02.06.2021 в 17:40:48
Dron/9K написал: Мотор - 4 кВт, включен дельтой, подключение тремя проводами + PE на корпус. Как понять какой ток протекает по проводам?
4000вт/3/220 + реактивные, если мощность указана потребляемая, Вт, а не полная, ВА пусковые до 10х Проще - и то и и другое измерить клещами, или осцилографом с шунтом или трансформатором тока.
02.06.2021 в 17:46:47
Dron/9K написал: Что нужно кроме этого - УЗО? АВ?
да, да. АВ или только с тепловым, или с характеристикой D - чтобы при пуске не вылетал. Обычно используются регулируемые тепловые, без ЭМ расцепителей. В ассортименте производителей есть и фикс и регулируемые.
02.06.2021 в 18:23:19
Добрый день. Планируется замена щитка, за пределами квартиры автомат только в подвале и для его отключения нужно вызывать электрика из УК.Можно было бы вызвать 1 раз, но посередине процесса электричество понадобиться для расширения ниши перфоратором. Подскажите, пожалуйста, что из следующих действий можно сделать без отключения: 1 отсоединить вводной кабель от автомата 2 продеть его под металлической рамой, на которой крепится дверца 3 обжать наконечником 4 подсоединить в новый щиток во временном расположении После подготовки ниши перфоратором: 5 отсоединить вводной кабель от щитка 6 снова подсоединить после установки щитка на постоянное место И какие диэлектрические инструменты/средства защиты понадобятся?
02.06.2021 в 18:39:57
BV написал: refrigerator, приподнять, повернуть на 45 град, и вытащить
BV, не выходит. От дна корыта до потолка толщина пальца. Поворачиваю по горизонтали и вертикали и пытаюсь вытащить но корыто об потолок упирается. У ближайших потолочных плиток нет подвеса. Надо много плиток снимать и искать. Вот эти ножницы потолочный светильник порежет? Стоит 1000 руб. По соотношению цена качество норм или лучше для разовой работы другой купить?
02.06.2021 в 18:41:59
Алек_сандр, все отключайте, а эл-во берите у соседей
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
02.06.2021 в 18:49:10
refrigerator написал: Поворачиваю по горизонтали и вертикали и пытаюсь вытащить но корыто об потолок упирается. У ближайших потолочных плиток нет подвеса.
Значит ближайшие отрезки профиля вынуть из замков и снять. Как-то же его туда поставили. Л-логика.
02.06.2021 в 18:50:43
Алек_сандр написал: Подскажите, пожалуйста, что из следующих действий можно сделать без отключения: 1 отсоединить вводной кабель от автомата 2 продеть его под металлической рамой, на которой крепится дверца 3 обжать наконечником 4 подсоединить в новый щиток во временном расположении После подготовки ниши перфоратором: 5 отсоединить вводной кабель от щитка 6 снова подсоединить после установки щитка на постоянное место И какие диэлектрические инструменты/средства защиты понадобятся?
По правилам - ничего без отключения. Нарушая правила - все перечисленное, но на свой страх и риск электротравмы - например дрогнувшей руки и дуги в физиономию.
Алек_сандр написал: 1 отсоединить вводной кабель от автомата
изолированная отвертка, пассатижи с изол ручками. Сразу одеть ваго 221-612
Алек_сандр написал: 2 продеть его под металлической рамой, на которой крепится дверца
ну ок
Алек_сандр написал: 3 обжать наконечником
не надо - есть Ваго
Алек_сандр написал: 4 подсоединить в новый щиток во временном расположении
не надо весь щит теребить, достаточно 1го временного автомата или дифа...
Алек_сандр написал: 6 снова подсоединить после установки щитка на постоянное место
ну да
Алек_сандр написал: И какие диэлектрические инструменты/средства защиты понадобятся?
Если такой вопрос ВООБЩЕ возникает, лучше за это не браться. Отключить подъезд и сделать ВСЕ. Электричество - от соседей из другого подъезда через окно и удлиннитель
02.06.2021 в 18:51:15
ZooZoo написал: Алек_сандр, все отключайте, а эл-во берите у соседей
ZooZoo, Спасибо за ответ! Согласен, что это лучший вариант. Только расписание соседей и мастера из УК плохо пересекается. Придётся как-то состыковывать.
02.06.2021 в 19:07:44
BV, Спасибо за подробный ответ!
BV написал: Если такой вопрос ВООБЩЕ возникает, лучше за это не браться.
Про диэлектрические пассатижи и отвертку предполагал, но не был уверен, что этого достаточно.
BV написал: не надо - есть Ваго
Здесь не совсем понял: вводной кабель многожильный 4кв., сейчас воткнут в автомат без наконечника. Где-то на форуме мне встречалась тема о необходимости использования НШВИ, чтобы зажим автомата не переломил часть мелких жил кабеля. Предполагал, что будет нужно перед окончательным подключением. Или это всё же не обязательно?
02.06.2021 в 19:35:34
Есть шнур, где мелкие жилки, и есть провод, где крупные жилки. Автомат допускает, но все же НШВИ лучше обжать. А вот шинка с винтом порежет жилки, а в гнездо автомата Вы наверное в состоянии посмотреть, взять кусок похожего провода зажать, отпустить и посмотреть?
Алек_сандр написал: Про диэлектрические пассатижи и отвертку предполагал
диэлектрические и изолированные - совсем разные инструменты, и эти понятия в сети путают На цены диэлектрических (полностью пластиковых) - посмотрите и сомнений отключать или нет не будет :)
И ДЭ отверткой не открутишь зажим автомата, а вот пассатижи иногда полезны
02.06.2021 в 19:57:45
BV, спасибо за совет!
У меня была мысль купить вот это:
Но цена коврика делает идею приобретения такого инструмента не рентабельной)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу