Andryha
Andryha
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Саров

Сообщений: 533

31.10.2020 в 15:20:54

Подскажите пожалуйста. Сам не специалист в электрика. Есть набор CTF пресс-клещи + матрицы от КВТ. Нужно опрессовать неизолированный наконечник типа ТМЛ на моножилу сечением 4 мм2. Попробовал, вот что получилось. На ваш взгляд, надëжное соединение или как то надо по другому делать? Матрица шестигранная была бы лучше вместо этой?

Глубина вдавливания где-то 2 мм.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.10.2020 в 16:43:14

Andryha, Именно так и должно быть. Шестигранная была бы хуже. Достаточно одной точки.

0
Иркут
Иркут
Эксперт

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2201

31.10.2020 в 17:13:54

Здравствуйте, нужно сделать 1,5 метра штробы, стена красный кирпич, сверху гипсовая штукатурка, хочу взять штроборез на прокат. Много ли пыли при работе штробореза,нужно ли вместе с ним, брать строит. пылесос?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.10.2020 в 18:02:51

Иркут написал: Много ли пыли при работе штробореза

Очень. Так же как и при роте с болгаркой.

Иркут написал: нужно ли вместе с ним, брать строит. пылесос

Обязательно.

Иркут написал: нужно сделать 1,5 метра штробы, стена красный кирпич, сверху гипсовая штукатурка,

Толщина штукатурки и как держится на стене? Можно данную штробу выполнить перфом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 873

31.10.2020 в 23:33:40

Rumato написал: Шестигранная была бы хуже.

Чем? Площадью контакта?

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.10.2020 в 23:51:26

Дымчатый, Тем что для опрессовки понадобилась бы третья рука, усилий надо затратить больше, и вообще использовать гидравлику на сечениях ниже 16 квадратов, это дурной тон. Ручными клещами эта мелочь давиться без проблем.

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

31.10.2020 в 23:55:40

Расскажите пожалуйста, как решается задача оптимального использования генератора при долгой работе от него. В чём суть проблемы: среднее потребление в доме порядка 1 кВ·А, при этом в пике может быть существенно больше (насос, чайник, плита, холодильники итп), даже с ограничениями потребители могут легко сложиться в 5 кВ·А.

Логично использовать буферные батареи и мощные инверторы для обеспечения требуемой мощности в пике. Есть два ИБП с двойным преобразованием на 3 кВ·А каждый (напряжение на АКБ - 192 В), сейчас один работает именно как ИБП, а второй через преключатель подключен к генератору, но его не хватает для работы на кухне :)

Сижу ломаю голову как оптимизировать это хозяйство чтобы реализовать схему тепловоза/тойоты приуса :) Идея простая - генератор малой мощности (и малого расхода топлива!) генерит энергию, которая уходит в батареи, а потребители запитываются от этих батарей через инверторы. если мощность бензогенератора и зарядного устройства будут больше среднего потребления, то бензогенератор будет работать в оптимальом режиме.

Сначала я решил просто соединить в параллель АКБ первого и второго ИБП, а к бензогенератору подключить только один из них, но подозреваю что слишком умная электроника может ругнуться на перегруз и отключиться, хотя по логике этого не должно происходить, потом мысль пошла дальше и я решил что можно взять инвертор 230AC->192DC на 10А, и его выход подключить к батареям этих ИБП. ну и третья мысль - это перед каждым ИБП поставить реле ограничения мощности с уставкой отключения на 1/2 мощности генератора. Цена вопроса - 2 × 2000₽.

Как действовать? Наверняка всё уже придумано до нас :))

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.11.2020 в 00:00:11

Наверняка всё уже придумано до нас

Ясен пень! Идём в магазин и покупаем генератор необходимой мощности. Старый продаём на Авито.

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

01.11.2020 в 00:06:44

Rumato написал: Идём в магазин и покупаем генератор необходимой мощности. Старый продаём на Авито.

и потом тратим не 1.2 л/ч, а 3 л/ч - а что, бегать с канистрами это как фитнес а ещё в мануалах к генераторам написано что их нагружать нужно, а не гонять на 1/6 мощности

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

01.11.2020 в 00:11:47

Dron/9K, А АКБ, инверторы и всё остальное бесплатно достались? А менять аккумуляторы, в магазин не надо бегать? То же фитнес. Или Вы хотите электричество из воздуха добывать? Ссылочку потом скиньте на патент, что бы никто эксклюзивное право не нарушил)))

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

01.11.2020 в 00:17:27

Rumato написал: А АКБ, инверторы и всё остальное бесплатно достались?

ИБП уже есть, и они всё равно нужны, поэтому чего их обсуждать. Вопрос докупить инвертор или не париться и взять два реле ограничения мощности. соединять батареи этих ИБП я побаиваюсь, хоть ничего страшного случиться не должно вроде как :))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу