XKent написал: В инструкции к стирке вычитал пиковую потребляемую мощность в 2кв, сушка еще 1,5, не дай бог сунуть в розетку прачечной утюг и лимит в 3,5кв для автомата в 16а превышен, а цеплять бытовую розетку на провод 4мм, защищенный автоматом на 20 вроде как нельзя. (если что я в курсе про токовременные характеристики АВ и про 1,13/1,45 знаю, просто перестраховываюсь: типа машинка стирает при этом сушка сушит и жена гладит и так более часа :D )

20А на 2.5мм2

XKent написал: Действительно незачем отдельные группы, а вынес под отдельное УЗО так как они + веранда это мокрые зоны.

уж лучше веранду отделить под 10ма свое УЗО или дифф

XKent написал: Но подключать таки удобней и перекоммутировать если что?

зачем лишние контакты? Перекоммутировавать не надо если один раз все продумать. Запас большой не нужен, если не ошибаться во время монтажа. На потом - не нужен. Ну а "если очень вдруг" - нарастить не беда, чем огромный запас провода на все случаи молотком забивать в щит

0
XKent
XKent
Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

28.12.2020 в 02:40:47

dokar написал: Так что автомат (20А) затрахать не удасться

То есть таки автомат на 20А, а значит провод на 4мм и на розетку в том числе, ну разве что розетку тогда брать не стандартную бытовую (там же допуск в 16а)

BV написал: уж лучше веранду отделить под 10ма свое УЗО или дифф

У нас нет в природе узо на 10ма...

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

28.12.2020 в 02:45:13

XKent написал: Но подключать таки удобней и перекоммутировать если что?

Что вы собираетесь перекоммутировать и с какой целлью? Попробуйте просто самому себе ответить на этот вопрос. :confused:

Тут человек в соседней теме бьется, пытаясь выгадывать какие-то доли микроомов при разных способах опрессовки, а вы так лихо с барского плеча по паре лишних винтовых соединений бахаете в каждую группу :a

XKent написал: таки автомат на 20А, а значит провод на 4мм

2,5.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

28.12.2020 в 02:45:52

XKent написал: таки автомат на 20А, а значит провод на 4мм

2,5.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

28.12.2020 в 02:51:42

XKent написал: не стандартную бытовую (там же допуск в 16а)

Вы защищаете не розетку , а кабель. Из розетки Шуко вы физическии не возмете больше 16А , если не будете втыкать в нее тройники или удлинители с многоместными колодками . Кабель 2.5 кв/мм . Надеюсь третья печать после коллег вам достаточна . :)

0

Да, ни фига.

XKent
XKent
Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

28.12.2020 в 02:53:36

Radio, насчет 2,5 и 20А я что-то никак не пойму - одни источники говорят 20, другие 16. Если я правильно понимаю то по этой таблице максимально длительно допустимый ток на провод в 2.5 это 25ампер, при автомате 20А кабель может оказаться под током до 29ампер длительное время, что не есть хорошо. Или я не прав?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124449

28.12.2020 в 02:56:43

XKent, не надо понимать - это долго. Просто ставьте 20 на 2.5мм2 и все. Если хочется понимать - надо потратить время на ГОСТ, а не на нарытые картинки из интернет помойки.

Если Вы будете тратить время на выяснения, то дальше придется разбираться самому... просто нам надоест уговаривать.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21255

28.12.2020 в 03:01:24

XKent написал: Или я не прав?

Конечно.

!#[https://youtu.be/aYtMHEntT4A]

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

28.12.2020 в 03:03:09

XKent написал: кабель может оказаться под током до 29ампер

Найдите утюг более 3 киловатт и постоянной "эррекцией" , тогда поговорим. Еще раз, такой ток только при одновременном влючении трех агрегатов всего на пару , тройку минут , далее сработает термостат утюга , и ---- 15-16 А минут на 5 .

0

Да, ни фига.

XKent
XKent
Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

28.12.2020 в 03:06:33

BV, Radio, dokar, ок принял кабель 2,5мм автомат 20А. Везде заменить с 16 на 20 или только там, где реально надо?

Также добавил общий план квартиры, но там из списка вроде понятно (как план доработаю, выложу). Список тоже изменил. Там где знаки вопроса пока что не пришел к однозначному выводу (например насчет узо на 100ма и нужности узо для кондеев и т.д а также со светом на реле)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124449

28.12.2020 в 03:26:44

XKent написал: только там, где реально надо?

да

0