BV, Radio, Дык я это все к тому, что каким образом меня будет при таком раскладе (и будет ли вообще) кто-либо проверять на соответствие. А вот допустить ошибки в конструктиве не хотелось бы...

Radio, да что-то не вижу как бы их ужать вдвое - разве что обединять линии на свет и некоторые группы розеток, но это позволит мне сэкономить линий 5 от силы. Щиток планируется HAGER VOLTA VU60NG (5x12) - по горизонтали я местом ограничен, а по вертикали нет. Так что могу добавить сверху доп щиток на 2 ряда если понадобится. Также подумываю использовать двухуровневые клеммы - насколько я понимаю это даст удобство коммутации и несколько упростит монтаж, а также позволит сократить запас провода в щитке (я не заблуждаюсь в этом?) - что поможет в борьбе с теснотой, а стоимость увеличит очень незначительно...

dokar, вот вы смеетесь, а у меня счетчик и подъездный щиток выглядят так: (там в глубине под счетчиком слабо виднеется АВ на 40А)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124450

28.12.2020 в 01:38:37

Radio, Если коротко - горючие материалы НАВЕРНОЕ не приветствуются вокруг ящика, но нормативов я таких не знаю. Насчет теплоотвода - мелочь, т.к. установить ящик в ГКЛ стену спиной к минвате никто не запрещает. В общем про пену - если подумать, интернетное "яй-я-яй". Да и производитель наверное не указывает такой способ монтажа. Просто в стену обычно штукатуркой вмораживают - так как-то привычнее :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21259

28.12.2020 в 01:55:16

XKent написал: да что-то не вижу как бы их ужать вдвое

Стирка + сушка — там зачем 4 квадрата + еще розетки прачечной? Практический опыт совместно с теорией утверждают, что на стиралку + сушилку достаточно одной группы 2,5 квадрата. (-1)

Семь линийи света и почти все под одним узо — это вообще бессмыслица. Оставьте три и разнесите под разные.(-4)

Отдельные группы розеток туалетов — зачем? Это не считая вопроса, зачем в туалетах вообще розетки )) Их вполне можно объединить с коридором, например. Или еще чем-то.(-2)

С кондиционерами на "схеме" совсем непонятно. Это три отдельные линии? Или три под одним автоматом? Или вообще одна? (?)

Розетки спален смело можно объединять. (-1)

Розетки кухни — достаточно одной группы. Стационарное оборудование у вас и так на отдельных линиях. (-1)

Итого просто сходу минус примерно 9 групп. При желании можно и продолжить.

XKent написал: Также подумываю использовать двухуровневые клеммы - насколько я понимаю это даст удобство коммутации и несколько упростит монтаж

Это в первую очередь отберет ваши деньги и место в щите, какого-то существенного смысла в этом нет. Так обычно делают в том случае, если собирают щиты удаленно на заказ (но это большое лукавство) и подключать их на месте доверяют штукатурам.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21259

28.12.2020 в 01:58:19

BV написал: Если коротко - горючие материалы НАВЕРНОЕ не приветствуются вокруг ящика

Это при том, что сам ящик вполне себе горючий? При таком раскладе можно что угодно не приветствовать — сути это не меняет :D

BV написал: Да и производитель наверное не указывает такой способ монтажа.

Производитель вообще его не указывает внятно.

BV написал: Просто в стену обычно штукатуркой вмораживают - так как-то привычнее :)

Да ну? А перед штукатуркой чем фиксируют? Просто интересно :a

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

28.12.2020 в 02:01:26

XKent написал: сэкономить линий 5

  • групп. Итого 21 группа АВ . + 8 групп под 4 УЗО .+ 2 группы вводной АВ = щита на 48 модулей за глаза .
0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21259

28.12.2020 в 02:03:30

dokar написал: 8 групп под 4 УЗО .+ 2 группы вводной АВ

Что за глупость сейчас прочли мои глаза? Вы путаете группы и модули? :a

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

28.12.2020 в 02:09:58

Radio, Не придирайтесь, расчет по модудям конечно .

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

28.12.2020 в 02:14:47

XKent написал: у меня счетчик и подъездный щиток выглядят так

Так и счетчик под замену , если собираетесь увеличить выделенную мощность .

0

Да, ни фига.

XKent
XKent
Местный

Регистрация: 08.09.2010

Афины

Сообщений: 226

28.12.2020 в 02:19:28

Radio написал: Стирка + сушка — там зачем 4 квадрата + еще розетки прачечной?

В инструкции к стирке вычитал пиковую потребляемую мощность в 2кв, сушка еще 1,5, не дай бог сунуть в розетку прачечной утюг и лимит в 3,5кв для автомата в 16а превышен, а цеплять бытовую розетку на провод 4мм, защищенный автоматом на 20 вроде как нельзя. (если что я в курсе про токовременные характеристики АВ и про 1,13/1,45 знаю, просто перестраховываюсь: типа машинка стирает при этом сушка сушит и жена гладит и так более часа :D )

Radio написал: Семь линийи света и почти все под одним узо — это вообще бессмыслица. Оставьте три и разнесите под разные.

Чем они так плохи под одним УЗО? Одновременное отключение не пугает так как есть отдельный свет в коридоре (там и щиток), розетки под другим УЗО, возможность легко и быстро локализовать проблему (отключением отдельных линий). Уменьшить кол-во я конечно при этом могу.

Radio написал: Отдельные группы розеток туалетов — зачем?Это не считая вопроса, зачем в туалетах вообще розетки.

Действительно незачем отдельные группы, а вынес под отдельное УЗО так как они + веранда это мокрые зоны. Ну и это не совсем туалеты - это (каждый из них) ванная/душ + туалет + раковина. Потому там бывает полезно иметь розетку для бритвы/зубной щетки/фена.

Radio написал: С кондиционерами вообще непонятно.

Это три отдельные линии, каждая под своим автоматом - они раскиданы по разным концам квартиры - объединять в одну наверное смысла нет...

Radio написал: Розетки спален смело можно объединять. (-1)Розетки кухни — достаточно одной группы (-1)

согласен..

Radio написал: Это в первую очередь отберет ваши деньги и место в щите,

Но подключать таки удобней и перекоммутировать если что? Насчет запаса провода в щитке - позволяют ли клеммы его существенно сократить, чтоб не возиться с укладкой хвостов? Займут они один ряд вроде как (если я правильно понимаю что 3 клеммы = 1 модуль по занимаемому месту). Ну а денег там отсилы 30е уйдет

{{post:6944590,щита на 48 модулей за глаза .}} Я просто еще не определился со светом - вполне возможно что будут кнопки и реле кое-где, да и запас по месту в щитке это же не минус? По вертикали я местом на стене не ограничен вообще...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124450

28.12.2020 в 02:31:09

Radio написал: Это при том, что сам ящик вполне себе горючий?

Вы правы - большинство горит

Radio написал: BV написал: Просто в стену обычно штукатуркой вмораживают - так как-то привычнее :)

Да ну? А перед штукатуркой чем фиксируют? Просто интересно :a

штукатурка - материал, а не процесс

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20865

28.12.2020 в 02:35:32

XKent написал: типа машинка стирает при этом сушка сушит и жена гладит и так более часа :D )

Коэффициэнт одновременности и спроса не учли, спрос на утюг появится только после сушки, а еще до сушки спрос на нагрев воды в стиралке - упадет. Так что автомат (20А) затрахать не удасться, особено с учетом того что эррекция утюга тоже не постоянна.

0

Да, ни фига.