ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2020 в 17:53:03

cuper написал: Это в общем получается?

Нет,только в частном случае:

cuper написал: что брать за I

=

ПPOPAБ написал: 33,48 А

Для ПВС 4х4 на воздухе.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.11.2020 в 18:32:53

Dron/9K написал: шикарный клеммный терминал! Я его буду теперь везде использовать - и для вентиляционной установки, и для нагрев воздуха итп. Просто красота!!!

как-то в леруе видел мужика с тележкой, куда он горстями складывал эти самые КЛК-5С сказал, что использует их как РК при наружном монтаже и стыкует с кабель-каналами... :confused: :net: типа, в цвет

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

fiftY
fiftY
Местный

Регистрация: 10.03.2015

Москва

Сообщений: 130

14.11.2020 в 19:17:54

megrad написал:

fiftY написал: какие то тонкости при работе с кабелем 10 квадратов

Монолит?:sorry: Укладывается хуже :confused: Правило основное - радиус укладки 10 диаметров.

megrad, получается допустимый радиус для 3,х10 - 137мм, а у меня короб уже куплен 40х40, в нем изгиб получается ок 100мм. А как его закруглять вместе где он выходит из стены, загибается на 90град и идёт по моему коробку вообще непонятно, там долбить много надо,

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

14.11.2020 в 19:23:19

ПPOPAБ написал:

cuper написал: Это в общем получается?

Нет,только в частном случае:

cuper написал: что брать за I

=

ПPOPAБ написал: 33,48 А

Для ПВС 4х4 на воздухе.

ПPOPAБ, Какая в общем цифра получается если за время взять 24 часа?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5644

14.11.2020 в 20:00:02

fiftY написал:

megrad написал:

fiftY написал: какие то тонкости при работе с кабелем 10 квадратов

Монолит?:sorry: Укладывается хуже :confused: Правило основное - радиус укладки 10 диаметров.

megrad, получается допустимый радиус для 3,х10 - 137мм, а у меня короб уже куплен 40х40, в нем изгиб получается ок 100мм. А как его закруглять вместе где он выходит из стены, загибается на 90град и идёт по моему коробку вообще непонятно, там долбить много надо,

Не 10 диаметров. 7.5. Реально можно гнуть сильнее.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2020 в 21:02:56

cuper написал: Какая в общем цифра получается если за время взять 24 часа?

При вводе ПВС 4х4: (3 х 33,5 х 230 х 0,9 х 24) = 499 284 Вт/ч

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

14.11.2020 в 21:34:13

ПPOPAБ написал:

cuper написал: Какая в общем цифра получается если за время взять 24 часа?

При вводе ПВС 4х4: (3 х 33,5 х 230 х 0,9 х 24) = 499 284 Вт/ч

ПPOPAБ, Спасибо,в принципе я так же посчитал,только за U взял 0.22) Осталось теперь разобраться что такое 1,5х1000

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2020 в 22:20:48

cuper написал: Осталось теперь разобраться что такое 1,5х1000

Ну-у-у... х1000 это кило, мега и прочие числительные. Поскольку там порядок единиц измерения не указан. Полтора - видимо скидочка от максимума. Хотя ниже, в п.2 этого приложения для расчета безучетного потребления 1,5 отсутствует...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

15.11.2020 в 08:36:07

СтранникXXI написал: Реально можно гнуть сильнее.

Если есть место. Чем круче сгибаешь, тем больше вероятность повреждения изоляции (зависит от производителя).

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

fiftY
fiftY
Местный

Регистрация: 10.03.2015

Москва

Сообщений: 130

15.11.2020 в 12:54:24

Ясно. Ещё хочу спросить. Я буду через стену везти кабель в метал. трубе 22х1,5 и бур у меня только 22мм. Влезет?)) Бур новый и можно вернуть, только ехать не близко.

0
fiftY
fiftY
Местный

Регистрация: 10.03.2015

Москва

Сообщений: 130

15.11.2020 в 13:03:36

megrad написал:

СтранникXXI написал: Реально можно гнуть сильнее.

Если есть место. Чем круче сгибаешь, тем больше вероятность повреждения изоляции (зависит от производителя).

megrad, кабель конкорд ввгнглс. Я его для пробы гнул на 90 град с каким смог минимальным изгибом - изоляция впорядке.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу