет.
02.10.2020 в 01:49:25
#6900940
Radio, НЕт не секрет, я любопытный просто. Так что за цифры? и как понимать?
02.10.2020 в 10:30:25
#6901024
megrad написал: R2LAC, без обид - точнее задавайте поиск :confused:
megrad,
Дело в том что я последнее время работаю с софтстартерами ABВ,у них напряжение управления,то есть питание самой схемы внутри софтстартера,240 Вольт. А тут получается что на другом оборудовании,на другом предприятии,питание только три фазы 400 Вольт.Вот и ищу что-то подходящее.Попробую заказать от Шнайдер типа
03.10.2020 в 18:57:45
#6901597
Подскажите, когда работает стиральная машинка в ванной, дотрагиваясь до воды бьет током. Проводка новая, заземлена. В чем может быть дело?
03.10.2020 в 19:10:00
#6901602
До воды дотрагиваетесь где, в каком месте? Стиралка подключается к водопроводу полимерным шлангом, он ток не проводит, она точно заземлена?
03.10.2020 в 19:15:38
#6901608
АлВас, заземлена точно. Ну допустим руки пошел мыть, при стирающейся машинке - бьет током. До машинки если влажными руками докоснешься - тоже бьет. Единственный момент не уточнил, у меня сейчас слив из шланга идет в ванну, трубы меняем..может из-за этого бить током?