AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

26.11.2020 в 13:08:44

Radio написал: с чего вы взяли, что это имеет отношение к негорючести?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5721

26.11.2020 в 13:19:41

AKI написал:

Radio написал: с чего вы взяли, что это имеет отношение к негорючести?

AKI, да, это серьезный аргумент ;) А вот интересно, чем, по-Вашему, обеспечивается "негорючесть" плоского ВВГнг-LS? А провода ПуГВнг-LS? :cool:

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

26.11.2020 в 13:33:30

СтранникXXI, Прочитайте в моем сообщении "негорючесть" как "не распространяет горение при групповой прокладке" и вопрос будет закрыт.

СтранникXXI написал: чем, по-Вашему, обеспечивается "негорючесть" плоского ВВГнг-LS? А провода ПуГВнг-LS?

см. выше. Хотя правильнее ответить в стиле:

Radio написал: а то вы не знаете. :popcorn

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20815

26.11.2020 в 14:17:37

AKI написал: СтранникXXI, Прочитайте в моем сообщении "негорючесть" как "не распространяет горение при групповой прокладке" и вопрос будет закрыт.

СтранникXXI написал: чем, по-Вашему, обеспечивается "негорючесть" плоского ВВГнг-LS? А провода ПуГВнг-LS?

см. выше. Хотя правильнее ответить в стиле:

Radio написал: а то вы не знаете. :popcorn

AKI, Тут вопрос в другом, что за пластификатор может давать масляные пятна на обоях ? Но вот он как раз к нераспространению огня имеет довольно мало отношения. Хотя если именно это свойство имеется ввиду под "стабильностью при высоких температурах", то можно предположить что речь идёт об этом пластификаторе. http://www.himmir.ru/catalog/catalog-productsii/chem_rea/didp.html.

0

Да, ни фига.

AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

26.11.2020 в 15:14:49

dokar написал: Тут вопрос в другом, что за пластификатор может давать масляные пятна на обоях ?

Производители неохотно делятся рецептурами, поэтому вопрос достаточно общий. Встречал как минимум три (включая диизодецилфталат) типа пластификаторов используемых в производстве ПВХ-кабеля. Все они представляют из себя маслянистые жидкости и по внешнему виду отличить их сложно.

dokar написал: Но вот он как раз к нераспространению огня имеет довольно мало отношения. Хотя если именно это свойство имеется ввиду под "стабильностью при высоких температурах", то можно предположить что речь идёт об этом пластификаторе.

Чуток в сторону. Речь о том, что кабели с заполнителями между изоляцией жил и внешней оболочкой несут в себе дополнительную химию. Эта химия не должна ухудшать "НГ" и "LS" свойств кабеля, поэтому в ней как правило смесь органической основы (у КОНКОРДА это полиолефиновые смолы) и минерального наполнителя, например - мела. Такой пластикат достаточно жесткий и для соблюдения баланса между "негорючестью" и гибкостью в него добавляют пластификатор. Какой – вопрос открытый.

В случае Filippok (КОНКОРД) нелетучий и высококипящий диизодецилфталат вряд ли виновник "росы" в подрозетниках.

0
Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 369

26.11.2020 в 15:56:27

AKI написал: В случае Filippok (КОНКОРД) нелетучий и высококипящий диизодецилфталат вряд ли виновник "росы" в подрозетниках.

Потеют точно провода. Жидкость капает с них в подрозетник. Вещество маслянистое. Смывается с кожи рук исключительно мылом и теплой водой. Если это не пластификатор, то что еще может быть?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

26.11.2020 в 16:15:57

Filippok написал: Если это не пластификатор, то что еще может быть?

Это пластификатор (другой химии с подобными свойствами в производстве кабеля нет), но какой - сказать сложно. Если в подрозетниках только капли (а не конденсат), то это может быть и диизодецилфталат.

P.S. Помимо пятен на штукатурке любые фталатные пластификаторы разрушают некоторые пластики. Например, полистирол. На форуме есть описание "проеденного" листа ЭППС, на котором лежал кабель. Поэтому лучше исключить попадание этих "капель" на механизмы и крышки розеток и выключателей.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.11.2020 в 16:33:07

Filippok написал:

AKI написал: В случае Filippok (КОНКОРД) нелетучий и высококипящий диизодецилфталат вряд ли виновник "росы" в подрозетниках.

Потеют точно провода. Жидкость капает с них в подрозетник. Вещество маслянистое. Смывается с кожи рук исключительно мылом и теплой водой. Если это не пластификатор, то что еще может быть?

Что именно мешает Вам сделать фото?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124174

26.11.2020 в 16:36:26

AKI, На даче на чердаке валяется NYM снятый с обьекта по причине его плача лет 5-7 назад. До сих пор с него слезы текут.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

26.11.2020 в 17:02:00

BV, На NYM первые жалобы по "слезливости" и были. Поэтому стараюсь не использовать (при всех плюсах) кабель с заполнителем. Не люблю лотереи.

0
Filippok
Filippok
Местный

Регистрация: 23.11.2017

Москва

Сообщений: 369

26.11.2020 в 17:08:51

Rumato написал: Что именно мешает Вам сделать фото?

Фото я уже выкладывал.

первые две фотки - перевертыши

0