26.11.2020 в 15:56:27
AKI написал: В случае Filippok (КОНКОРД) нелетучий и высококипящий диизодецилфталат вряд ли виновник "росы" в подрозетниках.
Потеют точно провода. Жидкость капает с них в подрозетник. Вещество маслянистое. Смывается с кожи рук исключительно мылом и теплой водой. Если это не пластификатор, то что еще может быть?
26.11.2020 в 16:15:57
Filippok написал: Если это не пластификатор, то что еще может быть?
Это пластификатор (другой химии с подобными свойствами в производстве кабеля нет), но какой - сказать сложно. Если в подрозетниках только капли (а не конденсат), то это может быть и
P.S. Помимо пятен на штукатурке любые фталатные пластификаторы разрушают некоторые пластики. Например, полистирол. На форуме есть описание "проеденного" листа ЭППС, на котором лежал кабель. Поэтому лучше исключить попадание этих "капель" на механизмы и крышки розеток и выключателей.
26.11.2020 в 16:33:07
Filippok написал:
AKI написал: В случае Filippok (КОНКОРД) нелетучий и высококипящий диизодецилфталат вряд ли виновник "росы" в подрозетниках.
Потеют точно провода. Жидкость капает с них в подрозетник. Вещество маслянистое. Смывается с кожи рук исключительно мылом и теплой водой. Если это не пластификатор, то что еще может быть?
Что именно мешает Вам сделать фото?
26.11.2020 в 16:36:26
AKI, На даче на чердаке валяется NYM снятый с обьекта по причине его плача лет 5-7 назад. До сих пор с него слезы текут.
26.11.2020 в 17:02:00
BV, На NYM первые жалобы по "слезливости" и были. Поэтому стараюсь не использовать (при всех плюсах) кабель с заполнителем. Не люблю лотереи.
26.11.2020 в 17:08:51
Rumato написал: Что именно мешает Вам сделать фото?
Фото я уже выкладывал.
первые две фотки - перевертыши
26.11.2020 в 17:10:53
BV написал: На даче на чердаке валяется NYM снятый с обьекта по причине его плача лет 5-7 назад. До сих пор с него слезы т
И что теперь делать? :eek: Выдергивать провода по всей квартире и менять? :killyourselfbywall:
26.11.2020 в 17:20:23
Filippok, Спасибо. По большому счету на эксплуатацию это не влияет. Смотрится конечно ужасно. На мой взгляд, единственный выход, протереть спиртом и одеть термоусадку с клеем. П.С. и конечно отправить "письмо счастья" производителю с указанием магазина покупки. Признаться что химичат, они никогда не признаются, но какая то реакция будет.
26.11.2020 в 17:39:34
Rumato написал: на эксплуатацию это не влияет
Все фталатные пластификаторы - хорошие диэлектрики. Любые контакты не будут "рады" такому соседству.
26.11.2020 в 17:48:24
Filippok написал:
BV написал: На даче на чердаке валяется NYM снятый с обьекта по причине его плача лет 5-7 назад. До сих пор с него слезы т
И что теперь делать? :eek: Выдергивать провода по всей квартире и менять? :killyourselfbywall:
Filippok, тот нюм ко мне попал именно после выдергивания по всей квартире
26.11.2020 в 18:29:07
Filippok, Течёт то в месте среза изоляции. Волшебный спрей -"пшик и всё хорошо", пока никто не придумал. Значит выдирать.
26.11.2020 в 18:37:32
dokar написал: Уж очень смахивает на тень на плетне, ваше сообщение . ВВГ в любых проявлениях и разных производителей в засирании обоев замечен не был .
-- У вас несчастные случаи на стройке были? (с) Я-то все думал, чем же так провинился именно заполнитель НУМ. Оказывается, ничем. И с ВВГ могут, если захотят. Прав AKI насчет этих заполнителей - так себе лотерея.
26.11.2020 в 19:34:08
Filippok, автор, опубликуйте пожалуйста имя производителя и место, где купили.
В других розетках так же?
А вот на этом фото - как жижа могла вытечь из кабеля вопреки законам гравитации (ну тут теоретически может быть капиллярный эффект, но не настолько же) и пропитать всю стену слева? Или фото так повернуто, а кабель реально свисает вниз?
26.11.2020 в 20:12:06
Alexey_Spb, Фото перевёрнуты. Кабель Конкорд. Чуть выше всё есть. Пора создавать тему -"плачет ВВГ". :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу