06.07.2021 в 18:03:12
megrad,
Такой. Если нужно какое-то точное название и характеристики, то не знаю, в магазине продавались по рублю кучка. Забыл ещё написать, что заземляющий провод в квартирном щитке ещё не подключен к шине заземления. Почитал еще немного, так понял что это наводка от фазного провода и она исчезнет после подключения заземления?
06.07.2021 в 19:05:58
Hovrashok, мда - приличная наводка, если неонка светится.
Hovrashok написал: что это наводка от фазного провода и она исчезнет после подключения заземления
А есть куда подключать?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
06.07.2021 в 21:15:22
megrad, да, дом новый
07.07.2021 в 00:47:47
rzrblck написал: да тут знать бы еще причину,
не знать, а узнать = найти
rzrblck написал: видимо нужно электрика хорошего найти и попросить все это посмотреть
не посмотреть, а измерить
rzrblck написал: теоретически прямо сейчас в квартире может быть утечка до 100ма (поэтому на лестнице не срабатывает)?
да, ну не до 100, а немного меньше
07.07.2021 в 00:55:25
Hovrashok написал: Думал где-то кабель перебит,
а это не одно и то же:
Hovrashok написал: Забыл ещё написать, что заземляющий провод в квартирном щитке ещё не подключен к шине заземления.
Да, еще:
Hovrashok написал: Напряжение между землёй и фазой-нолем показывает около 1 вольта
Что показывает:
07.07.2021 в 08:16:27
BV, для меня Вы пишете какими-то загадками, повторюсь, я не электрик и то, что для Вас может казаться очевидным, для меня может быть не так. Если нужна еще модель мультиметра, то ANENG XL830L.
07.07.2021 в 13:52:06
Контактная проводящая паста (например, квт) улучшит соединение одножильного медного провода и клеммы автомата (т. е. уменьшение переходного сопротивления / защита провода от окисления и т. д.)?
07.07.2021 в 13:59:02
gadpaw, Уже обсуждалось выше: контакт в зажиме автомата никакая паста не улучшит. В качестве улучшения может быть загиб кольцом медного провода с одной жилой в клемме автомата. Все остальное - бесполезные или даже вредные игрушки. Наличие токопроводящей пасты, которая может отрицательно влиять на изоляцию провода или пластиковый корпус автомата - вот реальный риск от такой самодеятельности.
07.07.2021 в 14:48:03
AKI, ок, спасибо
07.07.2021 в 16:11:30
AKI, а если взять и хорошо нагретым паяльником или даже перегретым заново пройтись по уже залуженному алюминиевому проводу - должен ли удаляться имеющийся слой олова? Без флюса, просто ещё раз для ровности.
07.07.2021 в 16:33:43
menket, если не собирать олово специально (например, экраном провода) - не должен. Разумеется, если до этого произошло лужение, а не намазывание олова на алюминий (поверх оксида).
07.07.2021 в 18:55:50
AKI, ну вроде стало получше получаться, приноровился к температуре паяльника. Но до идеала далеко.
Сильно "засирает" жало флюс Ф-64. После пары-тройки лужений надо чистить напильником. Специально обычные медные жала купил.
Ну и про работу на весу остался вопрос, т.к. там провод не покрутишь как за столом. Надо что-то придумать простое, может быть с медной оплеткой для снятия припоя в кабельном наконечнике, прикрученном к жалу.
07.07.2021 в 19:03:35
Hovrashok написал: Если нужна еще модель мультиметра, то ANENG XL830L.
у него входное 1 МОм, наводку на неподключенную жилу почти не показывает, нормальные мультиметры (10 МОм входное) показывали бы под сотню вольт, это нормально, не парьтесь
07.07.2021 в 19:18:21
menket написал: Ну и про работу на весу остался вопрос, т.к. там провод не покрутишь как за столом. Надо что-то придумать простое, может быть с медной оплеткой для снятия припоя в кабельном наконечнике, прикрученном к жалу.
Два паяльника. Один для залуживания, а второй с залуженным жалом (оловом покрыт весь "топорик"). При некоторой сноровке лишний припой собирается (стекает на жало если оно снизу или на провод если жало сверху) - легче чем экраном/оплеткой.
Работа на весу с алюминием сложна (на мой вкус) другим - жилу особо не повертишь чтобы не обломать. В паре мест приходилось одевать на алюминиевый провод кусок жесткой трубки (чтобы избежать заломов о края щитка/кабель-канала). Ну и ласковое выпрямление провода (что бы радиусы загиба были большие) никто не отменял.
07.07.2021 в 23:34:42
rzrblck написал: не понимаю вообще куда копать, видимо нужно электрика хорошего найти и попросить все это посмотреть
вечер :) обращайтесь, если что; е-почта в профиле есть
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.