cuper написал: Не знаю,не написано(

Тогда давайте зайдём с другой стороны. Что именно вы хотите подключить?

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1725

14.11.2020 в 13:23:00

#6922480

Второй момент - какой прокладывать кабель и каким АВ защищать его? С одной стороны хочется разгуляться и проложить 5 × 4мм², с другой - защищать его буду C16, какой в таком случае смысл перерасходовать материал и получать трудности при монтаже, ==> логично проложить 5 × 2,5 мм². А народ вообще чуть ли не 6 мм² норовит проложить :)))

PS. Какой шикарный клеммный терминал! Я его буду теперь везде использовать - и для вентиляционной установки, и для нагрев воздуха итп. Просто красота!!!

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.11.2020 в 13:23:00

#6922481

cuper написал: Поясните пожалуйста

Пришло 380 В (питание), снялось 220 В ( работа).

cuper написал: Не знаю,не написано

Что не написано? Вы вроде указали

cuper написал: 19,8кВт

И сечение правильно указали

cuper написал: 4мм2

Поэтому поддерживаю вопрос

ПPOPAБ написал: Что именно вы хотите подключить?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16834

14.11.2020 в 13:34:36

#6922489

Dron/9K написал: проложить 5 × 2,5 мм²

Так будет вернее всего. Всё, что выше по сечению - безумие и избыточно. И АВ, разумеется на 16А 3Р/4Р...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

14.11.2020 в 13:40:58

#6922491

ПPOPAБ, Dron/9K, megrad, Хочу посчитать неучтенку вот по этой формуле:

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2020 в 14:21:14

#6922511

cuper написал: Хочу посчитать неучтенку вот по этой формуле:

:eek: Мощность - какая? Ток "доп." - что это ? "дл." длительный наверное. Напряжение фазное номинальное. Косинус - ясно... Т - время ? перемножить и разделить на полторы тысячи. что за цифирь..?

Какие-то потери на участке цепи? И при чем тут сечение проводника. Разница в показаниях счетчиков..? Может вместо загадок сразу задачу озвучите ?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2020 в 14:29:54

#6922514

cuper Расчетные способы определения объема потребленной электрической энергии (мощности) и основания их применения.

http://msk-energo.ru/energosnabzhenie/raschetnye-sposoby-opredeleniya-obema-potreblennoy-elektricheskoy-energii-moshchnosti-i-osnovaniya-i/

I доп. дл.- допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А

Это ток в каждой из фазных жил. А чем именно подключен объект - марка провода/кабеля и способ прокладки ? Да, в таблицах ПУЭ значения чуть ниже чем в ГОСТовских ...

0
Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

14.11.2020 в 14:56:09

#6922519

ПPOPAБ, ПВС-Воздух,что брать за I?,нижнюю строчку я сам не понял(

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2020 в 15:13:19

#6922521

cuper написал: ПВС-Воздух,что брать за I?

ГОСТ 31996-2012 Таблица 19 36 х 0,93 = 33,48 А

0
Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

14.11.2020 в 17:44:02

#6922559

ПPOPAБ написал:

cuper написал: ПВС-Воздух,что брать за I?

ГОСТ 31996-2012 Таблица 19 36 х 0,93 = 33,48 А

ПPOPAБ, Это в общем получается?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.11.2020 в 17:53:03

#6922563

cuper написал: Это в общем получается?

Нет,только в частном случае:

cuper написал: что брать за I

=

ПPOPAБ написал: 33,48 А

Для ПВС 4х4 на воздухе.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

14.11.2020 в 18:32:53

#6922580

Dron/9K написал: шикарный клеммный терминал! Я его буду теперь везде использовать - и для вентиляционной установки, и для нагрев воздуха итп. Просто красота!!!

как-то в леруе видел мужика с тележкой, куда он горстями складывал эти самые КЛК-5С сказал, что использует их как РК при наружном монтаже и стыкует с кабель-каналами... :confused: :net: типа, в цвет

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
fiftY

Местный

Регистрация: 10.03.2015

Москва

Сообщений: 130

14.11.2020 в 19:17:54

#6922596

megrad написал:

fiftY написал: какие то тонкости при работе с кабелем 10 квадратов

Монолит?:sorry: Укладывается хуже :confused: Правило основное - радиус укладки 10 диаметров.

megrad, получается допустимый радиус для 3,х10 - 137мм, а у меня короб уже куплен 40х40, в нем изгиб получается ок 100мм. А как его закруглять вместе где он выходит из стены, загибается на 90град и идёт по моему коробку вообще непонятно, там долбить много надо,

0
Аватар пользователя
cuper

Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

14.11.2020 в 19:23:19

#6922598

ПPOPAБ написал:

cuper написал: Это в общем получается?

Нет,только в частном случае:

cuper написал: что брать за I

=

ПPOPAБ написал: 33,48 А

Для ПВС 4х4 на воздухе.

ПPOPAБ, Какая в общем цифра получается если за время взять 24 часа?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

14.11.2020 в 20:00:02

#6922610

fiftY написал:

megrad написал:

fiftY написал: какие то тонкости при работе с кабелем 10 квадратов

Монолит?:sorry: Укладывается хуже :confused: Правило основное - радиус укладки 10 диаметров.

megrad, получается допустимый радиус для 3,х10 - 137мм, а у меня короб уже куплен 40х40, в нем изгиб получается ок 100мм. А как его закруглять вместе где он выходит из стены, загибается на 90град и идёт по моему коробку вообще непонятно, там долбить много надо,

Не 10 диаметров. 7.5. Реально можно гнуть сильнее.