Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

15.01.2021 в 14:34:15

Degget написал: , но перегруз линии с выбиванием автомата - очень вероятное событие. Перечень учтенных приборов прилагается на картинке.

добавьте еще два столба - Коэффициент спроса и пересчитанную по нему мощность

Degget написал: и диф.автомат на 25 А (проводка кухни и ванной).

лучше под этот диф сделать две отдельных линии 2.5мм2 под автоматами 16А

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

15.01.2021 в 16:26:13

Degget написал: перегруз линии с выбиванием автомата - очень вероятное событие

Да, очень. Только с вероятностью, близкой к нулю.

0
Аватар пользователя
DmitryB

Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 188

16.01.2021 в 16:52:28

Уважаемые практики! Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать верхний ввод в щиток Hager Golf VF218TD для 4-х кабелей сети освещения ВВГ-нг-LS (A) 3х1,5 и 1-го кабельного ввода от этажного щитка кабелем ВВГ-нг-LS (A) 3х6 для максимального удобства при последующем монтаже в щитке? Наверное, предпочтительно по Линии 1 на каждое отверстие по 1 кабелю?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.01.2021 в 17:52:16

DmitryB, Правильно.

0
Аватар пользователя
DmitryB

Местный

Регистрация: 04.01.2014

Москва

Сообщений: 188

16.01.2021 в 18:09:40

Rumato написал: DmitryB, Правильно.

Rumato, Благодарю! А розеточные группы расшиваем при помощи нейлоновых стяжек на гребенке (плотно друг к другу), снимаем изоляцию с кабелей (оставляя 2-3 см запаса захода в щиток), маркируем, закрываем торцевой заглушкой и смело закидываем штукатуркой?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

16.01.2021 в 22:55:37

DmitryB написал:

Rumato написал: DmitryB, Правильно.

Rumato, Благодарю! А розеточные группы расшиваем при помощи нейлоновых стяжек на гребенке (плотно друг к другу), снимаем изоляцию с кабелей (оставляя 2-3 см запаса захода в щиток), маркируем, закрываем торцевой заглушкой и смело закидываем штукатуркой?

Да.

0
Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

19.01.2021 в 00:04:02

Возможно странный вопрос, но хочу прояснить. Если 3х полюсный автоматический выключатель на 32А, то он рассчитан на суммарный ток всех полюсов 32А? или на каждый полюс 32А? Это я пытаюсь понять как будет работать автоматич. выключатель на трехфазном вводе.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

19.01.2021 в 00:05:51

a__l написал: на каждый полюс 32А?

это .

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

19.01.2021 в 01:33:43

serj12, получается условно я могу на один полюс 20А нагрузить... на другой 30А и на 10А ... итого у меня будет 20А+30А+10А в сумме?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

19.01.2021 в 01:38:14

a__l написал: serj12, получается условно я могу на один полюс 20А нагрузить... на другой 30А и на 10А ... итого у меня будет 20А+30А+10А в сумме?

a__l, да, Вы можете со своего ввода получить 32*1.13 = 36.16 А(реально - немного больше) гарантированно по каждой фазе без срабатывания АВ. Но если перегрузите одну фазу, и не важно что на других - автомат отключит все три.

0
Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

19.01.2021 в 01:47:00

BV написал:

a__l написал: serj12, получается условно я могу на один полюс 20А нагрузить... на другой 30А и на 10А ... итого у меня будет 20А+30А+10А в сумме?

a__l, да, Вы можете со своего ввода получить 32*1.13 = 36.16 А(реально - немного больше) гарантированно по каждой фазе без срабатывания АВ. Но если перегрузите одну фазу, и не важно что на других - автомат отключит все три.

BV, спасибо всем кто разьяснил. Понял. Кстати, а какой мне автоматич. выключатель лучше ставить на входе (перед счетчиком) ... 6kA или 4,5kA (смотрю "ABB S204 Автоматический выключатель 4P 32А (С) 6kA 2CDS254001R0324" или "ABB SH204L Автоматический выключатель 4P 32А (C) 4,5kA 2CDS244001R0324") ? лучше видимо 6кА?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

19.01.2021 в 02:01:59

a__l,

a__l написал: 6кА

да, но смотря какой ввод, и как далеко трансформатор - иногда требуется и 10кА - на то есть методы расчета, или путем измерений - электролаборатория умеет это делать. У меня АВ на 6кА, УЗО - на 10кА, хорошо бы и АВ поменять на 10кА

0
Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

19.01.2021 в 16:49:20

Вроде метров 350-340 до подстанции. Я так понимаю, что на вход перед счетчиков лучше ставить тип АВ типа С ?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.01.2021 в 16:59:43

a__l написал: Вроде метров 350-340 до подстанции. Я так понимаю, что на вход перед счетчиков лучше ставить тип АВ типа С ?

Вовсе не факт что при таком расстоянии от КТП у вас будет ТКЗ 320А. Для однозначного ответа - необходимо измерить реальный ТКЗ или рассчитать ожидаемый. Я предполагаю что, в характеристику С вы не впишитесь.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111274

19.01.2021 в 18:51:31

ПPOPAБ написал: Для однозначного ответа - необходимо измерить реальный ТКЗ или рассчитать ожидаемый.

Или если лампочки не притухают при включении чайника..... поставить 6кА и забить :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу