Radio написал: Стирка + сушка — там зачем 4 квадрата + еще розетки прачечной?
В инструкции к стирке вычитал пиковую потребляемую мощность в 2кв, сушка еще 1,5, не дай бог сунуть в розетку прачечной утюг и лимит в 3,5кв для автомата в 16а превышен, а цеплять бытовую розетку на провод 4мм, защищенный автоматом на 20 вроде как нельзя. (если что я в курсе про токовременные характеристики АВ и про 1,13/1,45 знаю, просто перестраховываюсь: типа машинка стирает при этом сушка сушит и жена гладит и так более часа :D )
Radio написал: Семь линийи света и почти все под одним узо — это вообще бессмыслица. Оставьте три и разнесите под разные.
Чем они так плохи под одним УЗО? Одновременное отключение не пугает так как есть отдельный свет в коридоре (там и щиток), розетки под другим УЗО, возможность легко и быстро локализовать проблему (отключением отдельных линий). Уменьшить кол-во я конечно при этом могу.
Radio написал: Отдельные группы розеток туалетов — зачем?Это не считая вопроса, зачем в туалетах вообще розетки.
Действительно незачем отдельные группы, а вынес под отдельное УЗО так как они + веранда это мокрые зоны. Ну и это не совсем туалеты - это (каждый из них) ванная/душ + туалет + раковина. Потому там бывает полезно иметь розетку для бритвы/зубной щетки/фена.
Radio написал: С кондиционерами вообще непонятно.
Это три отдельные линии, каждая под своим автоматом - они раскиданы по разным концам квартиры - объединять в одну наверное смысла нет...
Radio написал: Розетки спален смело можно объединять. (-1)Розетки кухни — достаточно одной группы (-1)
согласен..
Radio написал: Это в первую очередь отберет ваши деньги и место в щите,
Но подключать таки удобней и перекоммутировать если что? Насчет запаса провода в щитке - позволяют ли клеммы его существенно сократить, чтоб не возиться с укладкой хвостов? Займут они один ряд вроде как (если я правильно понимаю что 3 клеммы = 1 модуль по занимаемому месту). Ну а денег там отсилы 30е уйдет
{{post:6944590,щита на 48 модулей за глаза .}} Я просто еще не определился со светом - вполне возможно что будут кнопки и реле кое-где, да и запас по месту в щитке это же не минус? По вертикали я местом на стене не ограничен вообще...
28.12.2020 в 02:31:09
Radio написал: Это при том, что сам ящик вполне себе горючий?
Вы правы - большинство горит
Radio написал: BV написал: Просто в стену обычно штукатуркой вмораживают - так как-то привычнее :)
Да ну? А перед штукатуркой чем фиксируют? Просто интересно :a
штукатурка - материал, а не процесс
28.12.2020 в 02:35:32
XKent написал: типа машинка стирает при этом сушка сушит и жена гладит и так более часа :D )
Коэффициэнт одновременности и спроса не учли, спрос на утюг появится только после сушки, а еще до сушки спрос на нагрев воды в стиралке - упадет. Так что автомат (20А) затрахать не удасться, особено с учетом того что эррекция утюга тоже не постоянна.
28.12.2020 в 02:39:10
XKent написал: В инструкции к стирке вычитал пиковую потребляемую мощность в 2кв, сушка еще 1,5, не дай бог сунуть в розетку прачечной утюг и лимит в 3,5кв для автомата в 16а превышен, а цеплять бытовую розетку на провод 4мм, защищенный автоматом на 20 вроде как нельзя. (если что я в курсе про токовременные характеристики АВ и про 1,13/1,45 знаю, просто перестраховываюсь: типа машинка стирает при этом сушка сушит и жена гладит и так более часа :D )
20А на 2.5мм2
XKent написал: Действительно незачем отдельные группы, а вынес под отдельное УЗО так как они + веранда это мокрые зоны.
уж лучше веранду отделить под 10ма свое УЗО или дифф
XKent написал: Но подключать таки удобней и перекоммутировать если что?
зачем лишние контакты? Перекоммутировавать не надо если один раз все продумать. Запас большой не нужен, если не ошибаться во время монтажа. На потом - не нужен. Ну а "если очень вдруг" - нарастить не беда, чем огромный запас провода на все случаи молотком забивать в щит
28.12.2020 в 02:40:47
dokar написал: Так что автомат (20А) затрахать не удасться
То есть таки автомат на 20А, а значит провод на 4мм и на розетку в том числе, ну разве что розетку тогда брать не стандартную бытовую (там же допуск в 16а)
BV написал: уж лучше веранду отделить под 10ма свое УЗО или дифф
У нас нет в природе узо на 10ма...
28.12.2020 в 02:45:13
XKent написал: Но подключать таки удобней и перекоммутировать если что?
Что вы собираетесь перекоммутировать и с какой целлью? Попробуйте просто самому себе ответить на этот вопрос. :confused:
Тут человек в соседней теме бьется, пытаясь выгадывать какие-то доли микроомов при разных способах опрессовки, а вы так лихо с барского плеча по паре лишних винтовых соединений бахаете в каждую группу :a
XKent написал: таки автомат на 20А, а значит провод на 4мм
2,5.
28.12.2020 в 02:51:42
XKent написал: не стандартную бытовую (там же допуск в 16а)
Вы защищаете не розетку , а кабель. Из розетки Шуко вы физическии не возмете больше 16А , если не будете втыкать в нее тройники или удлинители с многоместными колодками . Кабель 2.5 кв/мм . Надеюсь третья печать после коллег вам достаточна . :)
28.12.2020 в 02:53:36
Radio, насчет 2,5 и 20А я что-то никак не пойму - одни источники говорят 20, другие 16. Если я правильно понимаю то по этой таблице максимально длительно допустимый ток на провод в 2.5 это 25ампер, при автомате 20А кабель может оказаться под током до 29ампер длительное время, что не есть хорошо. Или я не прав?
28.12.2020 в 02:56:43
XKent, не надо понимать - это долго. Просто ставьте 20 на 2.5мм2 и все. Если хочется понимать - надо потратить время на ГОСТ, а не на нарытые картинки из интернет помойки.
Если Вы будете тратить время на выяснения, то дальше придется разбираться самому... просто нам надоест уговаривать.