BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

02.06.2021 в 17:40:48

Dron/9K написал: Мотор - 4 кВт, включен дельтой, подключение тремя проводами + PE на корпус. Как понять какой ток протекает по проводам?

4000вт/3/220 + реактивные, если мощность указана потребляемая, Вт, а не полная, ВА пусковые до 10х Проще - и то и и другое измерить клещами, или осцилографом с шунтом или трансформатором тока.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

02.06.2021 в 17:46:47

Dron/9K написал: Что нужно кроме этого - УЗО? АВ?

да, да. АВ или только с тепловым, или с характеристикой D - чтобы при пуске не вылетал. Обычно используются регулируемые тепловые, без ЭМ расцепителей. В ассортименте производителей есть и фикс и регулируемые.

0
Алек_сандр
Алек_сандр
Новичок

Регистрация: 14.04.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

02.06.2021 в 18:23:19

Добрый день. Планируется замена щитка, за пределами квартиры автомат только в подвале и для его отключения нужно вызывать электрика из УК.Можно было бы вызвать 1 раз, но посередине процесса электричество понадобиться для расширения ниши перфоратором. Подскажите, пожалуйста, что из следующих действий можно сделать без отключения: 1 отсоединить вводной кабель от автомата 2 продеть его под металлической рамой, на которой крепится дверца 3 обжать наконечником 4 подсоединить в новый щиток во временном расположении После подготовки ниши перфоратором: 5 отсоединить вводной кабель от щитка 6 снова подсоединить после установки щитка на постоянное место И какие диэлектрические инструменты/средства защиты понадобятся?

0
refrigerator
refrigerator
Местный

Регистрация: 01.06.2014

Москва

Сообщений: 741

02.06.2021 в 18:39:57

BV написал: refrigerator, приподнять, повернуть на 45 град, и вытащить

BV, не выходит. От дна корыта до потолка толщина пальца. Поворачиваю по горизонтали и вертикали и пытаюсь вытащить но корыто об потолок упирается. У ближайших потолочных плиток нет подвеса. Надо много плиток снимать и искать. Вот эти ножницы потолочный светильник порежет? Стоит 1000 руб. По соотношению цена качество норм или лучше для разовой работы другой купить?

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.06.2021 в 18:41:59

Алек_сандр, все отключайте, а эл-во берите у соседей

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

02.06.2021 в 18:49:10

refrigerator написал: Поворачиваю по горизонтали и вертикали и пытаюсь вытащить но корыто об потолок упирается. У ближайших потолочных плиток нет подвеса.

Значит ближайшие отрезки профиля вынуть из замков и снять. Как-то же его туда поставили. Л-логика.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

02.06.2021 в 18:50:43

Алек_сандр написал: Подскажите, пожалуйста, что из следующих действий можно сделать без отключения: 1 отсоединить вводной кабель от автомата 2 продеть его под металлической рамой, на которой крепится дверца 3 обжать наконечником 4 подсоединить в новый щиток во временном расположении После подготовки ниши перфоратором: 5 отсоединить вводной кабель от щитка 6 снова подсоединить после установки щитка на постоянное место И какие диэлектрические инструменты/средства защиты понадобятся?

По правилам - ничего без отключения. Нарушая правила - все перечисленное, но на свой страх и риск электротравмы - например дрогнувшей руки и дуги в физиономию.

Алек_сандр написал: 1 отсоединить вводной кабель от автомата

изолированная отвертка, пассатижи с изол ручками. Сразу одеть ваго 221-612

Алек_сандр написал: 2 продеть его под металлической рамой, на которой крепится дверца

ну ок

Алек_сандр написал: 3 обжать наконечником

не надо - есть Ваго

Алек_сандр написал: 4 подсоединить в новый щиток во временном расположении

не надо весь щит теребить, достаточно 1го временного автомата или дифа...

Алек_сандр написал: 6 снова подсоединить после установки щитка на постоянное место

ну да

Алек_сандр написал: И какие диэлектрические инструменты/средства защиты понадобятся?

Если такой вопрос ВООБЩЕ возникает, лучше за это не браться. Отключить подъезд и сделать ВСЕ. Электричество - от соседей из другого подъезда через окно и удлиннитель

0
Алек_сандр
Алек_сандр
Новичок

Регистрация: 14.04.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

02.06.2021 в 18:51:15

ZooZoo написал: Алек_сандр, все отключайте, а эл-во берите у соседей

ZooZoo, Спасибо за ответ! Согласен, что это лучший вариант. Только расписание соседей и мастера из УК плохо пересекается. Придётся как-то состыковывать.

0
Алек_сандр
Алек_сандр
Новичок

Регистрация: 14.04.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

02.06.2021 в 19:07:44

BV, Спасибо за подробный ответ!

BV написал: Если такой вопрос ВООБЩЕ возникает, лучше за это не браться.

Про диэлектрические пассатижи и отвертку предполагал, но не был уверен, что этого достаточно.

BV написал: не надо - есть Ваго

Здесь не совсем понял: вводной кабель многожильный 4кв., сейчас воткнут в автомат без наконечника. Где-то на форуме мне встречалась тема о необходимости использования НШВИ, чтобы зажим автомата не переломил часть мелких жил кабеля. Предполагал, что будет нужно перед окончательным подключением. Или это всё же не обязательно?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115983

02.06.2021 в 19:35:34

Есть шнур, где мелкие жилки, и есть провод, где крупные жилки. Автомат допускает, но все же НШВИ лучше обжать. А вот шинка с винтом порежет жилки, а в гнездо автомата Вы наверное в состоянии посмотреть, взять кусок похожего провода зажать, отпустить и посмотреть?

Алек_сандр написал: Про диэлектрические пассатижи и отвертку предполагал

диэлектрические и изолированные - совсем разные инструменты, и эти понятия в сети путают На цены диэлектрических (полностью пластиковых) - посмотрите и сомнений отключать или нет не будет :)

https://knipex-shop.ru/product/ploskogubcy-s-kruglymi-gubkami-iz-plastiki-knipex-98-62-02/ https://knipex-shop.ru/product/ploskogubcy-zahvatnye-iz-plastiki-knipex-98-62-01/ https://knipex-shop.ru/product/16354/ https://knipex-shop.ru/product/kolpachok-izolirujushij-samofiksirujushijsja-knipex/ https://knipex-shop.ru/product/kolpachok-izolirujushij-konicheskij-knipex/

И ДЭ отверткой не открутишь зажим автомата, а вот пассатижи иногда полезны

0
Алек_сандр
Алек_сандр
Новичок

Регистрация: 14.04.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

02.06.2021 в 19:57:45

BV, спасибо за совет!

У меня была мысль купить вот это: https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/ploskogubtsy_i_passatizhi/kvt/gp-195_69303/#tab-5

Но цена коврика делает идею приобретения такого инструмента не рентабельной)