refrigerator
refrigerator
Местный

Регистрация: 01.06.2014

Москва

Сообщений: 741

02.06.2021 в 18:39:57

BV написал: refrigerator, приподнять, повернуть на 45 град, и вытащить

BV, не выходит. От дна корыта до потолка толщина пальца. Поворачиваю по горизонтали и вертикали и пытаюсь вытащить но корыто об потолок упирается. У ближайших потолочных плиток нет подвеса. Надо много плиток снимать и искать. Вот эти ножницы потолочный светильник порежет? Стоит 1000 руб. По соотношению цена качество норм или лучше для разовой работы другой купить?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

02.06.2021 в 18:41:59

Алек_сандр, все отключайте, а эл-во берите у соседей

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21276

02.06.2021 в 18:49:10

refrigerator написал: Поворачиваю по горизонтали и вертикали и пытаюсь вытащить но корыто об потолок упирается. У ближайших потолочных плиток нет подвеса.

Значит ближайшие отрезки профиля вынуть из замков и снять. Как-то же его туда поставили. Л-логика.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124630

02.06.2021 в 18:50:43

Алек_сандр написал: Подскажите, пожалуйста, что из следующих действий можно сделать без отключения: 1 отсоединить вводной кабель от автомата 2 продеть его под металлической рамой, на которой крепится дверца 3 обжать наконечником 4 подсоединить в новый щиток во временном расположении После подготовки ниши перфоратором: 5 отсоединить вводной кабель от щитка 6 снова подсоединить после установки щитка на постоянное место И какие диэлектрические инструменты/средства защиты понадобятся?

По правилам - ничего без отключения. Нарушая правила - все перечисленное, но на свой страх и риск электротравмы - например дрогнувшей руки и дуги в физиономию.

Алек_сандр написал: 1 отсоединить вводной кабель от автомата

изолированная отвертка, пассатижи с изол ручками. Сразу одеть ваго 221-612

Алек_сандр написал: 2 продеть его под металлической рамой, на которой крепится дверца

ну ок

Алек_сандр написал: 3 обжать наконечником

не надо - есть Ваго

Алек_сандр написал: 4 подсоединить в новый щиток во временном расположении

не надо весь щит теребить, достаточно 1го временного автомата или дифа...

Алек_сандр написал: 6 снова подсоединить после установки щитка на постоянное место

ну да

Алек_сандр написал: И какие диэлектрические инструменты/средства защиты понадобятся?

Если такой вопрос ВООБЩЕ возникает, лучше за это не браться. Отключить подъезд и сделать ВСЕ. Электричество - от соседей из другого подъезда через окно и удлиннитель

0
Алек_сандр
Алек_сандр
Новичок

Регистрация: 14.04.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

02.06.2021 в 18:51:15

ZooZoo написал: Алек_сандр, все отключайте, а эл-во берите у соседей

ZooZoo, Спасибо за ответ! Согласен, что это лучший вариант. Только расписание соседей и мастера из УК плохо пересекается. Придётся как-то состыковывать.

0
Алек_сандр
Алек_сандр
Новичок

Регистрация: 14.04.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

02.06.2021 в 19:07:44

BV, Спасибо за подробный ответ!

BV написал: Если такой вопрос ВООБЩЕ возникает, лучше за это не браться.

Про диэлектрические пассатижи и отвертку предполагал, но не был уверен, что этого достаточно.

BV написал: не надо - есть Ваго

Здесь не совсем понял: вводной кабель многожильный 4кв., сейчас воткнут в автомат без наконечника. Где-то на форуме мне встречалась тема о необходимости использования НШВИ, чтобы зажим автомата не переломил часть мелких жил кабеля. Предполагал, что будет нужно перед окончательным подключением. Или это всё же не обязательно?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124630

02.06.2021 в 19:35:34

Есть шнур, где мелкие жилки, и есть провод, где крупные жилки. Автомат допускает, но все же НШВИ лучше обжать. А вот шинка с винтом порежет жилки, а в гнездо автомата Вы наверное в состоянии посмотреть, взять кусок похожего провода зажать, отпустить и посмотреть?

Алек_сандр написал: Про диэлектрические пассатижи и отвертку предполагал

диэлектрические и изолированные - совсем разные инструменты, и эти понятия в сети путают На цены диэлектрических (полностью пластиковых) - посмотрите и сомнений отключать или нет не будет :)

https://knipex-shop.ru/product/ploskogubcy-s-kruglymi-gubkami-iz-plastiki-knipex-98-62-02/ https://knipex-shop.ru/product/ploskogubcy-zahvatnye-iz-plastiki-knipex-98-62-01/ https://knipex-shop.ru/product/16354/ https://knipex-shop.ru/product/kolpachok-izolirujushij-samofiksirujushijsja-knipex/ https://knipex-shop.ru/product/kolpachok-izolirujushij-konicheskij-knipex/

И ДЭ отверткой не открутишь зажим автомата, а вот пассатижи иногда полезны

0
Алек_сандр
Алек_сандр
Новичок

Регистрация: 14.04.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

02.06.2021 в 19:57:45

BV, спасибо за совет!

У меня была мысль купить вот это: https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instrument/sharnirno-gubtsevij/ploskogubtsy_i_passatizhi/kvt/gp-195_69303/#tab-5

Но цена коврика делает идею приобретения такого инструмента не рентабельной)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21276

02.06.2021 в 20:39:22

Алек_сандр написал: У меня была мысль купить вот это:

Очень, кстати, прекрасный инструмент по сравнению с книпексом :a

0
Persenter
Persenter
Новичок

Регистрация: 02.06.2021

Киев

Сообщений: 3

02.06.2021 в 21:13:35

Здравствуйте. Решил сделать освещение с Led-лент, но есть небольшая проблема. Есть 24В ленты (RGBW) на 12 Вт/м. Нужно 26 метров. Есть также блок питания на 350 Вт. Контроллер имеет 5 выходных каналов по 3 А. Мне, по видимому, не удастся присоединить 26 метров напрямую к контроллеру. Каким образом мне это сделать. Если использовать усилители(например на 24В, 24А), то что к чему присоединить и как это сделать лучше?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124630

02.06.2021 в 21:29:27

Persenter, к контроллеру усилитель, к усилителю ленту. Ленту желательно подключать звездой к усилителю - хотя бы каждый кусок 10 метров (13м) - в начале и в конце. 26метров - по 3 отводов с каждого выхода усилителя. (уточните про это у производителя - какой длины кусок подключать с 2х сторон, чтобы не было перепада яркости)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу