megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.11.2020 в 13:23:00

cuper написал: Поясните пожалуйста

Пришло 380 В (питание), снялось 220 В ( работа).

cuper написал: Не знаю,не написано

Что не написано? Вы вроде указали

cuper написал: 19,8кВт

И сечение правильно указали

cuper написал: 4мм2

Поэтому поддерживаю вопрос

ПPOPAБ написал: Что именно вы хотите подключить?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17263

14.11.2020 в 13:34:36

Dron/9K написал: проложить 5 × 2,5 мм²

Так будет вернее всего. Всё, что выше по сечению - безумие и избыточно. И АВ, разумеется на 16А 3Р/4Р...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

14.11.2020 в 13:40:58

ПPOPAБ, Dron/9K, megrad, Хочу посчитать неучтенку вот по этой формуле:

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2020 в 14:21:14

cuper написал: Хочу посчитать неучтенку вот по этой формуле:

:eek: Мощность - какая? Ток "доп." - что это ? "дл." длительный наверное. Напряжение фазное номинальное. Косинус - ясно... Т - время ? перемножить и разделить на полторы тысячи. что за цифирь..?

Какие-то потери на участке цепи? И при чем тут сечение проводника. Разница в показаниях счетчиков..? Может вместо загадок сразу задачу озвучите ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2020 в 14:29:54

cuper Расчетные способы определения объема потребленной электрической энергии (мощности) и основания их применения.

http://msk-energo.ru/energosnabzhenie/raschetnye-sposoby-opredeleniya-obema-potreblennoy-elektricheskoy-energii-moshchnosti-i-osnovaniya-i/

I доп. дл.- допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А

Это ток в каждой из фазных жил. А чем именно подключен объект - марка провода/кабеля и способ прокладки ? Да, в таблицах ПУЭ значения чуть ниже чем в ГОСТовских ...

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

14.11.2020 в 14:56:09

ПPOPAБ, ПВС-Воздух,что брать за I?,нижнюю строчку я сам не понял(

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2020 в 15:13:19

cuper написал: ПВС-Воздух,что брать за I?

ГОСТ 31996-2012 Таблица 19 36 х 0,93 = 33,48 А

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

14.11.2020 в 17:44:02

ПPOPAБ написал:

cuper написал: ПВС-Воздух,что брать за I?

ГОСТ 31996-2012 Таблица 19 36 х 0,93 = 33,48 А

ПPOPAБ, Это в общем получается?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2020 в 17:53:03

cuper написал: Это в общем получается?

Нет,только в частном случае:

cuper написал: что брать за I

=

ПPOPAБ написал: 33,48 А

Для ПВС 4х4 на воздухе.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.11.2020 в 18:32:53

Dron/9K написал: шикарный клеммный терминал! Я его буду теперь везде использовать - и для вентиляционной установки, и для нагрев воздуха итп. Просто красота!!!

как-то в леруе видел мужика с тележкой, куда он горстями складывал эти самые КЛК-5С сказал, что использует их как РК при наружном монтаже и стыкует с кабель-каналами... :confused: :net: типа, в цвет

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

fiftY
fiftY
Местный

Регистрация: 10.03.2015

Москва

Сообщений: 130

14.11.2020 в 19:17:54

megrad написал:

fiftY написал: какие то тонкости при работе с кабелем 10 квадратов

Монолит?:sorry: Укладывается хуже :confused: Правило основное - радиус укладки 10 диаметров.

megrad, получается допустимый радиус для 3,х10 - 137мм, а у меня короб уже куплен 40х40, в нем изгиб получается ок 100мм. А как его закруглять вместе где он выходит из стены, загибается на 90град и идёт по моему коробку вообще непонятно, там долбить много надо,

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу