18.03.2021 в 13:11:37

VLAVIC написал: Могу ли я где-то найти алгоритм такого сложного расчета мощности нагрузки и значение коэффициента одновременности?

Погуглите по ключевым словам: "коэффициент спроса бытовых электроприборов" Или почитайте тут, тут и тут.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114247

18.03.2021 в 13:45:30

VLAVIC написал: Нанять специалиста -ума не надо - только деньги

Сильно ошибаетесь :)

VLAVIC написал: Сказав «ума не надо» я не имел в виду ум специалиста и ни в коем случае не хотел принизить необходимость квалификации специалистов и не только электриков!

Нужен ум выбирающего...

VLAVIC написал: С составом линий на каждый АВ я разобрался. Дальше планирую посчитать возможную мощность нагрузки в каждой линии и сопоставить её с током линейного АВ.

VLAVIC написал: Могу ли я где-то найти алгоритм такого сложного расчета мощности нагрузки и значение коэффициента одновременности?

Читайте Свод Правил по проектированию электроснабжения жилых домов

VLAVIC написал: Я хотел сказать, что можно подумать и в чем-то положиться на себя, подучиться, воспользоваться советами мастеров и хотя бы частично сделать работу самому.

Можно. Но нужно не "кусочным методом"

0
Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1137

18.03.2021 в 14:43:18

Можно и «кусочным методом». Если в кране нет воды, то весь трубопровод не меняют! ☝️

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114247

18.03.2021 в 14:51:19

VLAVIC написал: Можно и «кусочным методом». Если в кране нет воды, то весь трубопровод не меняют! ☝️

VLAVIC, В случае ПП труб и рукожопов - меняют именно весь водопровод :) Отопление от застройщика PEX - аналогично... Электрика застройщика - в тот же список

Для замены розетки - хватит небольших знаний, для проектирования системы - нужны системные знания. С таким подходом как у Вас (и судя по Вашим предыдущим вопросам) - получится порно, если не измените подход.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

18.03.2021 в 15:39:45

VLAVIC написал: то весь трубопровод не меняют!

Смотря где проблема - хомут на протечку не наш метод.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1137

18.03.2021 в 20:30:59

megrad написал:

VLAVIC написал: то весь трубопровод не меняют!

Смотря где проблема - хомут на протечку не наш метод.

megrad, а у меня с электрикой вообще проблемы нет. Соответствие тока линейных автоматов и нагрузки в линиях я для профилактики проверить хочу. По результатам будет видно или менять что-то или так все оставить.

0

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9113

19.03.2021 в 00:36:50

VLAVIC написал: Сказав «ума не надо» я не имел в виду ум специалиста и ни в коем случае не хотел принизить необходимость квалификации специалистов и не только электриков!

Я же говорил о том , что нанять специалиста это непростая задача , не тривиальная , есть много " но " , деньги не всё решают

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114247

19.03.2021 в 01:14:54

VLAVIC написал:

megrad написал:

VLAVIC написал: то весь трубопровод не меняют!

Смотря где проблема - хомут на протечку не наш метод.

megrad, а у меня с электрикой вообще проблемы нет. Соответствие тока линейных автоматов и нагрузки в линиях я для профилактики проверить хочу. По результатам будет видно или менять что-то или так все оставить.

VLAVIC, 3 тепловентилятора по 2,2 квт, автомат 32А - проверка успешна? ;)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20241

19.03.2021 в 01:23:34

BV, Засунуть в розетку Шуко 4 квадрата ещё куда не шло . Но - 6 . Вы издеваетесь ?)))

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.03.2021 в 10:39:49

VLAVIC написал: для профилактики проверить

Электролаборатория Вам в помощь. Это профилактика: Замеры сопротивления изоляции проводки и измерение сопротивления петли фаза-ноль Проверка УЗО и автоматических выключателей Замеры сопротивления заземления и проверка наличия цепи заземления

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9113

19.03.2021 в 23:45:53

megrad, посоветуйте радиовыключатель , что бы блок в подрозетник впихнуть , а выключатель плоский какой нибудь , не сталкивался просто с этм :sorry:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.03.2021 в 06:50:52

serj12, как отметил BV, сенсорныессылка данные радиовыключатели подходят для рамок Весенн 59, кнопочные ссылка пока ещё неуточнил в какую рамку влезут кроме своей. Как вариант Замель Польша ссылка.

serj12 написал: блок в подрозетник впихнуть

Радиопульт встраиваемый ссылка к нему можно подключать любые кнопки других производителей. С этими двумя брендами работаю 5 лет. За эти 5 лет поменял один раз элементы питания. Есть другие ссылка, ни когда не сталкивался, но с делюмо были проблемы - вроде тема была на форуме.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9113

20.03.2021 в 09:20:02

megrad, спасибо

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
vena52

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1073

20.03.2021 в 19:42:35

Уважаемые мастера !Хочу попросить совета.Ситуация вообщем такая.Застройщик видимо из экономии места в щите (железный короб) ставил 5 автоматов и соответственно вешал на один автомат большое количество светильников с разых помещений.В моем случае получилось так,что кладовка,коридор,кухня сейчас идут все на одном автомате.Я планирую свет кухни сделать отдельно и соответственно кладовку с коридором тоже. В коридоре над щитом (20 см ) стоит коробка , она стоит по краю канала остальных кабелей подводки к щиту.Получается так ,что в коробке соединены скруткой кабеля на свет кухни,коридора,кладовки,звонка и выключателя.Ну и один кабель идет на автомат из коробки.Кабеля идут из потолка и до коробки их длина 20 см.Опусить кабель на свет кухни я не могу,равно как на коридор и кладовку.(короткие выпуски).Сечение 1,5 мм2 Как понимаю нужно наращивать кабеля и заводить в щит на свои автоматы. Как лучше сделать? И каким способом? Может нарастить через трубку с изоляцией под обжим? Или сначала пропаять обе жилы ,наложенных одна на другую,а потом втулку типа ГМЛ надеть и обжать?Или стыковать медные жилы и наполовину гильзы с каждого конца вставить жилы и опрессовать?