Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

06.06.2021 в 13:34:07

#6994749

AlexeyL, спасибо за ответ. После того, как в щитке на этаже будет сделано правильное подключение защитного нулевого проводника кабеля квартирного ввода, нужно ли соединять защитный контакт розетки стиральной машины с шинкой ДСУП? Ведь провод от шинки ДСУП и провод защитного нуля от стиральной машины соединятся в шинке защитного нуля этажного щитка.

Сейчас шинка ДСУП соединяется с шинкой защитного нуля в этажном щите и с толстым проводником, который транзитом идёт из подвала через все квартиры сантехнического стояка. В подвале этот толстенный провод (внешний диаметр по изоляции - почти 8 мм) опрессован и прикручен к стальной шине которая транзитом идёт через весь подвал.

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

06.06.2021 в 13:43:05

#6994754

DrPilman написал: После того, как в щитке на этаже будет сделано правильное подключение защитного нулевого проводника кабеля квартирного ввода, нужно ли соединять защитный контакт розетки стиральной машины с шинкой ДСУП?

Да, обязательно. И лучше до того.

DrPilman написал: Сейчас шинка ДСУП соединяется с шинкой защитного нуля в этажном щите и с толстым проводником, который транзитом идёт из подвала через все квартиры сантехнического стояка.

Прекрасно. Раньше эту функцию выполняли металлические стояки водопровода, но ваши реконструкторы правильно учли то, что нынче в моде пластик.

Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20712

06.06.2021 в 13:46:06

#6994755

DrPilman написал: зелёную шинку,

может быть, "жёлтую шинку"?

Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

06.06.2021 в 14:12:46

#6994765

Грэй, совершенно верно, извините.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

06.06.2021 в 16:59:39

#6994815

AKI, в общем, с пайкой получается какая-то хрень. Паяльник с круглым жалом и керамическим нагревателем не может прогреть соединение. Даже более того - я не могу толком залудить алюминиевый кабель. Может делаю что не так, не знаю. Промазал алюминиевый провод флюсом Ф-64, навил припой, нагреваю - и получается припой пятнами прилип с одной стороны. Все остальное в продуктах от флюса, жало чёрное. Зачищаю губкой - и по новой. Это, конечно, никуда не годится. Тем более я делаю это за столом, а надо будет все это делать на весу.

Непонятно.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.06.2021 в 19:27:19

#6994839

Воскресный "залуд из г-на и палок". Исключительно для "науки" и поддержания веры в человека. Действие происходило за 15 минут до этих букв. Я не за городом, припоя оловянно-цинкового у меня нет. Мощного паяльника нет, флюса специального тоже нет.

Беру обычное китайское "чисто-олово" и из детского набора "Юный химик" - гранулу цинка:

Бодяжу на кусочке ГКЛ "припой оловянно-цинковый номер Х3" (Хрен Знает):

Использую китайский вазелиновый флюс (для пайки обычной электроники) и обычный паяльник Т12. Алюминиевый провод неспешно, но залуживается:

Далее медный проводк и бондаж (обычным оловом):

Что вышло, то вышло, извиняюсь, торопился допить пиво:

P.S. Чуть не забыл. Температура жала 350С, в создании "композиции" использовались еще: турбозажигалка для сигар (для бодяжинья припоя олово-цинк), огрызок провода ПВ3 для бондажа и черный маркер для букв послания. Вроде все:

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

06.06.2021 в 19:52:29

#6994844

AKI, :-) спасибо.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.06.2021 в 20:04:18

#6994847

menket, неплохо для первого опыта! Чуток тренировки и будет полный фэншуй. Если отключат интернет, а кибернетику опять объявят "лженаукой" сможете пойти по старому жил-фонду "пять, лудить, кастрюли-ведра чинить" :) :) :)

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

06.06.2021 в 20:21:58

#6994850

Всем привет! И :help Есть ̶д̶ы̶р̶а̶ :) отверстие в реечном потолке, диаметром 240мм. Хочется туда встроить LED RGB-светильник с управлением с радиопульта, чтобы, сидя на унитазе, иногда изменять освещение комнаты отдыха :). Поиском сразу такие лопухи не нашлись. Кто-нибудь может помочь? Спс.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

06.06.2021 в 20:58:45

#6994862

ZooZoo написал: диаметром 240мм. Хочется туда встроить LED RGB-светильник с управлением с радиопульта

максимум что встречалось круглое, плоское и с управлением по RGB - 225 мм.

