Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

03.10.2020 в 20:14:05

всем привет! давно не заглядывал, не знаю политику партии, но камикадзе вернулся, это радует))) кто сталкивался(или слышал), в пуэ такого не нашёл: можно ли выполнять контур защитного заземления из нержавейки?

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

03.10.2020 в 20:31:20

Алексей Фомичев, вариантов то собственно не сного, или потенциал на стиралке (где то косяк с её заземлением) или потенциал на трубах или на полу, возьмите мультиметр и померьте относительно чего либо гарантированного заземленного

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

03.10.2020 в 20:32:09

ionchik, можно и нужно если цена не смущает ГОСТ Р 50571.5.54-2013

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

03.10.2020 в 20:36:04

Алексей Фомичев написал: В чем может быть дело?

имхо, машинка заземлена на стояк гвс/хвс! :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

03.10.2020 в 20:36:37

Мне казалось, что была здесь обширная тема по ДСУП, потыкался в поиск и не нашёл. если кто знает где она, помогите найти пож-та, чтобы не спрашивать по сотому разу одно и то же...

0
Аватар пользователя
ionchik

Местный

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

03.10.2020 в 20:39:29

юра Т написал: ionchik, можно и нужно если цена не смущает

не смущает от слова "совсем", потому как очень просела на нержавейку. правильно ли понимаю, что можно ровняться на сечение медяхи, потому как гнить нечему, а сопротивление(не контура, а металла) я не думаю, что сильно будет отличаться от меди?!

0
Аватар пользователя
НИК0ЛАЙ

Местный

Регистрация: 03.10.2020

Брест

Сообщений: 7

03.10.2020 в 20:46:26

Можно ли сделать заземление от пластины что на фото или к трубе, это для бойлера или проточника, чтоб не укладывать 3х жильный кабель,а 2х жильный?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.10.2020 в 20:51:00

НИК0ЛАЙ написал: чтоб не укладывать 3х жильный кабель

Нет никаких возможностей.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.10.2020 в 20:58:16

Алексей Фомичев написал: заземлена точно. Ну допустим руки пошел мыть, при стирающейся машинке - бьет током. До машинки если влажными руками докоснешься - тоже бьет.

Вам в "пытошную" пора, партизан вы наш. Создавайте себе тему или какой другой попользуйтесь похожей на: #стиральная машинка бьёт током.

Домик какого годика? А далее "допрос" начнется с фото открытого этажного щита. Затем крышечку с розетки снять не забудьте...

Не та тема ...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.10.2020 в 21:08:51

ionchik написал: в пуэ такого не нашёл: можно ли выполнять контур защитного заземления из нержавейки?

Мы не знаем передовой мысли Ваших инженеров и законотворцев. В "кровавом мордоре" нержа -эквивалентна чернухе... Но в грунте допускается уменьшение сечения электродов. По не канонизированному у Вас талмуду ̶м̶о̶с̶к̶о̶в̶с̶о̶к̶г̶о̶ ̶п̶а̶т̶р̶и̶о̶р̶х̶а̶т̶а̶ "Россэлетромонтажа".

Однако следует понимать что: при наличии доменного шлака в грунте- нержа проживет меньше чернухи.

0
Аватар пользователя
Алексей Фомичев

Местный

Регистрация: 20.08.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

03.10.2020 в 21:16:34

АлВас, проверю, спасибо за совет. Проводку делал специалист, говорил что заземлена..

0
Аватар пользователя
Алексей Фомичев

Местный

Регистрация: 20.08.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

03.10.2020 в 21:24:45

ПPOPAБ написал:

Алексей Фомичев написал: заземлена точно. Ну допустим руки пошел мыть, при стирающейся машинке - бьет током. До машинки если влажными руками докоснешься - тоже бьет.

Вам в "пытошную" пора, партизан вы наш. Создавайте себе тему или какой другой попользуйтесь похожей на: #стиральная машинка бьёт током.

Домик какого годика? А далее "допрос" начнется с фото открытого этажного щита. Затем крышечку с розетки снять не забудьте...

Не та тема ...

ПPOPAБ, о чем вы имеете ввиду, называя меня партизаном??? Так это тема и называется "Тема мелких вопросов". Не вижу смысла создавать новую тему

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.10.2020 в 21:24:55

Алексей Фомичев написал: Проводку делал специалист, говорил что заземлена..

По почкам, по печени - этому специалисту. Еще и не такое расскажет!

0
Аватар пользователя
Алексей Фомичев

Местный

Регистрация: 20.08.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

03.10.2020 в 21:35:14

Алексей Фомичев, ПPOPAБ, да, видимо придется. решил доверить специалисту, т.к сам в проводке не силен. Попробую мультимером проверить. Спасибо за совет. Вопрос снят.

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

03.10.2020 в 21:38:35

Dron/9K написал: Мне казалось, что была здесь обширная тема по ДСУП

Тема обширная по причине отсутствия ясности в ответе.

НИК0ЛАЙ написал: Можно ли сделать заземление от пластины что на фото или к трубе, это для бойлера или проточника,

Что это за труба или пластина? Обычно нельзя.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу