15.01.2021 в 14:34:15
#6953248
Degget написал: , но перегруз линии с выбиванием автомата - очень вероятное событие. Перечень учтенных приборов прилагается на картинке.
добавьте еще два столба - Коэффициент спроса и пересчитанную по нему мощность
Degget написал: и диф.автомат на 25 А (проводка кухни и ванной).
лучше под этот диф сделать две отдельных линии 2.5мм2 под автоматами 16А
15.01.2021 в 16:26:13
#6953291
Degget написал: перегруз линии с выбиванием автомата - очень вероятное событие
Да, очень. Только с вероятностью, близкой к нулю.
16.01.2021 в 16:52:28
#6953802
Уважаемые практики!
Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать верхний ввод в щиток
16.01.2021 в 17:52:16
#6953826
DmitryB, Правильно.
16.01.2021 в 18:09:40
#6953834
Rumato написал: DmitryB, Правильно.
Rumato, Благодарю! А розеточные группы расшиваем при помощи нейлоновых стяжек на гребенке (плотно друг к другу), снимаем изоляцию с кабелей (оставляя 2-3 см запаса захода в щиток), маркируем, закрываем торцевой заглушкой и смело закидываем штукатуркой?
16.01.2021 в 22:55:37
#6953971
DmitryB написал:
Rumato написал: DmitryB, Правильно.
Rumato, Благодарю! А розеточные группы расшиваем при помощи нейлоновых стяжек на гребенке (плотно друг к другу), снимаем изоляцию с кабелей (оставляя 2-3 см запаса захода в щиток), маркируем, закрываем торцевой заглушкой и смело закидываем штукатуркой?
Да.
19.01.2021 в 00:04:02
#6954821
Возможно странный вопрос, но хочу прояснить. Если 3х полюсный автоматический выключатель на 32А, то он рассчитан на суммарный ток всех полюсов 32А? или на каждый полюс 32А? Это я пытаюсь понять как будет работать автоматич. выключатель на трехфазном вводе.
19.01.2021 в 01:33:43
#6954877
serj12, получается условно я могу на один полюс 20А нагрузить... на другой 30А и на 10А ... итого у меня будет 20А+30А+10А в сумме?
19.01.2021 в 01:38:14
#6954878
a__l написал: serj12, получается условно я могу на один полюс 20А нагрузить... на другой 30А и на 10А ... итого у меня будет 20А+30А+10А в сумме?
a__l, да, Вы можете со своего ввода получить 32*1.13 = 36.16 А(реально - немного больше) гарантированно по каждой фазе без срабатывания АВ. Но если перегрузите одну фазу, и не важно что на других - автомат отключит все три.
19.01.2021 в 01:47:00
#6954883
BV написал:
a__l написал: serj12, получается условно я могу на один полюс 20А нагрузить... на другой 30А и на 10А ... итого у меня будет 20А+30А+10А в сумме?
a__l, да, Вы можете со своего ввода получить 32*1.13 = 36.16 А(реально - немного больше) гарантированно по каждой фазе без срабатывания АВ. Но если перегрузите одну фазу, и не важно что на других - автомат отключит все три.
BV, спасибо всем кто разьяснил. Понял. Кстати, а какой мне автоматич. выключатель лучше ставить на входе (перед счетчиком) ... 6kA или 4,5kA (смотрю "ABB S204 Автоматический выключатель 4P 32А (С) 6kA 2CDS254001R0324" или "ABB SH204L Автоматический выключатель 4P 32А (C) 4,5kA 2CDS244001R0324") ? лучше видимо 6кА?
19.01.2021 в 02:01:59
#6954887
a__l,
a__l написал: 6кА
да, но смотря какой ввод, и как далеко трансформатор - иногда требуется и 10кА - на то есть методы расчета, или путем измерений - электролаборатория умеет это делать. У меня АВ на 6кА, УЗО - на 10кА, хорошо бы и АВ поменять на 10кА
19.01.2021 в 16:49:20
#6955151
Вроде метров 350-340 до подстанции. Я так понимаю, что на вход перед счетчиков лучше ставить тип АВ типа С ?
19.01.2021 в 16:59:43
#6955156
a__l написал: Вроде метров 350-340 до подстанции. Я так понимаю, что на вход перед счетчиков лучше ставить тип АВ типа С ?
Вовсе не факт что при таком расстоянии от КТП у вас будет ТКЗ 320А. Для однозначного ответа - необходимо измерить реальный ТКЗ или рассчитать ожидаемый. Я предполагаю что, в характеристику С вы не впишитесь.
19.01.2021 в 18:51:31
#6955198
ПPOPAБ написал: Для однозначного ответа - необходимо измерить реальный ТКЗ или рассчитать ожидаемый.
Или если лампочки не притухают при включении чайника..... поставить 6кА и забить :)