Аватар пользователя
Tigershot

Местный

Регистрация: 24.03.2021

Москва

Сообщений: 17

07.06.2021 в 04:41:41

#6994947

Если на кухне подведен из стены кабель 4 квадрата под плиту и подключен в 25А диф.автомат. Как с него подключить варочную индукционную панель и духовку и посудомойку?) Сейчас кабель просто из стены торчит, не стали даже подрозетники делать. Я имею в виду и по мощности *варочная панель 7.3кВт, посудомойка 2.4кВт и духовка 3.4кВт. И по розеткам....накладную какую-то мощную? А такие существуют? Чтобы на 3 розетки.

Аватар пользователя
Tigershot

Местный

Регистрация: 24.03.2021

Москва

Сообщений: 17

07.06.2021 в 04:46:48

#6994948

Подскажите выключатели с подсветкой сейчас уже научились дружить с люстрами и точечными светильниками, где LED лампочки? Или в таком случае вообще не стоит брать выключатели с подсветкой?

Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1132

07.06.2021 в 08:10:36

#6994978

dokar написал: VLAVIC,Эдементарно , на мордочке

VLAVIC написал: АВДТ

перед номинальным тока всегда указывается тип ВТХ - В, С, или D . На УЗО - только ток.

dokar,

сейчас на этом сайте рекламируется такой дифавтомат (см. фото). На «мордочке» указания номинала тока нет вообще (или я его не вижу, но это вряд ли), хотя в описании указан 16 А. Как это понимать?

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

07.06.2021 в 08:45:37

#6994984

VLAVIC написал: сейчас на этом сайте рекламируется

Что вам не позволяет пойти на другой сайт, если на этом непонятно? В интернетах мало сайтов? :a

VLAVIC написал: На «мордочке» указания номинала тока нет вообще

Там есть указание характеристики С, за которой должен стоять номинал, но его стерли фотошопом владельцы сайта. Вероятно, пытаясь запилить универсальную картинку для всех номиналов.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.06.2021 в 10:18:18

#6995014

Tigershot написал: Подскажите выключатели с подсветкой сейчас уже научились дружить с люстрами и точечными светильниками, где LED лампочки

Есть такие. Плюс лампочки которые дружат с выключателями с подсветкой. Плюс блоки защиты от мерцания.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

07.06.2021 в 17:34:07

#6995142

AKI, сижу, никого не трогаю, починяю примус...

Я опять о наболевшем. Нашёл вот такие самозажимные клеммы на дин-рейку: https://tdmelectric.ru/collection/kliemmy-biezvintovyie-zkb/product/zazhim-kliemmnyi-biezvintovoi-zkb-6-mm2-52a-sieryi-tdm

Написано, что для любых проводов. А что если окунуть каждый из алюминиевых проводов, которые надо нарастить, в кварце-вазелиновую пасту, и да и засунуть в эту клемму с одной стороны, а с другой уже медный? Это хорошая идея?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

07.06.2021 в 18:51:22

#6995177

menket написал: самозажимные клеммы на дин-рейку... ...окунуть каждый из алюминиевых проводов, которые надо нарастить, в кварце-вазелиновую пасту, и да и засунуть в эту клемму

Эти клеммы конструктивно как Ваго. И паста в клеммы из ассортимента Ваго уже нанесена. На форуме и в сетях на тему надежности Ваго было много холиваров. Мое скромное мнение — это менее надежно чем болт, гайка, гровер и шайбы. Паста выполняет роль зачистки, вазелин - консервант. Основной минус таких зажимов - малая площадь контакта, где провод прижат с усилием.

Для алюминия, у которого достаточно большое контактное сопротивление и усилие, это важно. Следствие - возможный нагрев такого соединения со всеми вытекающими.

Для справки: зажимное усилие для меди – 50-150 кг/см2, алюминия 200-300 кг/см2. При том, что нагрев медных проводников (в установках) до 135С, а алюминия до 90С. Подробнее можно посмотреть тут.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

07.06.2021 в 20:14:13

#6995207

AKI, понятно. Я по поводу пайки не могу понять. Взял другой паяльник, зачистил жало, облудил его. Начал залуживать алюминиевый провод - обмакнул во флюс Ф-64, обвил припоем, нагрел. Опять залудилось частями. Опять флюс, опять шкарябанье жалом по проводу. И на проводе, и на жале появился какой-то коричневый налет. Очистил провод металлической губкой. Жало почистил об влажную целлюлозную губку, потом об металлическую губку. Не особо очистилось. Кое-как спаял с медью.

Решил зачистить жало и заново облудить. Но внутри оно оказалось белого цвета, и припой теперь к жалу просто не прилипает.

Что это вообще за хрень такая?!

Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1132

07.06.2021 в 21:43:35

#6995229

Radio, Спасибо. Если это только фотошоп, то вопрос снимается. Спросил потому что мне кажется, что для бренда Legrand цена очень привлекательная. Я прав?

Лучшее враг хорошего

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

07.06.2021 в 21:49:29

#6995230

menket написал: Это хорошая идея?

Так себе . Как то пришлось подключить кухню временно на старую алюминьку , через год вернулся - повезло что развёл в стороны и место было в коробке , сгорело в ноль :cool: после этого только рычажные и на виду ( это времянка на свет как правило на время ремонта в старом фонде , после прокладки и коммутации нового медного проводника - Ал вырезается .

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

07.06.2021 в 21:51:25

#6995233

VLAVIC написал: для бренда Legrand цена очень привлекательная.

Тю , та это же ляктронный RX3 . Можно и дешевле найти . И по приличней :)

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

07.06.2021 в 22:54:20

#6995250

serj12, понятно.

AKI, в общем, такое впечатление что жало перегревается, становится серо-сине-фиолетового цвета и припой просто катается шариками по столу и не прилипает к жалу.

Залудил жало так: ещё раз зачистил, окунул в гранулы лимонной кислоты, вытер об губку, включил и безо всякого флюса касался припоем пока он не начал плавиться. Жало немного выдвинул.

Но это, конечно, не дело после каждой пайки такое вытворять.

Аватар пользователя
Алек_сандр

Местный

Регистрация: 14.04.2020

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

07.06.2021 в 22:56:30

#6995252

Добрый день.

В трёх местах нужно протянуть проводку по небольшим участкам стен (в пределах 120 см.):

  1. в коридоре от щитка в сторону, потом вверх, в плиту перекрытия
  2. на кухне по плите над окном
  3. в ванной до противоположной от входа стены

Подскажите, пожалуйста, нужно ли

в п.1 использовать гофру? Планируется штукатурка, возможно, звукоизоляция.

в п.3 делать штрабу в кирпичной стене? Планируется штукатурка, затем плитка.

Есть ли какие-то принципы расположения кабеля по высоте от потолка?

Например, в п.2 вести кабель под потолком или ближе к нижнему краю плиты?

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.06.2021 в 00:22:48

#6995282

menket написал: в общем, такое впечатление что жало перегревается, становится серо-сине-фиолетового цвета и припой просто катается шариками по столу и не прилипает к жалу.

Возможно и перегревается. На фоне легкоплавкого припоя (если это действительно олово-висмут) это будет мешать.

При залуживании алюминия, процесс начинается именно с "пятна" припоя, а далее при легком потирании жала-провода капля расходится по всему проводу.

Аватар пользователя
menket

Местный

Регистрация: 29.11.2017

Белгород

Сообщений: 1007

08.06.2021 в 09:44:48

#6995345

AKI, при потирании жалом провода флюс начинает гореть, становится как смола, налипает на жало и расползается по проводу. Приходится зачищать это всё металлической губкой - и провод, и жало, т.к. об мокрую целлюлозную губку очистки не происходит. После пары таких итераций жало покрывается какой-то пленкой, к которой припой не прилипает. Если повезет, то провод оказывается облужен полностью.

Если же взять алюминий, нанести флюс Ф-64, намотать поверх медный провод, ещё добавить этого же флюса, и сразу паять, набрав на жале хорошую каплю, то получается более-менее приличная пайка, и жало почти не страдает. Но в этом случае меня смущает, что внутри соединения может остаться контакт алюминий-медь, а также остатки флюса, которые со временем разрушат соединение.

Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.06.2021 в 10:07:20

#6995351

menket написал: при потирании жалом провода флюс начинает гореть, становится как смола, налипает на жало и расползается по проводу.

Значит флюс, припой или температура жала плохо подобраны. При пайке считаю важным именно залудить алюминиевый провод на первом этапе, как гарантию надёжности спайки. А припаять к лужёному алюминию медный провод (бондаж) это дело одного касания паяльника.

menket написал: Если же взять алюминий, нанести флюс Ф-64, намотать поверх медный провод, ещё добавить этого же флюса, и сразу паять, набрав на жале хорошую каплю, то получается более-менее приличная пайка, и жало почти не страдает.

Если такой способ работает (я бы проверил размотав бондаж, насколько хорошо залужен алюминий, и нет ли холодной пайки) - то супер и все подобрано правильно. Тогда можно быстро и легко запаять провода в т.ч. на весу, поскольку предварительное лужение всегда отнимает время.

Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

08.06.2021 в 15:51:12

#6995474

Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл в щите на площадке после двухполюсного автомата устанавливать селективное УЗО на 100 мА для защиты ввода? В квартире установлен щиток. Спасибо!

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

08.06.2021 в 16:26:05

#6995487

DrPilman написал: есть ли смысл в щите на площадке после двухполюсного автомата устанавливать селективное УЗО на 100 мА для защиты ввода?

Смотря для кого смысл.

Для Вас как жильца большого смысла нет. Разумнее поставить этот элемент внутри квартиры, или не ставить вообще; его смысл - предотвращение неприятностей при замыкании фазы на плохо заземлённые (во всех смыслах) сторонние проводящие части. Но так как почти все цепи у Вас в квартире уже должны быть под УЗО 30 мА, дополнительная защита не нужна.

Для электриков, отвечающих за безопасность всего дома, смысл есть. Только этот элемент защищает общедомовую схему заземления от безотвественных жильцов, путающих ноль и землю. Но Вы явно жилец ответственный...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

08.06.2021 в 16:35:04

#6995490

AlexeyL написал: Разумнее поставить этот элемент внутри квартиры

Чем это разумнее? :cool: Внутри квартиры это имеет смысл намного ниже нулевого. Его если вообще ставить, то именно на площадке.

AlexeyL написал: так как почти все цепи у Вас в квартире уже должны быть под УЗО 30

Почему почти?

Аватар пользователя
VLAVIC

Местный

Регистрация: 23.08.2020

Москва

Сообщений: 1132

08.06.2021 в 20:50:32

#6995595

serj12, спасибо за подсказку, что «это же ляктронный RX3». Электронный не хочу. А можно дистанционно как-то различить электронный и электромеханический дифавтомат? Наверное никак

Лучшее враг хорошего

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу