cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

19.12.2020 в 17:54:33

BV написал: cuper, делайте свои 10А - понимание придет позже.

BV, Вы случаем не с однофазным путаете где нужно было бы поставить 32А?По вашему какой нужно ставить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123308

19.12.2020 в 18:18:42

cuper написал:

BV написал: cuper, делайте свои 10А - понимание придет позже.

BV, Вы случаем не с однофазным путаете где нужно было бы поставить 32А?По вашему какой нужно ставить?

cuper, почитайте ранее в теме - узнаете, путаю, или нет

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.12.2020 в 18:33:54

cuper, 25 желательно, но если сетевики закапризничают, то 16 хотя бы, а такую малую мощность должно ограничивать что то умное (если есть такая задача), а на 10 амперах может вышибать от двух чайников оказавшихся на одной фазе 3.5-4 кВт всего лишь, хотя Вам разрешено 6-7. единственный шанс снять 6-7 кВт с автомата на 10 ампер, это питание по каждой фазе одного нагревателя 2-2.2 кВт

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

19.12.2020 в 18:36:31

BV написал:

cuper написал: Помещение небольшое ,а что странного?

Какое это помещение? Дом, или?

cuper написал: На 16А лучше?

При работе около 7 квт и АВ 10А - бегать на каждый чих к автомату? :) И вы уверены, что равномерно будете потреблять по фазам эти 7квт? Нагрузка чисто трехфазная, или набор однофазных?

BV, 3-х фазное звездой

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123308

19.12.2020 в 18:49:32

cuper написал: BV, 3-х фазное звездой

что это конкретно?

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

19.12.2020 в 19:09:38

BV написал:

cuper написал: BV, 3-х фазное звездой

что это конкретно?

BV, Это 220В на каждой из фаз.Вы электрик?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123308

19.12.2020 в 19:33:50

cuper написал:

BV написал:

cuper написал: BV, 3-х фазное звездой

что это конкретно?

BV, Это 220В на каждой из фаз.Вы электрик?

cuper, :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: Там мотор, или что? Однофазные потребители есть? Честное слово, до вас доходит как до танкиста! :mad:

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

19.12.2020 в 19:38:22

cuper написал:

BV написал:

cuper написал: BV, 3-х фазное звездой

что это конкретно?

BV, Это 220В на каждой из фаз.Вы электрик?

cuper, что конкретно запитано, дом, квартира, завод, или водогрей? расстояния какие? как далеко подстанция?

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

19.12.2020 в 20:22:11

BV написал:

cuper написал:

BV написал:

cuper написал: BV, 3-х фазное звездой

что это конкретно?

BV, Это 220В на каждой из фаз.Вы электрик?

cuper, :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: Там мотор, или что? Однофазные потребители есть? Честное слово, до вас доходит как до танкиста! :mad:

BV, Вот например статья тут тоже не правы что на 15 кВт 25А ставят? ссылка

юра Т написал:

cuper написал:

BV написал:

cuper написал: BV, 3-х фазное звездой

что это конкретно?

BV, Это 220В на каждой из фаз.Вы электрик?

cuper, что конкретно запитано, дом, квартира, завод, или водогрей? расстояния какие? как далеко подстанция?

юра Т, Какая разница что за объект?Помещение,будет запитано отдельной линией от ВРУ здания,остальное выше уже писал)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123308

19.12.2020 в 20:45:25

cuper написал: BV, Вот например статья тут тоже не правы что на 15 кВт 25А ставят? ссылка

Ну а что тогда мозг иметь - ставьте по статье 10А.

А еще пришлите ссылку, где на заборе написано.... тогда точняк - инфа 100% верная будет! В который раз попытаюсь спросить партизана:

BV написал: И вы уверены, что равномерно будете потреблять по фазам эти 7квт? Нагрузка чисто трехфазная, или набор однофазных?

.

BV написал: Там мотор, или что? Однофазные потребители есть?

0
cuper
cuper
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Москва

Сообщений: 226

19.12.2020 в 20:58:29

BV,
Нет не уверен,но как вижу ситуацию я это и не важно так 7кВт это общая мощность распределённая на 3 фазы или 7кВт будет по каждой из фаз вы думаете?=) Потребители у меня все однофазные в основном