15.01.2021 в 13:37:11
Здравствуйте, прошу помочь советом. Исходные данные: новостройка, медная проводка. На входе в квартиру АВ на 50 А, далее в интересующих меня линиях АВ на 40 А (плита) и диф.автомат на 25 А (проводка кухни и ванной). Сечения проводки 6 мм2 и 2,5 мм2 соответственно, заземление имеется. Делаю ремонт на кухне, в том числе занимаюсь разводкой доп. розеток. Посчитав возможных потребителей в линии 2,5 мм2, пришел к выводу, что хотя все учтённые мной приборы и не будут работать одновременно, но перегруз линии с выбиванием автомата - очень вероятное событие. Перечень учтенных приборов прилагается на картинке. Прошу:
Тянуть ещё одну линию от подъездного щитка нежелательно. По мне, как вариант, запитать часть потребителей от линии 6 мм2 с установкой на кухне дополнительного распределительного щитка и диф.автомата на 25А (линия 2,5 мм2).
Спасибо!
15.01.2021 в 14:18:13
Degget,
Посчитав возможных потребителей в линии 2,5 мм2, пришел к выводу, что хотя все учтённые мной приборы и не будут работать одновременно, но перегруз линии с выбиванием автомата - очень вероятное событие.
Вероятность перегрузки Вашего автомата равняется 0,000001%.
15.01.2021 в 14:34:15
Degget написал: , но перегруз линии с выбиванием автомата - очень вероятное событие. Перечень учтенных приборов прилагается на картинке.
добавьте еще два столба - Коэффициент спроса и пересчитанную по нему мощность
Degget написал: и диф.автомат на 25 А (проводка кухни и ванной).
лучше под этот диф сделать две отдельных линии 2.5мм2 под автоматами 16А
15.01.2021 в 16:26:13
Degget написал: перегруз линии с выбиванием автомата - очень вероятное событие
Да, очень. Только с вероятностью, близкой к нулю.
16.01.2021 в 16:52:28
Уважаемые практики!
Подскажите, пожалуйста, как лучше организовать верхний ввод в щиток
16.01.2021 в 17:52:16
DmitryB, Правильно.
16.01.2021 в 18:09:40
Rumato написал: DmitryB, Правильно.
Rumato, Благодарю! А розеточные группы расшиваем при помощи нейлоновых стяжек на гребенке (плотно друг к другу), снимаем изоляцию с кабелей (оставляя 2-3 см запаса захода в щиток), маркируем, закрываем торцевой заглушкой и смело закидываем штукатуркой?
16.01.2021 в 22:55:37
DmitryB написал:
Rumato написал: DmitryB, Правильно.
Rumato, Благодарю! А розеточные группы расшиваем при помощи нейлоновых стяжек на гребенке (плотно друг к другу), снимаем изоляцию с кабелей (оставляя 2-3 см запаса захода в щиток), маркируем, закрываем торцевой заглушкой и смело закидываем штукатуркой?
Да.
19.01.2021 в 00:04:02
Возможно странный вопрос, но хочу прояснить. Если 3х полюсный автоматический выключатель на 32А, то он рассчитан на суммарный ток всех полюсов 32А? или на каждый полюс 32А? Это я пытаюсь понять как будет работать автоматич. выключатель на трехфазном вводе.
19.01.2021 в 01:33:43
serj12, получается условно я могу на один полюс 20А нагрузить... на другой 30А и на 10А ... итого у меня будет 20А+30А+10А в сумме?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу